PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave razlaga sheme električne omare

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
<p>Zdravo,</p><p>prosil bi za pomoč če mi lahko kateri razloži kaj je to na sliki pod številko 1 ter 2.</p><p>Kot sam zastopm je pod 1. glavno stikalo nato pa FID stikalo in naprej varovalke? ali se motim?</p><p>https://ibb.co/yYBZ83X<br></p><p>izrezek iz tehnične mape<br>https://ibb.co/ZcKtZjq<br></p><p><br></p><p>Lep pozdrav.<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p>
#2
1 - fid stikalo, ki istočasno služi kot glavno stikalo
2 - prenapetostna zaščita
#3
Kot je napisal @matija. Za prenapetostnimi odvodniki so potem inštalacijski odklopniki za posamezne tokokroge. Je pa simbol za FID napačen (v bistvu je to simbol za stikalo).
#4
<p>torj tale fid bo uredu?https://www.tehnoboks.si/izdelek/8000361/stikalo-zascitno-fid-40a-03a-4p-ac</p><p><br></p><p>prosil bi še za link katere prenapetonstne zaščitnike je potrebno vzeti<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p>
#5
Ok, fid stikalo ima napačen simbol. Vendar ta, ki ga imaš namen vzeti, je vsaj glede na oznako, nazivnega diferenčnega toka 300mA. Ker shema ni celotna, ne vem ali imaš za kopalnico risano dodatno KZS stikalo. Če KZS ni, potem rabiš FID z nazivnim diferenčnim tokom 30mA.

Prenapetostna zaščita je pa (vsaj deloma) odvisna od sistema zaščite; Za fazne odvodnike so enaki (npr Protec C40/320), za N odvodnik pa odvisno - če je TN-CS sistem ga sploh ne rabiš, če je T-T ali TN-S sistem pa ja.
LP,
Samojed
#6
<p>ter kolikor gledam je prenapetosni odvodnik&nbsp; vezan pred FID (imam 30mA) stikalom potem od FID dalje pa so posamezne varovalke.</p><p><br></p><p>Kako vidim po katerem sistemu imam zvezano? saj nimam dostopa do glavne elektro omare katera je zunaj prav tako je zemeljski vodnik potegnjen iz nje. Iz elektro omare je v hiso potegnjen 5žilni kabel zato predvidevam da je po TNS sistemu razen, če je v elektro omari.zvezano po TNC-S.<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p>
#7
Kabel je že pet žilni, verjetno pa so pri števcu priklopljene samo tri faze in nula (preveri). Elektro v svoji omari običajno ne pusti priklapljati rumenozelenega vodnika. Tako imaš do tvojega razdelilnika TN-C sitem. Od razdelilnika dalje pa, ker imaš verjetno do porabnikov ločeno napeljana nulo in zaščitni PE vodnik, TN-S. Torej imaš v celoti TN-C-S sistem.
#8
V projektni dokumentaciji je napisano, oziroma bi moralo biti, kateri sistem zaščite je.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#9
<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>Prenapetostni odvodniki morajo biti na ločenih varovalkah (<a href="https://www.iskra.si/f/docs/42360/Single_pole_and_multi-pole_lightning_current_and_surge_arrestres__Class_II_CATALOGU.pdf">7.stran navodil</a>). V primeru prenapetosti prenapetostni odvodnik sklene fazni vodnik z zemljo. Pri tem ustvari zemeljski stik, pri tem pa prenapetost odvede v zemljo. V primeru, kot je narisano, bo pregrela glavna varovalka, katere ne moreš menjati sam in plačaš za menjavo. Če pa daš med faznim vodnikom in prenapetostnem odvodniku varovalko, pa bo v primeru delovanja prenapetosti pregorela namenska varovalka. Ta varovalka mora biti manjše amperaže, kot so glavne varovalke.
#10
To pa ni povsem res. V linkanih navodilih je v enopolni shemi pri glavni varovalki lepo napisano >125 A (večja od 125 A), potem je jakost predvarovake prenapetostnih odvodnikov maksimalna dopustna 125 A. Če so glavne varovalke enake ali manjše jakosti od dopustnih, potem se predvarovalk ne vgrajuje.
Problem je namreč v tem, da če pri prenapetosti pregori predvarovalka, ki je na inštalacijo priključena prečno, nastane na njej prenapetost, ki potuje potem po inštalaciji in uničuje naprave.
Je pa priporočljivo, v kolikor se vgrajujejo namesto modularne izvedbe kompaktni prenapetostni odvodniki, da se kljub FID stikalu, na začetku vgradi glavno stikalo, ki ga lahko izklopiš v primeru zamenjave prenapetostnih odvodnikov.
Iskanje po temi