Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
12
@sassapo: a je kaj znano, zakaj pa je taka razlika med zamrzovanjem geosonde in horizontalnega kolektorja? (sem samo firbec)
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Pa ne vem kako bi lahko glikol do -15 zamrznil, ostali materiali pa so PVC in kovina.
Je pa verjetno res da ko je kolektor najbolj iztrošil okolico(horizontalni) se bo v marcu , aprilu začel prej ogrevat zaradi plitvine, naspram sondi ...(toplota sonca,padavine)
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vrtina geo sonde je okoli cevi zalita z betonom, kateri zagotavlja stik z zemljino. Kadar se prične med betonom in cevmi nabirati led, to pomeni deformacijo materiala in posledično zmanjševanje prevodnosti med cevjo, ter betonom. Z vsako zmrzaljo se prevodnost poslabša, material pa postaja vedno bolj deformiran.
Vse do takrat ko postane vrtina energetsko tako slabo učinkovita, da smo prisiljeni v izdelavo še ene, ali se material celo tako utrudi, da prične puščat.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
12
Hvala obema za razlago. Sam sem bil naivno prepričan da je vseeno če to zamrzne...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
sassapo,marsus
lepo povedano, razumljivo
do sedaj nisem vedel za to sondo kaka je priprava, zem kolektor je light varijanta proti sondi zato je pa cenejši.
meni ta trenutek deluje pri zunanji temp. 2,9 stopinj, dežuje
B 9/31
v talno gre 26 stopinj
ob porabi 1,5 kw
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
0
@marsus Hvala za podatke.
Zaenkrat mi izgleda ok, ne vračam blizu -3 ali manj. Vseeno mi ne bi škodilo kakih dodatnih 50m na sondi, ampak ta vlak je že odpeljal.
Edino takoj po zagonu je šla TČ v program za sušenje estriha in smo imeli obdobja do -5 vračanja v sondo (nekje 2x po en teden dožine, par ur skupaj na dan med cikli je bilo konstantno -5).
Imam pa še par zanimivih vprašanj, če morda kdo ve odgovore.
a) Če spuščam v sondo recimo -5C, kako dolgo po globini sonde še pričakujem -5? Koliko cca izmenjave toplote je na vsakih 10m globine?
b) Če pride do deformacije bentonskega (glinenega) polnila okoli sonde zaradi zaledenitve, ali ga pritisk okoliške zemljine na globinah ne stisne spet nazaj k alkatenki, ko se zadeva odtali?
c) Kako vlogo bentonit polnilo igra v področju, ko gre sonda skozi podtalnico?
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
Vprašanje kdo ti bo znal odgovorit na to, pri -5 povratka v sondo bi jaz uporabljal grelce do najmanj -3 tako kot švedi in finci, je veliko ceneje kot uničenje vrtine.
Bentonit si predstavljaj kot apneni omet, ali si kdaj videl kaj se zgodi z ometom ko zamrzne in se odtaja - začne razpadati v prah. Podobno je z sondo, ko je polnilo fuč je sonda fuč. Zadevo bi naj delovala vsaj 50 let ali več. Žal pa se pri nas vrta po občutku, Tč dimenzionira po tem kako velika je hiša, dodamo še kak zalogovnik za vsak slučaj in po tem imamo kar imam. Jaz sem imel srečo, da sem prebral vseh miljon postov, poslušal sem saša in remi ter ostale pa se vseeno bi raje imel kakšno stopinjo več iz zemlje. Lp
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Ker ni neke zime vstopna še ni šla pod 7,5 stopinj
Merjeno po ciklu na koncu ko j ebilo ogrevanje in zatem je še šibala toplo vodo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Vstopna še vedno vstraja na 7,5 stopinj
Po takem dežju so cevi zalite in to konkretno.
Mislim da je podtalnica na 0,5 m
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Vstopna temperatura 7,2..... Kolektor se vrhunsko drži!!
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Sosed ima trenutno vstopno malo pod 8°C.
1km cevi (5x200m) v tem času, dobesedno v močvirju.
TČ NIBE inverter 16kw.
Hiša cca 220m2 brez vsake izolacije z več toplotnimi mostovi v obliki balkonov in neizoliranih temeljev.
Poraba kot sam pravi, smešno nizka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Vstopna temp. na koncu cikla 6 stopinj