PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč Atmos

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo
Imam starejšo uplinjevalno peč Atmos dc25s.
Na netu sem našel neka splošna navodila,kjer pa nikjer nisem zasledil navodil za priklop.
Črpalka je priklopljena na tremostat na peči,našel sem pa še kabel ter tipalo, in ne vem kam kaj spada.
Ima mogoče kdo kakšno idejo?Prrilahgam sliko.
Hvala

https://i.postimg.cc/qRby0w7n/IMG-20220919-124020.jpg
#2
Povprašaj pri ETIKS oni prodajajo in montirajo te peči.
#3
A ni to dovolj:
https://www.etiks.si/upload/articles_fil...865897.pdf

Mislim, da je na strani 18
#4
Hvala samo komandna plošča mi ni jasna oz gumb z desne strani
[Slika: 1663853370975.jpg]
to sta pa tipalo,kateri sumim da je tipalo dimnih plinov,torej verjetno vtaknem v dimo cev.
Ta kabel pa res ne vem kam spada,saj sem pumpo že priklopil.

[Slika: IMG-20220919-124020.jpg]
#5
Na tem kotlu nimas nobene elektronike. 
Mehaski termosrat temp. dimnih plinov, mehanski termostat temp. kotla ter na desni je prav tako dodan naknadno mehanski s kapilaro. Ta dodatni je imel nek namen, ki je lahko kot varnost za vklop crpalke ali pa za ogrevat nekaj dodatnega. 
Morda pa je bil dodan kot zamenjava kotlovskega.
Na sliki pa imas tipalo, ki pripada elektronski regulaciji.
Lp
#6
Pozdravljeni!

Prikljucil sem se tej temi, ker gre o enaki peci.
Obracam se na vaso pomoc, imam vprasanja o omenjeni peci.
Po forumu ze nekaj casa iscem vase odgovore, nekaj sem se naucil, sem pa zagotovo kaj spregledal, kaki podatek ki bi mi pomagal z mojimi spodnjimi vprasanji...
Tako da ze vnaprej hvala za odgovore!

Podatki:
- l. 2012 narejena kurilnica na novo
- 1500l zalogovnik
- sanitarna toplotna črpalka
- Na steni ločena regulacija z 2 grupama in seltronovo regulacijo
- Pec je bila Funke Sigma
Pec sigma mislim da 20kw in svojo regulacijo ampak ta ni regulirala celotnega sistema - ta je lani začela puščati, smo jo zavarili in zatesnili s posebnim tesnilnim sredstvom (je vredu funkcioniralo), vendar je letos na drugem mestu spustila - zakaj v kuriscu spodaj blizu zvarnega spoja - tam je bilo največ te crne ´zlindre´ - ocitno so to katranske lepljive obloge, ki se je tvorila zaradi nepravilnega izgorevanja, za katerega ne vemo vzroka...
To sigmo pec smo odpeljali na odpad. Tako da mogoce za zacetek nebi toliko o razlogih zakaj je crknila, pac problemi so bili skozi, prosil bi za odgovore/pomoč za novo peč, da se nam ne zgodi kaj podobnega spet.


Torej zdaj imamo novo pec Atmos DC25S brez regulacije (samo zagonska tipka), ze deluje nekaj casa in jo testiramo z razlicnimi nastavitvami.
Kot sem zaznal pa pec nima nobene elektronske regulacije - v tej temi pise da mehanski termostat regulira ventialtor...
Torej pec ima svoj krog regulacije, zadaj je izhod iz kotla in nazaj regulirano s mesalnim ventilom in pumpo (iz tega sicer gre kabel nekam gor do regulacije zadaj na steni, mogoce za temp iz kotla).

