Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Vhod 3 izhod 0. Ko ogreva sanitarno so temp 0.5 manj vendar se po pol ure dvignejo
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
#marsus
2 vprašanji imam zate:
- kje se gibljejo temperature kolektorja v teh dneh?
- mogoče znaš podati "formulo" za preračun kakšni globini 1 vrtine bi ustrezali tvoji 2 dolžine 2x80m?
Hvala.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
22.1.2022 ob 20:02
(*Zadnja sprememba objave: 22.1.2022 ob 20:41 uporabnik DELPHI.)
marsus,
takole, ko te berem, se sprašujem, če trgovci in vrtalci vedo 1/2 tega, kar veš ti.
Vse priznanje, res.
Ko premetavaš te formule in različne pristope, pa na koncu pridejo ven neki smiselni rezultati, človek občuti neko zadovoljstvo, da to vseeno ni magija, po drugi strani se ti zdi pa trapasto, da ponudniki operirajo po občutku in izkušnjah.
Kar se tvoje sonde tiče, si nekje na meji, res bi ti prav prišlo še 2x po 10m. Škoda, da ni malo rezerve za res hud mraz.
Hvala za izčrpno razlago.
Včasih se je tu oglasil Yodeh, ki zastopa Thermio, zdaj se že leta ni.
Zanima me, kako oni preračunajo te dolžinske metre.
Določijo ti npr., da rabiš 140m dolgo sondo, pa se sveder ustavi na 100m, kako se postopa potem?
Dobiš še 40m vrtine, ali upoštevajo korekcijo?
Nekako dvomim, da jo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Jutra so se na 2-4 stopinje; vstopna temp. kolektorja je pa slabih 9 stopinj. Pozna se prihod pomladi in manjše število obratovalnih ur kompresorja.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Trenutno vstopna 10 stopinj
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
Trenutna vstopna 5° celzija.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Trenutna vstopna na koncu cikla 15 sopinj
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
Vstopna po koncu cikla 6,5 ˇC. Začetek kurilne sezone 8,7.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
@marsus
ni malo prenizka temp. že zdaj, mogoče si mislil izhodno v kolektor če dodaš da zemlja ogreje glikol za 4-5 stopinj potem imaš VSTOPNO TEMP. cca. 11 stopinj
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
@scuba123
Ne to je to, začetek cikla 7,5, konec cikla 6,5 če imaš neko povprečno vrtino, konec zime pa 2. Gibanje temp. je enako kot lani.
Na začetku zime mi je po cca 15-20 min kazalo 9 stopinj iz sond 2x80m pri nas. Ta temperatura je kr veliko odvisna od nadmorske višine bivališča, pri nas 650nm in letne povprečne temperature na lokaciji, pri nas cca 7-7,5.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Kolektor vstopna cca. 14 stopinj... TČ inverter tako, da laufa v eno.... Ajd zdaj še malo cikla, ker je še kar toplo....
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena:
0
Vstopna prileze do 11 stopinj, na koncu cikla pa 8,5 stopinj.
Objave: 87
Teme: 7
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
V mesecu septembru smo prešli na ogrevanje iz KO na toplotno črpalko zemlja-voda z geosondo globine 134m (TC je on/off 12kw 200l zalogovnik in 400l bojler). Ogrevamo cca 300m² z radiatorji, klet na 18-19°, pritličje in nadstropje 22°. Izolacija hiše 10cm grafitni stiropor in dvoslojne okna, podstrešje 5cm stiropora. Vstopna temp. na začetku cikla je 10,3°, na koncu cikla pa 9°, izstopna zacetna 5,6° končna pa 4,3°.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
12kw in 300m2 na 130m vrtini... Kaj naj rečem, pogumno. Si ne bi upal.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->