Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Hvala za info. Upam da na moji ne bo te okvare..
Zaenkrat deluje prefektno, no, sicer defrosti se danes nizajo en za drugim, imamo okoli 0-1°C in preko 85% vlage...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Energetik, koliko je pri tebi T dovodnega zraka in koliko T uparjanja?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Odvisno od modulacije in ostalih pogojev.
Videl sem vse sorte, od 1K do cca. 5K.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Tipalo imaš v ledu, naprava ne dobi pravilnega podatka o temperaturi zraka, posledično gre prepozno v defrost.
Izklopi TČ, vzemi vrtno cev in polivaj dokler ne stopiš ledu.
Če je TČ na nizkotemperaturnem ogrevanju bo potrebno prestavit tipalo uparjalnika.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
18.12.2022 ob 00:19
(*Zadnja sprememba objave: 18.12.2022 ob 00:21 uporabnik oneh.)
Če narediš strehico nad TČ ne more škoditi, če ne bo ovirala pretoka zraka skozi njo. Da pa bi bil sneg kriv za nabiranje ledu- koliko ledu pa imaš na strehi, hiši, avtu, ograji... zaradi snega? Ali kidaš sneg ali led, kateri je nastal zaradi snega.
Da se na uparjalnikih: hladilnika, klime, TČ... nabira led je lahko krivo tudi pomanjkanje hladiva. Naredi streho, če želiš a čim prej pokliči servis, da ne boš januarja imel led še kje drugje kot na TČ.
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Ocena:
0
predvidevam da zaradi snega zato, ker ko se je sneg nabral na njej ga je defrost talil in še preden bi se v celoti odtalil je pumpa že začela delati in ponovno zamrzovati - zato ciljam da je sneg kriv?
sem ugasnil in popolnoma očistil z vodo. sedaj je ok, tudi če ni tiste strehice. Me pa še nekaj moti. Tudi sedaj ko je bila popolnoma očiščena, se na zadnjih 80% recimo, še vedno akumulira led, res da v majhnih količinah ampak se. Mislite da je res problem v manjku hladiva? TČ je nova, prvič zagnana lansko leto decembra - verjetno tudi kakšni novi primankuje hladiva?
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Ogrevalni kabel boš moral montirat pod uparjalnik. Ne boš prvi.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
V njegovem primeru grelni kabel ne bo pomagal kaj dosti.
Ali ima precej pod dimenzionirano napravo, napačno postavitev zunanje enote, je s samo napravo oz. montažo kakšen problem...?
Brez vsaj okvirnega opisa lokacije in mikro lokacije zunanje enote, ogrevalnega sistema izolacije in velikosti hiše, načina ogrevanja... Je tole politično gostilniška debata.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
Sanitarno vodo ogrevaš na precej visoko temperaturo. Res rabiš 54°? Kako velik bojler imaš?
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Odmik od stene naj bi bil za te naprave čim manjši, da se prepreči vpliv vetra na odtaljevalne cikle. Priporoča se 15 do max 25cm, toliko da se omogoči normalno čiščenje uparjalnika. Za dovoljšen pretok zraka je že 10cm več kot dovolj.
Ker gre očitno za dobro izolirano hišo na talnem je pri montaži potrebno prestavit tipalo uparjalnika!
Omenjena TČ je namreč odlična izbira v nižjem cenovnem razredu za slabše izolirane hiše in radiatorsko gretje. Pri talnem enostavno nima dovolj energije za defrost, pa je prestavitev tipala obvezna, da se cikel prilagodi nižjim temperaturam.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->