#46
Jprednik, saj so dostavili kolegu to 15 kW zadevo? Sasspo, velikosti uparjalnika nikjer ne zasledim, je pa res, da če ocenjujem njegovo velikost,  glede na velikost enote, potem paše ta 15 kw CH, nekam v 8-9 kW razred. Ima konkurenca pri monoblokih (novi črni Samsung, Daikin, Midea...)  modele podobnih dimenzij, ki imajo začetno moč 8-9 kW in gre ta moč v enaki škatli do 14-16 kW. Ali moraš zato,  ker nima vbrizga, za enak letni efekt kot Lg, pri CH potem obvezno dokupiti grelce?
#47
Ja so mu jo kot nekorektno zamenjavo za LG 16kW. Ko je hotel 22kW je pa ni na zalogi....
#48
jprednik so kolegu dostavili 22kw CH? Na SHOPPSTERJU piše, da so na zalogi pri dobavitelju.
#49
Vse te nejasnosti, a bo dovolj močna al ne, bi prodajalci rešili, če bi vedno dodali graf zmogljivosti TČ pri določeni temperaturi. Večina pa ga ne da. Vprašanje je zakaj.
Na strani uvoznika Dines ni prikazane ne energetske nalepke, ne grafa zmogljivosti. Zato sem jih vprašal, katera je primerna za 10 kW porabo hiše. Je dejal da 15, čeprav na nalepki piše 9kW. Potem sem ga vprašal, koliko da pri - 7 stopinjah za radiatorsko ogrevanje. Po kratkem premoru pravi da 9 kW pri vodi ogreti na 50 stopinj.
Očitno podatke imajo, samo kupcem jih ne pokažejo.

SCOP ima pa odličen, boljši od NIBE 2125-12 in ADAPT 0416, če je res.
55 st. 3,96 - 3.80 - 3,75
35 st. 5,15 - 5,0 - 5,12
#50
@Novinec175 - ja so mu dostavili tudi 22kW, ki mu že ogreva hišo. Starogradnja, deli hiše stari 100+ let. tri etaže po 100 m^2. Brez izolacije fasade, stara dvoslojna okna (ne termo pan). Letno porabil okoli 20 kubikov drvi za ogrevanje, ki ni bilo konstantno,.. ponoči da ne rečem jim je bilo rahlo mraz,...
Na prvo uho mu deluje tišje od moje NIBE F2120. poraba sedaj okoli 70kW na dan,.. natančno lahko poročam čez kak dan, ko mu energy meter povežem s telefonom in pogledam statistiko.
Montaža pa,.. no koment - šparanje na vsakem milimetru,...
#51
Nekaterim očitno še vedno ni jasno, da živimo v zlaganem svetu, kjer šteje samo prodajni rezultat, vse ostalo pa je bolj ali manj postranskega pomena.
Zelo uporabna je primerjava z nakupom TČ in audio naprave.
Radio na katerem se npr. reklamira 100W zvočne moči je cenejši kot tisti, za katerega renomirana tovarna garantira 20w izhodne moči.
Jasno slednji igra občutno bolje, čeprav je po kataloških podatkih 5 x šibkejši.
Zelo podobna zgodba velja za TČ.
Kakorkoli, izbrani radio bo igral na Primorskem ali Prekmurju, v bloku ali hiši enako.
Za TČ to pač ne velja. Enako bo delovala samo v testnih laboratorijih, v realnosti pa je lahko vse precej drugače.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#52
Verejtno ni to tapravi podatek sam okvirno

CH-HP09UIMPZK

CH-HP15UIMPZK

CH-HP22UIMPZM
#53
BaTeK - to je to, sem tudi sam po dolgem brskanju našel na strani Poljskega prodajalca malo prej. Sicer ni diagram, je pa še več podatkov, zelo pohvalno do proizvajalca. Samo mi ni jasno zakaj naši prodajalci tega ne prikažejo.
Za moje potrebe 10 kW bo ravno dovolj, ker pri zunanjih -5st. in 50st. ogrevane vode, daje 10,5 kW, z COP 2,76.

jprednik - za porabo drv 20 m3, pride po TIKI izračunu potreba za 21kW, torej bi potreboval 2 xTČ tipa 22, ki ima na energetski nalepki zmogljivost 11, 12, 14kW. Bo zanimivo spremjat.
https://preracun.tiki.si/
#54
jprednik... Ti temperatura še vedno nelogično niha?
Sem imel podoben primer, ko je stranka vklopila vremensko krmiljenje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#55
@sassapo - zanimivo mi je da so temperature DV sedaj nižje,.. sem pa vremensko krmilje vklopil mislim da na 5,... v hiši je že prej bilo konstantno toplo in je tudi sedaj,.. hodim pa spremljat temperature tudi manj,... Energy meter pa kaže porabo elektrike tudi manj kot sem pričakoval tako da bo že ok.
#56
Vremensko krmiljenje pomeni, da krmilje dobiva podatke o vremenu za tvojo lokacijo preko interneta.
Funkcija je vsaj pri nas neuporabna.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#57
Torej cooper nima moznosti delovanja po vremenski krivulji glede na zunanjo izmerjeno? Saso si morda ze preizkusil kaj s kalorimetrom ucinkovitost?
#58
@jprednik, kako deluje kolegu 22kw COOPER HUNTER zadeva?  Verjetno v tej mili zimi ok?
#59
Ne vem če je kdo preverjal ampak kolikor sem videl so tele cooper hunter toplotne dejansko od Guangdong PHNIX Eco-energy Solution Ltd. Malo dražje kitajske TČ.
#60
Pri nas je še kar nekaj prvih te firme, ko so so se dobesedno učili, v vsaki pošiljki druga fatalna napaka.
Brez menjave vsebine ni šlo, je bila pa škatla tako kakovostno narejena, da še po 20ih letih ni razpadla Wink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->