Spodaj je slika hidravlične sheme, gre za centralo kurjavo, mestni plin/drva z zalogovnikom.
Preklop med pečmi bo z elektro ventili ter naležnimi termostati, ko temperatura v zalogovniku pade na določeno temperaturo se odpre plinski elektro ventil in zapre ventil na peči na drva.
Ima kdo kakšno idejo kaj dodati/vzeti s te hidravlične sheme. S plinsko pečjo nebi rad ogreval zalogovnika. Bi potreboval še kje kakšen nepovratni ventil?
Ostalo krmiljenje bo s wdc 20, varovanje peči pa z ac40.
Kot je fery napisal na izhod iz zalogovnika proti mešalnemu ventilu daš tripotni preklopni ventil ali pa firštov rotodivert. Tako ne rabiš nobenega elektromagnetnega ventila.
Bo pa krmiljenje tega ventila en mali problem. Razni seltroni tega ne znajo. Bo potrebno svojo logiko naštudirat v odvisnosti tipa peči na drva in plinske peči.
Ravno 2 ventila sta mi ostala en s colskim drugi s 1 5/4 priklopom in bi jih porabil da ne kupujem novega ventila.
Krmilil bi oba z naležnim termostatom.
V primeru okvare elektro ventila ali izpada el. je lahko hudič. Če nočeš ogrevati zalogovnika (najbolj varna rešitev) uporabi ESBE VZD162 ta v primeru okvare ali izpada elektrike ostane odprt na vse stani.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Dejansko je elektro ventil na peči že 4 leto pa nobenega problema z njim... v primeru izpada elektrike pa tako plinska peč ne deluje... takoj ko pa pride elektrika pa se ventila postavita v položaj v katerem morata bit?
Prodaja kdo kakšen rotodivert ventil ali kaj podobnega?
kakor želiš, podal sem samo nasvet. Je pa tako, če imaš zalogovnik v ogrevalnem ovoju hiše, njegove izgube preko plašča ne predstavljajo praktično nobenih izgub, saj vsa toplota ostane v hiši. . S plinom ogrevaš zalogovnik po direktnem krogu, s takšno temperaturo vode kot jo hiša v danem momentu potrebuje. Ko zakuriš, dvigneš temp. v zalogovniku nad temp. direktnega kroga, takrat prične mešalni ventil zapirati in pošilja v ogrevalni sistem točno takšno temp. ki jo zopet v danem momentu hiša potrebuje.
Če imaš plinsko peč z zmogljivejšo avtomatiko, bo ona skrbela za vse. V nasprotnem zadevo reši kakšen Seltron ali podobno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Zanimivo razmišljanje. Je pa peč in zalogovnik v kletnih prostorih ki niso bivalni in ne potrebujem nek vir toplote. Se sicer segreje že od samih peči/cevi.
Plinska peč pa je vailant ecotech pro, a bi znala krmilit mešalni ventil ac 05? Ker če zna potem lahko wdc 20 regulacija odpade... varovanje povratka peči krmili acc40.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.