1.  Zanima me, kaj točno je delovna temperatura, v navodilih piše da mora biti delovna temperatura 75-80 stopinj. To je verjetno mišljena temp kotla?
Moje razumevanje je (in tu bi vas prosil za pomoc), da ko zakuriš, mora pec najprej spraviti temp. kotla na recimo 80 stopinj, sele nato mora zadaj s pomočjo črpalke in najbolj zaradi mešalnega ventila puščati toliko vode naprej v sistem (radiatorji, zalogovnik, sanitarna voda), da ostaja kotel na 80 skozi do konca gorenja, voda v kotel pa se vrača z 65 stopinjami.
Privzeto (po montazi) je bil mešalni ventil nastavljen na 60 stopinj (elektronski neki seltronov, temp sonda na povratnem vodu, temp vode iz kotla dobi nekje iz sistema), zdaj sem ga jaz dvignil na 65 (ker tako piše v navodilih za peč). Ker namreč dogaja se, da peč gori na nekje 60 stopinjah, voda se vrača s 45 stopinjami - kar mogoce ni tako slabo, ker je delta temp 15 stopinj in verjetno v peči nebo kondenziralo in je unicevalo? Ampak v navodilih piše, in na forumu mislim da sem tudi nasel, da bi naj bil kotel na nekje 80 stopinjah, pri nas pa pride na koncu recimo na 73, ko je zalogovnik ze poln, prej pa je recimo na 60 skozi. Kaj mislite o tem?

2. Kako točno se regulira ventilator?
Pec ima verjetno 2 tipali/termostata, dimni termostat in kotlovni termostat Tako so vsak nalepke pri vrtljivih gumbih.
Ko je ze skoraj vse pogorelo recimo, ventilator se vedno deluje pri teh nastavitvah na sliki. Potem malo premaknes en vrtljiv gumb od teh dveh, in ga lahko das nazaj na prejšnjo vrednost, in se vent. ustavi. Cez nekaj casa se vent. včasih zažene nazaj. Gumba sta bila tako prednastavljena od monterja(kotlovski pod minumum; dimni termostat nekje na sredini), in ce ju premikas, se vmes vent vgasne. Tako da moram to razumeti da bom lahko optimalno nastavil (recimo da ko je temp kotla višja od dimnih plinov recimo, da se ventilator ugasne - ce je to sploh mogoče pri tej peci tako nastaviti).
Ali kako naj dosezem, da ce nam zvecer pogori v peci, da ventilator ne deluje za bv celo noc do recimo jutra, ko gres prvic komaj v klet (ce ne najdem pametne resitve, bom dal timer na glavni dovod 220v v pec recimo, ampak moram paziti da imam casovno rezervo)...

3. Ta pec ima zadaj termostat za zapiranje lopute dovoda zraka, tega moramo se ocitno skalibrirati z dolzino verige (spet ce prav to razumem + tako nekako je bilo napisano v enem clanku tukaj), ker ce kaze recimo 75 stopinj v kotlu in imam zadaj na tem termostatu nastavljeno na vrednost 75, bi morala biti loputa (skoraj) zaprta? Ampak kalibracija ni tako nujno potrebna, pac testiras in ignoriras st na termostatu ce ne gre drugace...?
Zanima me tudi, kako deluje ta termostat skupaj z ventilatorjem? Ker recimo ce je loputa ful odprta in vent uganjen, je recimo enako kot ce je vent na ful in loputa skoraj zaprta?
Je ta loputa samo kot dodatek ventilatorju, da se ce pec zbezi na 90, in se vent ugasne, da zapre dovod zraka (loputa tako sicer ni nikoli cisto zaprta, da nebi notri tlelo in ustvarjalo kislin ali kaj se pac tvori).


Sem se kar razpisal, upam da boste mi lahko pomagali, ce se kaki podatki manjkajo, bom vam po potrebi dodal.
Naprej bi rad razcistil te osnove, potem pa bom dodal slike kurisca, koliko pepela ostaja itd...

Hvala!

LP,
Bostjan.
#7
1. Upam da imaš pravilno urejeno varovanje povratka z kakšnim laddomatom, mešalnim ventilom z regulatorjem konstantne temperature ali obstoječim seltronom! Delovna temperatura kotla je točno to kar si napisal. Ni pa toliko važna ta temperatura kotla, kot pa temperatura povratka v kotel, ki naj nebi bila nižja od 60°C. Bolje je tam okoli 70°C. Nastaviš jo na tistem kar ti krmili zadevo za varovanje povratka.  Če si imel to temperaturo prenizko na prejšnji peči potem ni čudno da je spustila po 10 letih. Vsa leta ti je lepo počasi kondenzirala. Seveda se mora najprej peč segreti nad to temperaturo povratka, da se sploh lahko začne proces ogrevanja prostorov in polnjenja zalogovnika.

Atmos peči ne poznam, zato ne vem kako logiko ima ima vgrajeno. Morala bi pa znati vklopiti črpalko za varovanje povratka na podlagi izmerjene temperature vode v kotlu, ter jo izklopiti ko padejo dimni plini pod nastavljeno temperaturo.

