#1
Imam Seltron motorni pogon mešalnega ventila. Zanima me kako ga lahko ročno poljubno nastavim? Avtomatiko bi izklopil, ker mi nekaj čudno samo odpira in zapira na polno, nikoli pa ni na vmesni poziciji. Imam že 10 let TČ v dvostanovanjski hiši, vsako stanovanje se posebej regulira. Zgornjo etažo želim  ogrevat manj, ker je prazna, toda ker je mešalni skoraj vedno na polno odprt mi vsa voda uide gor brezveze. 
Model je AMC 15 RS. Hvala lepa.
#2
Jaz bi najprej preveril regulacijo - nastavitve. Mešalni ventil se ti odpira, ker dobi komando, da se odpre. Zakaj nebi preveril nastavitve? Pa nastaviš, da ti minimalno ogreva.
#3
Ta pogon je dvotočkovni. 
1/0, nič vmes.
#4
Motorček snami iz ventila, potem pa ventil poljubno nastavi.
Če nimaš kakšne vremenske regulacije, ti ta ventil verjetno krmili sobni termostat, ta ga pa samo odpre za toliko časa ,da se doseže željena temperatura prostora, potem ga pa zapre. Če traja da se prostor ogreje par ur je pač ventil večino časa odprt.

Lahko pa zamenjaš ta motorni pogon za kakšnega novejšega, na katerem lahko nastaviš kakšna temperatura vode naj gre v sistem.
recimo tale
https://www.seltron.eu/izdelki/kompaktni...ure-acc30/
#5
Snameš elektroniko z ventila, daš nazaj gor gumb za ročno nastavitev in nastaviš po želji. Vijak je pod modro/ rdrečo ploščico na gumbu.
#6
Hvala vsem za odgovore. Ves čas sem mislil da mi res prav "meša" vodo, kot pa razumem zdaj, se samo odpre in zapre. Mislim da imam nekaj narobe zvezano, ker ga nikoli ne zapre. Razen ko na avtomatiki to linjo izklopim, torej to vejo dam na off. TČ Hitachi 10 let stara ima možnozt regulacije dveh stanovanj vsak po svojem režimu. Nikoli nisem gledal ali to res prav deluje, zdaj ko pa je gori prazno, pa se ne da naštimat.

V oraksi recimo zgoraj nadtavimo vodo max 30 stopinj, spodaj 40, imam radiatorje. Toda vroča voda gre tudi gor, kdr je ventil skoz na polno odprt.

Torej če motor odmontiram in ročno ventil nastavim, ga dam na pol? Vem vem, monstra bom že poklical da. Mi to preveri in porihta, toda po sezoni. Če je še kak nasvet se priporočam
#7
Če vam ventil ne zapre do konca, obstaja možnost, da motorni pogon in mehanski ventil nista sinhronizirana.
Mehanski ventil mora biti nastavljen na srednjo pozicijo med vhodoma v ventil (dovod iz ogrevalne naprave ter povratek iz ogrevalnih teles). Ko se motorni pogon natakne nanj, mora biti v srednji poziciji (tovarniška pozicija na Seltron pogonih). Ko je to urejeno, je potrebno pogon samo še pravilno električno priklopiti. Priklop napajalnih vodnikov pa je odvisen od tega na kateri strani v mešalnem krogu imate dvižni in na kateri povratni vod. V kolikor priklapljate sami preverite navodila, drugače pa se posvetujte s strokovnjakom.
#8
Odklopil sem motorni pogon ter ventil ročno nastavil nekje na polovico, obe etaži pa sedaj ogrevam z istim režimom. Spodaj kjer živimo je lepo toplo, zgoraj pa se temperira na 16 stopinj. Zadeva rešena, po sezoni pa naj mojster pogleda. Hvala vsem za nasvete.