18.11.2022 ob 11:22
Dober dan.
Sem nov lastnik TČ/sonde, prej s takim ogrevanjem nisem imel izkušenj. V času projekta/izvedbe nisem imel dovolj znanja za poseganje vanj. Zdaj ga spoznavam in imam določene pomisleke. V osnovi pa zadeva deluje OK, sem zadovoljen.
O hiši
Prezračevanje
Gretje/hlajenje
Podatki tipičnega cikla ogrevanja (november 2022)
Pomisleki
Problem, ki ga rešujem
TČ v roku 16 min na cikel zagreje zalogovnik na target T + kar v tem času uspe potisnit v talno. To pomeni cca 18 ciklov na dan, kar se mi zdi preveč. Z višanjem krivulje in histeraze na trenutne vrednosti sem pridobil par minut na cikel, ampak imam občutek, da če krivuljo še višam, bo COP padel.
Prosim za kmentarje in predloge glede na vaše izkušnje, kako optimizirati sistem, da bodo cikli daljši.
Sem nov lastnik TČ/sonde, prej s takim ogrevanjem nisem imel izkušenj. V času projekta/izvedbe nisem imel dovolj znanja za poseganje vanj. Zdaj ga spoznavam in imam določene pomisleke. V osnovi pa zadeva deluje OK, sem zadovoljen.
O hiši
- Lokacija: Štajerska. Hiša z ogrevalno površino cca 280m2, zgrajena v sedemdestih, obnovljena zdaj.
- Izolacija: klasična fasada stiropor 18cm+weber zaključni sloj, v kombinaciji z prezračevana fasado 16cm volna in aluminij finalnim slojem. Podstreha volna 24cm. Klet tla Xps 15 cm (razen temelji, ki v kleti niso izolirani - nisem podkopaval stare hiše.
- Ostala sta dva manjša toplotna mosta pri garaži, ker izolacija zaradi izvedbe original arhitekture iz leta 70ni bila mogoča z več kot 3cm.
Prezračevanje
- Centralni rekuperator v povezavi z 25m geokanalom med zajemom zunanjega zraka in vpihom v hišo (zemeljska zanka fi30cm na globini cca 1.3m).
Gretje/hlajenje
- Vir: Geosonda vrtina globine 120m, ena zanka (skupaj 240m dol in gor) + 10m horizontalno po zemlji do hiše in nazaj. Na cca 20m vrtine je podtalnica skozi katero gre sonda.
- TČ: 11kw. Bojler 200l za sanitarno vodo vgrajen v TČ. Zalogovnik 200l posebej. Dodatno pasiva za hlajenje.
- Vezava kurilnice (smer vode): sonda -> TČ -> zalogovnik na vrh -> mešalni ventil + pumpa -> talno -> in nazaj po isti poti (preko zalogovnika na dnu).
- Talno gretje izvedeno po celi hiši, ena veja za 3 nadstropja, omarica za vsako nadstropje, vsi ventili na 100% odprti, obtočna pumpa za talno 10-75W trenutno teče 24/7, nastavljena na stopnji 1/3, model CDP (constant differential pressure). TČ krmili pumpo ON/OFF ter mešalni ventil.
- Imam pripravljena še dva kroga, ki pa trenutno nista v uporabi (en za bazen, en za rekuperator)
Podatki tipičnega cikla ogrevanja (november 2022)
- Upravljanje TČ/gretja je na vremenskem vodenju + sobni korektor. Ciljana temperatura prostora je 21.5C.
- Vremensko vodenje upravlja z zalogovnikom tako, da TČ odčita temperaturo le-tega s špricem črpalke v zalogovnik vsakih 15 min (predpostavljam, da dobi temp spodnjega dela zalogovnika)
- Nastavitve krivulje: 35C pri -18C zunanje, korekcija krivulje: 4 stopinje. Histeraza (počivanje) TČ pred štartom: 5st (meri zalogovnik - spodnji del oz povratni vod).
- Dvižni vod (od TČ do zalogovnika) dosegam na vrhu ogrevalnega cikla max cca 34C
-
Povratni vod (od zalogovnika do TČ) dosegam na vrhu cikla cca 29C
- T sonde (vstop v TČ na koncu posameznega cikla ogrevanja) se giblje med 7 in 9C (raste, če TČ ne deluje v gostih zaporednih ciklih).
- T sonde (izstop iz TČ na koncu posameznega cikla ogrevanja) se giblje med 3 in 5C (raste, če TČ ne deluje v gostih zaporednih ciklih).
- Povprečna dolžina cikla obratovanja TČ: 16 min
- Povprečno število ciklov na dan: 18
- Trenutna povprečna dnevna poraba (24h) cca 13kwh/dan (TČ + pumpe, brez sanitarne vode)
Pomisleki
- Prekratka sonda?
- Premočna TČ?
- Razslojenost zalogovnika?
- Komplet talno na enem krogu in krmiljenju?
- Vezava kotlovnice za hlajenje poleti ni idealna, ker je narejena po zimskem modelu (zalogovnik zgoraj polnjenje, spodaj praznjenje)?
Problem, ki ga rešujem
TČ v roku 16 min na cikel zagreje zalogovnik na target T + kar v tem času uspe potisnit v talno. To pomeni cca 18 ciklov na dan, kar se mi zdi preveč. Z višanjem krivulje in histeraze na trenutne vrednosti sem pridobil par minut na cikel, ampak imam občutek, da če krivuljo še višam, bo COP padel.
Prosim za kmentarje in predloge glede na vaše izkušnje, kako optimizirati sistem, da bodo cikli daljši.