Sam imam vigas peč 9 let. Njeno krmilje deluje tako, da ko zakurim v nji in vklopim peč, začne delovati ventilator za zrak. Če je v peči temperatura vode nad 40°C se še vklopi črpalka varovanja povratka (pri meni na laddomatu) drugače ostane izklopljena, dokler se voda ne segreje na teh 40°C. Med tem časom dimni plini naraščajo in morajo v 20min preseči 110°C drugače se peč izkopi.  Če gori, naraščajo dimni plini in voda v kotlu do cca 70°C, takrat pa začne laddomat pri meni jemati nekaj hladne vode iz zalogovnika, posledično je pa enaka količina segrete vode na razpolago za ogrevanje, katero črpalka dvižnega voda pošlje v radiatorje. Ko peč gori na polno, gre voda iz peči nekje 76-77°C, odvisno od kvalitete drv. Temperatura dimnih plinov se  ustavi pri nekje 200°C. Ko peč pogori in padejo dimni plini pod 110°C se ustavita tako ventilator kot črpalka.

Kot sem napisal, bi črpalko varovanja povratka moral vklopit termostat za vodo, ko pa pogori, pa jo izklopiti termostat dimnih plinov, ki tudi izklopi ventilator.

Če teh temperatur na peči ne vidiš na kakšnem displeju, ali pa na vrtljivem stikalu temperature niso označene, si boš moral nabaviti kak ir termometer s katerim boš meril cev dimnih plinov in cev kotlovske vode, da boš lahko nastavil nekako te temperature.

Čemu služi samson na verigo pri uplinjaku ne vem. Si pa predstavljam da je to nekakšno mehansko varovalo pred predgretjem vode v kotlu, kadar je bila peč preveč naložena in so zalogovniki polni, ali pa je med gorenjem zmanjkalo elektrike za pogon črpalke. 
Jaz bi ga nastavil tako, da ko je v peči recimo 70°C ga obrnil na 70°C verigo nastavil tako da je takrat loputa zaprta. Ko je to nastavljeno, ga pa prestavil na 90°C in tako odprl loputo da peč lahko dobi dovolj zraka za čisto gorenje. Če bo šlo kaj narobe in se peč segreje na 90°C se pa naj takrat zapre.
#8
tudi sam imam peč atmos, je sveta preproščina a za ta dnar največ pšeči. Ras je brez neke elektronike in ventilator se le malo dolgfo ne izklopi. Delovna temperatura je tista katero bi naj peč imela ko špolno gori, tu je mišljeno na dovolj zraka da v peči dobro gori.Jaz jo imam nastavljeno da doseže tui 85 stopinj. Tista sonda in kapilara je verjetno namenjena vrovanju pred pregretjem, imeti moraš napeljano hladno vodo ki ti jo vklopi če bi peč šla preko 90. Lahko vprašaš v etiks, meni so delali saj so čisto v redu le ko je treba kaj prestaviti ali servisirazi so bolj trdi, pa saj danes so vsi enaki. Vsi bi novo nihče pa vzdrževal
#9
Sebek, najprej hvala za izčrpen odgovor!


Upam da imaš pravilno urejeno varovanje povratka z kakšnim laddomatom, mešalnim ventilom z regulatorjem konstantne temperature ali obstoječim seltronom!  - Mislim da je povratek zdaj vredu varovan – bil je prej električni mešalni ventil, zdaj so pustili mehanski del ventila, glava pa se je zamenjala z novim Seltronovim, ki ima ekranček z neko regulacijo (slika v prilogi). Na povratni vod se je montiral temp sensor, drug kabel pa gre nekam gor v regulacijo na steni mislim da (ne vem ce je tisto za napajanje in za temp kotla).

Črpalka za povratni vod je ostala se od prej in deluje - vsaj vibracije so, kdaj se vklopi ne vem.



Atmos peči ne poznam, zato ne vem kako logiko ima ima vgrajeno. Morala bi pa znati vklopiti črpalko za varovanje povratka na podlagi izmerjene temperature vode v kotlu, ter jo izklopiti ko padejo dimni plini pod nastavljeno temperaturo. – pec nebo vklopila črpalke po moje, ker mislim da nista povezani - vsaj ne z tisto mehansko regulacijo iz peči. Črpalka se vklopi na termostat ki mora ocitno biti nekje na cevi, kjer je izhodna voda iz kotla, ali jo prozi temp od povratka?



Če gori, naraščajo dimni plini in voda v kotlu do cca 70°C, takrat pa začne laddomat pri meni jemati nekaj hladne vode iz zalogovnik – pri nas je bilo s strani monterja nastavljeno na 60, jaz sem zdaj prestavil na 65, ker tako tudi piše v navodilih za peč (slika v prilogi)



Ko peč gori na polno, gre voda iz peči nekje 76-77°C, odvisno od kvalitete drv. – tudi s tem se strinjam, v navodilih za to peč piše delovna temp 75-80 stopinj (slika v prilogi). V kakem casu pa to temp doseze pa je verjetno odvisno od velikosti kotla, kvalitete drv itd.?



Če teh temperatur na peči ne vidiš na kakšnem displeju, ali pa na vrtljivem stikalu temperature niso označene, si boš moral nabaviti kak ir termometer s katerim boš meril cev dimnih plinov in cev kotlovske vode, da boš lahko nastavil nekako te temperature. – Od stare Sigme peci sem shranil regulacijo. To je bil regulator z ekranckom v samostojnem ohisju na peci, ki ima svojo napajanje in 3 temp sonde visijo stran. Mogoce bi lahko te povezal zraven zacasno da malo merim temp dimnih plinov, temp kotla je tako na peci… Ampak recimo pri kateri temp dimnih plinov naj vklopi kaj?



Čemu služi samson na verigo pri uplinjaku ne vem. Si pa predstavljam da je to nekakšno mehansko varovalo pred predgretjem vode v kotlu, kadar je bila peč preveč naložena in so zalogovniki polni, ali pa je med gorenjem zmanjkalo elektrike za pogon črpalke.  – tako sklepam tudi jaz. Sigma pec recimo ga ni imela, tam sta samo bili 2 loputi za primarni in sekundarni zrak, ki si jih fiksno nastavil.



Jaz bi ga nastavil tako, da ko je v peči recimo 70°C ga obrnil na 70°C verigo nastavil tako da je takrat loputa zaprta. Ko je to nastavljeno, ga pa prestavil na 90°C in tako odprl loputo da peč lahko dobi dovolj zraka za čisto gorenje. Če bo šlo kaj narobe in se peč segreje na 90°C se pa naj takrat zapre. – OK, bom poskusil tako, hvala.



Prilagam se sliko, kako zgleda kurisce po gorenju. Vedno ostane nekaj pepela. Ne vem ce bo zdaj bolje ko bo delovna temp na 80 stopinj. Poznam pa primer te Atmos peci, sicer je st DC22 in je ne prodajajo vec in mislim da ima malo slabši izkoristek v teoriji kot ta. Torej pri tej peci po gorenju ne stane skoraj nic pepela. Strah nas je spet, da se ne bi tvorile te katranske lepljive obloge, v katerih so ocitno kisline, ki so nam razzrle kotlovsko pločevino v nekje 8 letih… Stara pec nam je tudi zelo kadila, rjavo-rumen dim veckrat – ne vem ce bi mogoce to bilo samo zaradi prenizke temp povratka (da so bile nastavitve napačne), da je tvorilo katran in dim, včasih je tudi ugasnila regulacijo in ventilator – v glavnem veliko smo testirali, ampak nam ni uspelo najti razloga – takrat vsaj.



Pac razumeti moram delovanje, da bom lahko vse optimalno nastavil.

Zdravo Kurili,

gre za tocno ta tip peci, DC25S?

