Pozdravljeni,

imam problem z nastavitvijo ogrevanja sanitarne vode (DHW) na 6 kW split toplotni črpalki z zunanjim 200 l bojlerjem brez električnega grelca. V času gradnje objekta niti nisem opazil tega problema, oz. ga mogoče sploh ni bilo, sedaj ko pa v hiši živimo in se precej uporablja ogrevana voda, pa je problem očiten, v bistvu sem toliko pretestiral, da je zadeva ponovljiva. 

Pod nastavitvami DHW imam nastavljeno sledeče:

HP Control: delta T
Control: HighEfficiency
SettingTemperature: 45 °C
Max. Setting. Temp: 55 °C
Differential T: 6 °C
Max. Time: 45 min
Cycle Time: 1 hour:
Space Priority: disabled

Torej, po moji logiki, bi se naj pri 39 oz. 38 °C aktivirala toplotna črpalka in ogrela vodo na 45 °C. V menuju OperationInformation spremljam dogajanje: Ko CurrentTemperature pade na 38 °C dobim status Operation Demand ON, torej je prišla zahteva. Vključi se obtočna črpalka in običajno tudi zunanja enota. Tu se skoraj vedno zgodi sledeč problem...kljub temu, da je zahteva OperationDemand še vedno ON, obtočna črpalka deluje, zunanja enota pa po nekaj minutah preneha delovati. To vidim tudi na zaslonu, ko izgine simbol za delovanje kompresorja. Zadeva potem obvisi v tem stanju in ne ogreva več vode.

Zadevo vedno rešim tako, da z ON/OFF tipko ugasnem gretje DHW in ponovno prižgem. Potem se voda lepo ogreje do SettingTempreture.

Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe? Nekaj sem se sam igral z nastavitvami, vendar sem naredil tudi FactoryDefaults in po čarovniku na novo nastavil črpalko. Rezultat je enak.

Če ima kdo kakšno idejo, oz. kaj naj preverim se zahvaljujem za informacije. Talnega gretja še ne uporabljam. 

P.S. Na forumu v velikokrat zasledim pojem temperatura dvižnega voda - če si prav razlagam, je to temperatura vode iz toplotne črpalke, ki gre v talno gretje oz. bojler, odvisno od pozicije ventila?

Je možno, da je to v HeatPump details označeno z WaterOutlet PHEX T? Tam je še nekaj drugih temperatur in ne vem katero moram gledati.

Hvala za odgovor.
#2
To imaš aktivirano?:
In case of 2, 2.5 and 3 Hp units and Heating up of DHW tank in summer:
In order to heat up the DHW tank in summer (outdoor air temperature higher than 21ºC), special functions must be
activated in the function selection mode of the outdoor unit:
Activation of Release of outdoor air limit (GS):
1 Switch DSW2#5 from OFF to ON in normal mode and with the outdoor unit being stopped.
2 Press PSW2 “▼” to move forward to the next setting item.
3 Select item number 3 (GS).
4 Press PSW2 & PSW3 and change the value from 0 to 3 with PSW1.
5 Press PSW2 & PSW3 to confirm the change.
6 Switching DSW2#5 from ON to OFF or returning to normal mode during operation writes the setting contents to the
EEPROM.


Če ti kaj pomaga, ti lahko pošljem servisna navodila in preletiš če si kje kaj spregledal. Imam Yutaki S 7.5kw a je ne uporabljam za DHW.
#3
(7.8.2019 ob 09:41)pentax Napisal: To imaš aktivirano?:
In case of 2, 2.5 and 3 Hp units and Heating up of DHW tank in summer:
In order to heat up the DHW tank in summer (outdoor air temperature higher than 21ºC), special functions must be
activated in the function selection mode of the outdoor unit:
Activation of Release of outdoor air limit (GS):
1 Switch DSW2#5 from OFF to ON in normal mode and with the outdoor unit being stopped.
2 Press PSW2 “▼” to move forward to the next setting item.
3 Select item number 3 (GS).
4 Press PSW2 & PSW3 and change the value from 0 to 3 with PSW1.
5 Press PSW2 & PSW3 to confirm the change.
6 Switching DSW2#5 from ON to OFF or returning to normal mode during operation writes the setting contents to the
EEPROM.


Če ti kaj pomaga, ti lahko pošljem servisna navodila in preletiš če si kje kaj spregledal. Imam Yutaki S 7.5kw a je ne uporabljam za DHW.

Hvala pentax,

a veš, da se mi zdi, da sem res opazil, da je nekaj pogojeno s temperaturo, vendar sem imel občutek, da je zgolj naključje...en dan je bilo zunaj slabo vreme in hladno (pomoje okoli 18 °C) in se mi zdi, da je delovalo... Enkrat je bilo zunaj čez 35 °C (v dopoldanskih urah imam tudi problem s slabo osenčenem tipalu - to še moram urediti), pa sva potem z monterjem prišla do zaključka, da črpalka deluje do 35 °C zunanje temperature, kar je tudi v tehničnih podatkih. 

Bom poklical monterja in vprašal, če je aktiviral zadevo, ki jo omenjaš...hvala zaenkrat, lp
#4
Jaz sem ravno zaradi visokih temperatur nastavil, da TČ ne obratuje, ko je zunaj najbolj vroče. Če je tipalo v sredini boljerja, potem verjetno tudi tebi ne bo problem prestaviti čaš ogrevanja sanitarne vode. S tem se rešiš še izgub bojlerja, ki dodatno ogrevajo objekt.
#5
(7.8.2019 ob 10:53)bvs Napisal: Jaz sem ravno zaradi visokih temperatur nastavil, da TČ ne obratuje, ko je zunaj najbolj vroče. Če je tipalo v sredini boljerja, potem verjetno tudi tebi ne bo problem prestaviti čaš ogrevanja sanitarne vode. S tem se rešiš še izgub bojlerja, ki dodatno ogrevajo objekt.

V čem je hec, če je tipalo v sredini bojlerja? A je WaterOutlet PHEX T temperatura dviznega voda, ali kako sem zasledil izraz v slovenščini? 
#6
@Tesla, ma ni nujno, da monter sploh ve za tole...vsaka tč ima svoje specifike in če monter po možnosti montira še nekih 10 različnih znamk tč, je težko vse vedeti, sploh specifike posameznih modelov znotraj ene znamke.
#7
(7.8.2019 ob 11:33)Tesla Napisal:
(7.8.2019 ob 10:53)bvs Napisal: Jaz sem ravno zaradi visokih temperatur nastavil, da TČ ne obratuje, ko je zunaj najbolj vroče. Če je tipalo v sredini boljerja, potem verjetno tudi tebi ne bo problem prestaviti čaš ogrevanja sanitarne vode. S tem se rešiš še izgub bojlerja, ki dodatno ogrevajo objekt.

V čem je hec, če je tipalo v sredini bojlerja? A je WaterOutlet PHEX T temperatura dviznega voda, ali kako sem zasledil izraz v slovenščini? 

Če je tipalo na sredini ali nekje na spodnji 1/3, potem je ogrevanje bolj "živčno", torej ogreva precej pogosto, saj se spodnji del bojlerja najprej ohladi. Prednost je, da je ima bojler ves čas polno zalogo tople vode.

Jaz sem senzor prestavil blizu vrha bojlerja, kar se je odrazilo tako, da sedaj vodo ogreva le še 1-2x dnevno, saj se najprej porabi večina tople vode, šele nato gre TČ v gretje. Meni to bolj ustreza, sploh poleti, saj manjkrat preklaplja med hlajenjem in DHW. Minus - nimaš ves čas nazivne količine tople vode na zalogi, kakšno zaporedno banjanje lahko zj... sistem. Ampak v 99% časa je tople vode vedno dovolj.
#8
@Pentax
Hi Pentax,
Is this valid also for Yutaki S R32? I have the same issue.
Where can I find the service manual?

Thanks
#9
@ 00christian00..I have service manual for R410, dont know if everything is the same or at least, similar - probably it is.
write me an email address, and I'll send you service manuals and you can try.