Tako je, mislim, da bojler segreva zalogovnik preko povratnega voda. Povratni vod iz radiatorja in povratni vod iz zalogovnika sta povezana/združena, ko se vrača v notranjo enoto hydro S. Na tem povratnem vodu od zalogovnika ni nobenega ventila.
Pogledal sem vezalno shemo in tam je predviden balansirni ventil (ne vem kaj je to, kako deluje?). Ta ventil bi naj bil na povratnem vodu od zalogovnika, preden se združi s povratnim vodom od bojlerja.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
12
15.10.2022 ob 22:44
(*Zadnja sprememba objave: 15.10.2022 ob 22:46 uporabnik sisekmisek.)
tole je zihr kej narobe zvezano ali pa kak napačen ventil gor. Ne more zadeva tako glupo delovat na neki tč, ki je oglaševana kot neko tehnološko čudo in ne vem kak SCOP.
CTC ti na i550 Pro zalogovniku v katerem je zalogovnik + ogrevanje sanitarne vode, ki ga prodajajo že vsaj 15 let ne segreva radiatorjev, če izklopiš ogrevanje in želiš samo toplo vodo.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Kako pa vam pri kronotermu uspeva manipulacija različnih temperatur gor/dol?
In kaj je s tem forumom, da dobim blank screen, ko dam reply??
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
@alvo - torej če je tako kot sem predvideval, da ti tišči vodo v zalogovnik preko povratnega voda, ki je samo s T komadom povezan je potem to res "normalno" da je tako.
Sicer sam nisem monter tako da ne morem reč kako se to reši ampak pomoje bi morala biti to očitno dva ventila ki preklopita tako dovod kot odvod. Ne vem pa ali dejansko monterji tako vežejo ali ne,... če bi moral ugibat bi rekel da ne,... sicer bi lahko tam dal znavaden ventil,.. ko bi v nekurilni sezoni zaprl, da ti ga ne segreva,.. v kurilni sezoni pa to itak ne moti,... Jaz bi si dal navaden ventil da zaprem stran zalogovnik,...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Pa kakšna 2 ventila, če se ne motim je pri vseh firmah samo 1 3p ventil. Jaz ga imam na DV, na povratnem samo T komad, pa je ogrevalni krog hladen ko špricer.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če je preklopni ventil pravilno izbran in tesni, je edini razlog, priklop povratnega voda v napačnem zaporedju.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 19
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Takrat, ko sem v tej temi začel pisati o tej težavi sem mislil. da sem edini in je monter pri meni naredil napako pri montaži.Ko berem vaše komentarje se sprašujem, zakaj se to dogaja pri vseh kronotermovih toplotnih črpalkah. Razumel bi, če bi bi imela takšno težavo eden ali dva, ne pa vsi. Mogoče pa forum berejo tudi na Kronotermu in se bo kdo od kompetentnih oglasil, da nam objasni to zadevo.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
A nebi moral bit povratek iz radiatorjev vezan v zalogovnik?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Za vse TČ velja enako, ali je to premium naprava za 20+k€ ali cenena Kitajka za 3k€ , je vezava vedno enaka.
Bo že popravil. Tudi mi smo že kakšno zafrknili.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 19
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
˝Za vse TČ velja enako, ali je to premium naprava za 20+k€ ali cenena Kitajka za 3k€ , je vezava vedno enaka. Bo že popravil. Tudi mi smo že kakšno zafrknili.˝
Si s tem postom mislil segrevanje zalogovnika, ali kaj drugega?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Tako je, neželeno segrevanje ogrevalne vode, kadar se ogreva sanitarna voda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 19
Teme: 1
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Samo ali ni čudno, da se isto pojavlja na vseh kronotermovih TČ. Da bi vsi, ki smo na forumu izpostavili to težavo, imeli istega monterja, se mi zdi skoraj neverjetno.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ja kje si pa to slišal? Morda je 0,5% lastnikov Kronotermovih TČ na forumu.
Ne trdim, da je napačna vezava kriva, lahko je tudi puščajoči prekrmilni ventil.
Obstoja še tretja možnost, kadar se namesto prekrmilnega ventila uporabljajo črpalki, takrat bi lahko zatajil nepovratni ventil. Je pa ta opcija redkeje uporabljena.
Kakorkoli brez točne sheme vezave, se lahko ta debata nadaljuje ...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->