Pozdravljeni,

Tkole so nam naredili grobe elektro inštalacije. Kako se Vam zdi? Glede zrakotesnosti? 

Lp,
Katja


Priložene datoteke Predogledne slike
           
#17
Katja19,
no ja, sem videl že lepšo izvedbo. Smile
Drži, ni še konec. Cool
#18
Kaj to pomeni? Bo tesnilo ali ni pravilno narejeno?
#19
Tesnilo kaj? Saj to je instalacija znotraj hise...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#20
Recimo, da bo.

Instalacija je znotraj hiše, ampak zrak lahko pride po cevi ali med stikali v dozo. Če ta zadaj ni potopljena v lepilo in s tem zadihtana, lahko skozi poštemano steno in malto med zidaki potuje naprej pod fasado proti zunanjosti). Govorimo o zunanji steni.
Jaz sem imel malo lažje delo, ker sem imel siporeks bajto kjer štemarija ni tako kritična  in sem izza večjih doz vedno ozadje premazal z lepilom in potem še potopil v njega.
Seveda za koga drugega ne bi bil tako natančen, ker vzame preveč časa.

Tako sem npr. postavljal vpihovalne ventile prezračevanja, so na zunanji steni:
- izkop luknje, zadaj sem probal čimbolj ravno
- premaz izza celotne površine na debelo z lepilom (to naredi zrakotesnost)
- potop v purpen, zaradi lažje montaže (pri elektriki sem uporabljal izključno cementno lepilo)

Zase se potrudiš in ne gledaš na čas.
   
   
   

Pa pred strojnimi ometi sem šel čez vse inštalacije še z mrežico, da ne bi pokalo. In ni.
#21
Pozdravljeni, 

Na slikah sta bolj površno vgrajeni elektro omarici, ki pa sta vgrajeni notranji steni hiše. Predvsem premalo malte je za elektro omarico. 

Si lahko kljub temu , da nista na zunaji steni,obetam probleme, ko bomo delali test zrakotesnosti? 

Lp,
Katja


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#22
Načeloma ne. Nujno je, da so zunaj zatesnjeni vse cevi, torej vse tisto, kar gre iz teh omaric na kakršenkoli način v zunanjost (ali na podstrešje).

Ko bodo ometavali zidove, naj prevlečejo z malto tudi sam vrh zidov v podstrešju (vse tiste, ki nimajo vencev na sebi). S tem preprečiš, da ti zrak ne uhaja po zidu v podstrešje.
Torej iz vrha podstrešja ne smeš videti konca zidakov z luknjami, ampak le malto ali beton. Omet mora segati vse do vrha zida, pa čeprav je že iznad stropa mandsarde.