Hvala



Priložene datoteke Predogledne slike
                       

#10
moja je DC 25 GSP skoraj ista le da ima kao lambdo, dotok zraka se kontorlira s klasičnim kurjačem in loputo na verigi, glede pepela se ne obremenjuj, jaz ga čistim enkrat tedensko, ostržem kurišče, spodaj poberem s priloženo ukrivljeno smetišnico in očistim stranske kanale. Enkrat do davkrat na sezono še očistim na loputi zadaj. azlika je še v tem da imam dvojno kurišče, spodaj peleti zgoraj polena. Poznam primer ko so sosedje kupili peč znanega slovenskega proizvajalca, od kraja je bilo hvale polna usta potem se je nekaj zgodilo z elektorniko in peč so v garanciji vrnili, kupili drago avstrijsko a se nič posebej ne hvalijo.
#11
Če peč ne vklopi črpalke za varovanje povratka potem tudi regulacija ne deluje čisto prav, oziroma ta črpalka ne deluje takrat kot bi morala.
Če v navodilih peči ni možno nikamor priklopiti te črpalke, potem bo potrebno na izhodno cev dimnih plinov montirati termostat dimnih plinov. Z vklopom in izklopom črpalke na podlagi dimnih plinov bo črpalka delovala koliko toliko pravilno. Tisti motorni pogon na mešalnem ventilu že dobro deluje in drži dovolj veliko temperaturo povratka v peč. Pravilno vklapljati črpalke pa ne zna. To bi morala znati peč.

Ko sem sam pred 10 leti vgradil zalogovnik sem pustil staro peč. Črpalko za varovanje povratka sem najprej vklapljal z cevnim stikalom, kar pa ni delovalo ko bi želel. Ali se je črpalka zagnala prepozno in se izklopila ko je pogorelo pri željeni temperaturi. Ali pa se je črpalka pravilno vklopila, a hkrati delovala še dve uri ko je že pogorelo. Z termostatom dimnih plinov sem takrat ta problem enostavno rešil, da je črpalka delovala ko je v peči dejansko gorelo.

Me pa čudi da nov uplinjak danes nebi znal krmiliti te črpalke. To bi moral vsak kotel podpirati, saj je to dobro za sam kotel, da ve kdaj gori in kdaj ne.

Pepela v nalagalni komori ni nič preveč. Ti samo glej da naprej od naprej od zgorevalne komore ne bo nikjer nič katrana samo fini beli prah. Če se iz dimnika kaj modro kadi, ko je peč na delovni temperaturi tudi ni prav saj s tem pacaš peč. Ko jaz vidim dim iz dimnika potem grem takoj k peči, preveriti kako so kaj drva v nalagalni komori. Meni se včasih obesijo, zato lesni plin več ne gori v zgorevalni komori.
#12
Kurili,
ja ta vasa pec je veliko drazja in mislim da gre na subvencije tudi?
In ima vec regulacije kolikor vem?
Oz tudi naso pec bi lahko kupili s Seltronovo regulacijo...
Ja glede pepela, prevec ga naj ne bi bilo na samotu, ker je kao izolator ce se ne motim? So pa tudi govorili da ga lahko malo pustimo, da je samot zavarovan Smile


Sebek,
ce se kdo najde, ki dobro pozna to pec, naj me popravi, ampak pec ima mehanski termostat ali pa samo sondo za vodo v kotlu, in tudi analogni stevec temperature vode v kotlu.
Neko tipalo dimnih plinov sicer mora imeti, ker ima tudi vrtljiv gumb za dimne pline, povezan spet z neki termostatom ali kako, ki je potem povezan z ventilatorjem?

Ja meni je bilo nekak logicno, da se crpalka krmili nekako s temp vode iz kotla in s povratkom. Torej jaz bi crpalko za povratek vode zagnal, ko je dosezena neka temp v/iz kotla...
Bom pa se enkrat preveril malo okoli peci ce se motim.
#13
poglej v navodila za peč. tam bi morala biti narisana elektroshema peči.
#14
Tebi varovanje povratka regulira Seltron acd. Iz slik ne morem ugotoviti ali je acd 10 ali acd 20. Če je acd 10, ti črpalko verjetno požene kabel iz kotla. Preveri od kje se napaja črpalka. Če prihaja kabel iz kotla potem po moje na delovanje črpalke nimaš vpliva. Črpalka pač deluje tako kot je nastavljeno v kotlu. Če pa je priključena na seltron potem pa deluje po nastavitvah v regulatorju, ki pa se dajo nastavljat.
Če želiš nastaviti kotel optimalno je nujno, da si kupiš tipalo dimnih plinov in ga namontiraš na dimno cev iz kotla. Na cevi zvrtaš luknjo fi 10mm in v njo vtakneš termometer.
https://www.mru.si/izdelek/XXX-115/termo...line-140mm
#15
Seltron ACD20 je, sem preveril.

Hvala za predlog tipala, bom naredil nekaj podobnega ja.

Pec trenutno deluje OK, se oglasim spet, ko bom nastavljal detaile.

Hvala vsem za pomoc zaenkrat!

LP