PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Buffer med radiatorje in centralno peč?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Menjamo plinsko peč, pa mi ena reč ni jasna.

Imamo stare radiatorje (15), ki sem jih sicer sčistil na travniku in črnino spravil ven, ampak še vedno ni idealno.

Menjali bomo staro plinsko peč na novo plinsko peč, ker nam stare noben vodovodar ne zna več rihtati.

Ne bi rad, da bi voda ki gre skozi radiatorje šla čez novo peč. Videl sem, da zalogovniki toplote (oz, tisti bufferji) omogočajo priklop več virov toplote (sončna, toplotna črpalka, etc), in je potem ta voda ločena. 
  • Ali lahko tudi vodo ki jo ogreva plinska peč priklopim na spiralo zalogovnika toplote? Tako bi ta voda krožila samo okrog spirale in nazaj v peč?
  • Drugo vprašanje pa - če ne morem ločiti vode -> imamo 4 vode za radiatorje speljane s peči, 4 črpalke. Nova peč pa bo imela črpalko že vgrajeno. Ali lahko tiste 4 črpalke kar obdržim gor, ali moram to vgrajeno črpalko kaj ugasniti?
Takole nekako sem si zamislil. Tam kjer sem imam težko dobiti kvalitetnega vodovodarja, pa moram pri vsaki stvari biti ziher.

<a href="https://ibb.co/MZ2Tp5H"><img src="https://i.ibb.co/MZ2Tp5H/Centralna6-With-Buffer.png" alt="Centralna6-With-Buffer" border="0"></a>
#2
Če že bi mogel zmontirati toplotni izmenjevalec na plošče. S tistimi bojlerji sanitarne vode ki imajo notri spiralo boš bolj težko ogreval vodo za v radiatorje.
https://www.vieffetrade.eu/prodaja/za-pe...004/537838
Nekaj takega bi moral vgraditi, pa še tukaj vprašanje če bi dovolj ogrel vodo. Peč bi morala segrevati vodo na kakih 80-90°C, da bi imel v radiatorjih potem 50°C.
Sicer se ti bo pa v peči tako ali tako slej kot prej umazala voda, kljub temu da bi bila ločena od radiatorjev.
Kar se črpalk tiče, pa rabiš kretnico, skozi katero bo krožila voda s pomočjo nove črpalke v peči. Iz kretnice bodo pa vodo pošiljale v radiatorje obstoječe črpalke. Sicer kretnico že verjetno imaš ali pač ne?
#3
Mogoče bi dal na povratek v kotel kašen lovilec nesnage, da bo preprečil kroženje vsega živega v sistemu, na pr caleffi dirtmag.
#4
Hvala za odgovora. Bom pogledal za izmenjevalec. Vem da se ločuje vodo kotla od vode radiatorjev po tujini, kjer imajo stare radiatorje, vendar mi tukaj noben ne zna pokazati kako.

Za izemnjevalce pa vidim da so tudi do 75kW.. kar bi mislim da moralo biti dovolj, tudi če je temperaturna razlika majhna.
#5
Bolje, da daš očistit obstoječi sistem, kot pa razmišljaš o rešitvah, ki so v invidualnih objektih nesmiselne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Iskanje po temi