PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Upravljanje kotlovnice

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Prenavljam mamino kotlovnico in me zanima vaše mnenje glede upravljanja.

Viri toplote:
- t.č. 9kW + 300l zalogovnik
- peč na olje

Porabniki:
- talno gretje stanovanje 1 
- radiatorsko gretje stanovanje 2
- konvektor v garaži (za temperiranje garaže cca 5C, uporablja se redko, ob ekstremnem mrazu)
- bojler 300l (sanitarna t.č.)

Rad bi naredil enostavno in cenovno ugodno upravljanje.

Upravljanje:
- t.č. bo imela svoje upravljanje in bo vzdrževala temp. zalogovnika recimo 50C.
- oljna peč ima svoj kotlovski termostat
- izbiro olje-t.č. bi naredil ročno, preklop stikal in ročni obrat divert ventila.
- sanitarna t.č. ima svoj termostat ter izbirno stikalo kompresor ali obtočna črpalka. Tu bi morda še dodal diferencialni termostat.
- konvektor v garaži ima svoj termostat in uro
- radiatorski krog: tu bi dal sobni termostat v dnevno sobo, ki bi vklapljal črpalko
- talno gretje: regulator mešalnega kroga s tipalom zunanje temperature+varovalni naležni termostat na forlaufu


Kateri cenovno ugodni regulator za talno mi predlagate? Bi moral imeti še kak prostorski senzor?

Varianta je tudi Seltron WDC20, ki pa mi nekako ne diši zaradi cene in kompliciranosti (kdo se bo kaj spomnil čez 2 leti), prav tako pa praktično že imam večino regulacije rešene.

V prilogi shema kotlovnice.

Hvala za mnenja!


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#2
Malo si zakompliciral to ne.

Nikjer nisi napisal, katera toplotna črpalka je? Nekatere že znajo krmiliti dvižne vode, kljub temu, da same niso v obratovanju.

Zakaj si na risbi da 4potne mešalne ventile? Boljši so 3potni, ki jih krmilja tudi lažje krmilijo.

Sanitarne toplotne črpalke jaz sploh nebi vezal na kretnico. Naj deluje vedno in porablja energijo iz prostora. Mogoče vežeš direkno na oljno peč, da segreješ še vodo takrat ko deluje. Bo pa takrat ko bo peč delala tudi višja temperatura v kotlovnici, ki jo lahko izkoristi sanitarna.

Najboljši izkoristek toplotne črpalke boš imel če bo segrevala vodo na potrebno temperaturo dvižnega voda radiatorjev. Če je hiša koliko toliko dobro izolirana, v radiatorjih ne boš rabil kaj več kot 45°C, pri ogrevanju 24h/7dni.
#3
Črpalka je Ferijeva IVT, čaka že nekaj let na vgradnjo. Sem demontiral izmenjevalec, tako da bo le-ta v kotlovnici. Upravljanje bi dal kar termostat na zalogovnik in s stikali narihtal fiksno moč npr. 80%.

Hidravlična shema je taka kot so naredili mojstri. Saj možno da so 3-potni ventili, ne vem točno. 

Planiram da bo t.č. vzdrževala cca 50C v zalogovniku. Sanitarno vodo bi ogreval na 45C - res da bo s 5C dolgo vlekla toploto, no če bo sila, lahko vklopim kompresor sanitarne tč.

Ker je 9kW za hudo zimo premalo, planiram bivalentno delovanje, npr. pri -10 oz. po izkušnjah ki jih bomo dobili, bi preklopil na olje. Oljna peč in gorilec sta stara nekje 5-10let in kot nova, zato smo jih pustili.
#4
Ker imaš zalogovnik in želiš poceni uštimat, tako oljno kot TČ veži direktno na zalogovnik.
Boš pa moral poseči za krmiljem, ki zna peljati tako direktni kot mešalni krog.
TČ bo delovala po direktnem krogu, kotel po mešalnem.
Tako boš dosegel optimalni izkoristek TČ, saj bo ta ogrevala točno s takšno temp. kot jo hiša v danem momentu potrebuje. Prav tako nihče v hiši ne bo vedel ali ogreva olje ali TČ, temp. v radiatorjih bo vedno enaka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Oljna je vezana preko divert ventila in izbira olje/tč bo ročna, vsaj zaenkrat. Kasneje lahk odokupim motor in vse skup vežem na termostat zunanje temperature.

Zalogovnik bi ogreval na minimalno potrebno temperaturo, 50C bo za radiatorje dosti, ne vem pa kako bo za sanitarno vodo, saj z minimalno razliko temp. tudi kača v bojlerju sanitarne vode ne bo mela velikega učinka. STČ pozimi nebi rad laufal, ker podhlajuje klet. Malo mi je žal, ker nismo dali še divert ventil, ki bi glavno t.č. preklapljal na bojler oz. zalogovnik.

Radiatorski grevalni krog bi krmilil s črpalko in prostorskim termostatom (nekaj radiatorjev ima še termostatske ventile).

Sem pa našel tritočkovni regulator s kompenzacijo zunanje temperature za mešalni ventil za dobro ceno - 80 eur. Proizvajalec Danitech oz. adko.eu.
#6
Najbrž bi bilo najbolje, da pokličeš strokovnjaka, da ti vse skupaj uredi, četudi bo potrebno kak ventil ali kaj drugega odmontirati in vreči v smeti, kaj novega, bolj primernega (ventili, krmilje) dokupiti in montirati. Posledice: prihranek pri energentu in izognitev stalnemu poseganju v nastavitve in preklope. Strokovnjak tudi ve, kje na zalogovnik se priklopi posemezen vir energije. Še enkrat velja prebrati, kar ti je napisal Sasapo.
Iskanje po temi