#16
Novinec175... Tudi pri LG-ju so grelci za dodatne €.
Moraš se zavedati, da so laboratorijski pogoji, kjer se meritve opravljajo čisto nekaj drugega kot delovanje v realnosti.
Pri zunanji temperaturi +7°C med TČ za 5k€ in tisto ki stane 15k€ ne bo skoraj nobene razlike. Velika razlika lahko nastopi že samo 2°C niže, če gre za območje visoke zimske vlage, pa je lahko razlika med tema dvema napravama okoli zunanje ničle že tolikšna, da ne bi nihče niti posumil, da gre za dve kataloško enako zmogljive naprave.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
Sassapo a ni potem vseeno, če montiraš kar elektro peč ala ELOBLOK, če delajo grelci? Kam pa se montirajo, iz ali v toplotno črpalko, če jih ni v njej?
#18
Pojdi na LG jevo stran, tam si oglej kišto z grelci. Menda je razlika ali grelci pri TČ zgolj pomagajo mogoče nekajkrat v sezoni , kadar TČ ne zmore, ali je bolje da eloblok greje celo sezono s polno močjo. Premisli. Poguglaj...
#19
Če ti naprava odpove, nimaš rezervnega ogrevanja niti grelnikov? V glavnem se grelci montirajo iz razloga varnosti, da ne ostaneš na mrzlem, do popravila. Pri pravilno izbrani in dimenzionirani napravi se ti zelo redko vklopijo. Poraba ne bo večja, ampak manjša, ker ti ob visoki vlagi preprečijo zaciklanje same TČ.
Kadar delujejo dobršen del zime, pa pomeni, da TČ ni pravilno izbrana.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#20
Potem pa ima dobavitelj za CH sigurno tudi grelce za dokup za te nove zadeve.
#21
Včasih so bili vgrajeni ali serijsko dodani pri vseh TČ... Potem so ugotovili, da se več zasluži, če jih tržijo pod dodatno opremo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
Gledam to dodatno opremo za  500-700eur, pa deluje kot neke vrste pretočni bojler. Izolirana cev, v katero je vtaknjen grelec 2,3,6...kw. A ni enako, če kupiš 6kw grelec in ga vtakneš nekje spodaj v zalogovnik?
#23
Tako mam jst zrihtano, zraven Ivt tudi niso prišli grelci, pa "uporabljam" kar tistega 3kW v 310 L bojlerju, ki je vezan zaporedno pred radiatorji.  500-700eur smo eni dali za TČ, nam na pamet ne pade da bi toliko devali za grelce Smile Sicer ga moram sprobati, ker odkar je TČ 4 leta še ni delal, ampak če zima stisne je grelce fino imeti. Sicer pa je še klima+ peč na kurilca.
#24
UDO1 a je potem grelec pri tebi ločen od toplotne, ga moraš ročno zagnati?
#25
Res je,  grelec imam na pametnem termostatu. Lahko ga sam vklopim, lahko pa  določim, da ko vtok ali povratek iz radiatorjev pade pod določeno temp, se grelec sam vklopi. npr. ob defrostu ali ko TČ ne bi zmogla dosegat potreben temperature vode. Ali pa če sanitarna voda v bojlerju ne bi bila dovolj topla.
#26
Ni še odogovra glede količine plina. V tej 15kw CH zadevi ga je 0,85kg, je pa R290. V 12kw LG monobloku je R32, količina pa 3x večja -  2,4kg. Teža CH monobloka je 160kg, LG ima deklarirano težo 130kg.  FANTOCCI2 ima potem morda  monter prav ali je pač taka razlika v plinih, da je seveda  za podoben izkoristek, R290 plina potrebno dati 3x manj? Glede teže je SASSAPO že odgovroil, da so vsi monobloki težji, ker je vse v eni zunanji enoti.
#27
R290 je propan in so ga potrebne mnogo manjše količine za enako moč! Največji razlog da se toliko ne uporablja je gorljivost, sice pa je baje odlično hladivo Bo verjetno sassapo kaj več povedal.
Če je v monobloku, gorljivost ne bi smela biti ravno problem, saj jd zunaj.
#28
Mislim da je kar se tiče propana problem tudi pri monoblokih, ki imajo montirane lovilce, da nebi plin prešel preko vodne povezave v hišo,... Mislim da ima NIBE S2125 tako izvedeno,.. lahko se motim.
#29
Vsako hladivo ima svoje prednosti in slabosti. R290 je zagotovo precej boljša izbira v ogrevalnih aplikacijah, kot R32.
Že dejstvo, da R32 ne uporablja noben Evropski proizvajalec TČ, govori samo zase.
R290 ima tako delovno kot kritično temp. kondenzacije precej višjo.
Seveda ta podatek sam po sebi ne pomeni da bodo radiatorji bolj topli, da bo izkoristek boljši.
Bistvena lastnost je, da za doseganje enakih temperatur zahteva pol nižje tlake kot R32, kar pozitivno vpliva na življenjsko dobo TČ.
Količina plina je v glavnem pogojena z arhitekturo hladilnega kroga, s samim tipom hladiva zelo malo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#30
Potem je tale CH, tako kot je rekel Sassapo, verjetno res podobnih preformans kot Lg. Ker je vodna povezava v hišo,  so vedno zunaj na zraku cevi. A ima kaj veze, s katerimi vodovodni cevmi se veže R32, R290, R410... toplotna, če imajo nekatere nekakšne lovilce plina? Baker, aluplast, jeklopress, namenske cevi... verjetno za zunaj in posebno izolacijo?
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran 