#91
@hippohoppy: majster je rekel da bodo problemi, ni pa znal povedati kakšni problemi bi naj bili, omenil je samo, da menda ja ne mislim hoditi po mrzlih tleh. Ni pa imel nobenih težav z dodajanjem postavke "dodatek za talno hlajenje" pri izdelavi talnega gretja, sam sem opazil samo, da dve cevi razdelilcev talnega gretja oblekel v armaflex dolžine cca pol metra.

Tudi ta bajta dobro drži temperaturo, če so žaluzije dol in zaprte, še bolje pa, če ni nikogar doma, sam to ni glih point, ane? :-)

@Energetik81: tu toplotna črpalka nič ne taktira, saj dejansko kompresor nikoli ne deluje. Pred toplotno črpalko je komplet za pohlajevanje, ki ima svoj izmenjevalec toplote, obtočno črpalko in mešalni ventil. Ena obtočna črpalka kroži slanico, ki gre skozi ta izmenjevalec toplote, mešalni ventil nadzoruje koliko je gre skozi, druga obtočna črpalka pa črpa vodo talnega gretja skozi toplotni izmenjevalec. Tako je dosežena konstantna temperatura vtoka v talno gretje in je pač 22 +/- 0.1°C. Črpalke se vklopijo, ko temperatura zunaj naraste nad 25°C in deluje dokler zunaj temperatura ne pade nižje. Sistem slanico ogreje za cca 0.2-0.3K, ko je estrih na normalni temperaturi, če pa je zagret, npr 1 teden hlajenje ne dela, pa je lahko deltaT nekaj časa tudi 2K. Ena od prednosti sistema je, da lahko hkrati deluje tako pohlajevanje preko talnega, kot gretje sanitarne vode, ki pa je rahlo bolj učinkovito, ker temperaturo slanice dvigne samo pohlajevanje.

Skratka, rekel bi, da glede NEH/PH naslednji miti absolutno NE držijo:
* ne potrebuješ hlajenja poleti
* ne potrebuješ nape
* če že hočeš napo, naredi tako z obtočnim kroženjem zraka
#92
Aja, ti maš to pasivno, ja potem gre lepo s konstantno temp. vode. Aktivno hlajenje pa pač mora taktirat zaradi velike hladilne moči, tu bi prav prišli debelejši estrihi za akumulacijo. Ampak vseeno, jaz imam na vrhu talne obloge 20°+/-0,5K, tudi če se voda giblje med 15 in 21°C. To zgleda nekako tako, da je vtok neke 2h na 15°C, nato nekje 6h brez kompresorja na 20-21°C, potem se cikel ponovi. Odvisno od toplotne obremenitve.

Glede mitov o PH se pa strinjam. PH ni treba hladiti, če se v njej "ne živi".
#93
Jaz v talno spuscam 20 stopinj (bi 21, pa ne gre), sem merila enkrat, ko je na tleh, kjer hodiš in je T manjsa max 1 stopinjo od okolice.

Kar se nape tiče, jaz mislim da je potrebna, ampak vseeno brez obvoda ven...
#94
Kje pa je potem računica, če je PH/NEH potrebno hladiti poleti? Gradnja je dražja, res da prihraniš na električni energiji za gretje pozimi, potem pa ta prihranek porabiš za hlajenje poleti (+ nakup klime)?

Kolikor razumem so pri PH/NEH glavni problem notranji toplotni pribitki. Ne razumem pa zakaj tega problema ni pri klasični zidani hiši, ki ni PH/NEH? Razumem, da je slabša izolacija, samo ko je zunaj vroče, notranji toplotni pribitki pri klasični gradnji ne morajo it kar ven in po tej logiki bi moralo biti še bolj vroče.

Nekateri pišejo, da v klasični zidani hiši z jutranjim zračenjem držijo temperaturo na 23-24 v pasjih dneh. Res pa je vprašanje kaj počnejo v hiši.

Moje razumevanje pred branjem te teme je bilo, da je problem v montažnih PH/NEH, ki nimajo masivnih zidanih sten in betonske plošče mansarde, ki pasivno hladijo zrak v zidani hiši.

Zato sem mislil, da lahko v zidanih PH/NEH z jutranjim zračenjem držiš 24 stopinj v pasjih dneh, v montažni PH/NEH pa ne.
#95
Kje si pa to pobral, da ni problem notranjih pribitkov v neizolirani hiši? Tam je problem še večji, imaš še od zunaj pregrete stene. Pišejo vse sorte, realnost je pa taka, da imajo v neizoliranih morda zjutraj v pasjih dneh 23, ko pa zaprejo okna in ko pride popoldan, jim gre pa na 28°+.
V izolirani masivni hiši pa so stene ves čas na sobni temp., tudi popoldne in zvečer. Odvesti moraš samo notranje dobitke, ki se čez dan akumulirajo v termalni masi. Oziroma če ves čas malenkost hladiš, se odvedejo sproti in sploh ni kaj hladiti ponoči.

Sicer imam bolj slabo masivno NEH (15cm fasade in 20 pod streho), a obnašanje je točno tako. Ko res zahajca in imamo zaprto tudi ponoči + podnevi zunanje senčenje, imamo z minimalnim talniim hlajenjem temp. praktično pribito notri, niti zvečer ni topleje kot zjutraj, stene in strop imajo ves čas sobno temperaturo.
#96
Še vedno ne gre vsem, da je poleg temperature, enak ali še večji bivalni faktor vlaga.
Ko uspeš poleti držati vlago pod 40%, je tudi pri 26°C notranjih stopinjah, hiša prijetna za bivanje. Vsekakor precej prijetneje kot pri stopinji manj in 70% vlažnosti.
V pasivni hiši, ki je to v pravem pomenu besede, ne samo na papirju, je zagotovo laže preživeti zimo brez ogrevanja, kot poletje brez hlajenja. Ali je zidana, ali montažna ni pomembno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#97
Sem dobil info., da ob preklopu ventila (talno hlajenje - ogrevanje sanitarne vode) vedno del hladne vode ohlaja tudi sanitarno vodo preko izmenjevalca/spirale bijlerja. Se lahko temu kako izogne in ali je to sploh res, glede na vaše izkušnje?
#98
Ja, tistih nekaj litrov hladne vode, ki ostane v ceveh do 3P ventila, gre pač najprej skozi spiralo. Zanemarljivo. Razen če pušča 3P ventil.
Enako se seveda dogaja ob vsakem defrostu.
#99
Seveda ker preklopi iz hlajenja v ogrevanje ne more izničit hladne vode ki je že v ceveh. Seveda ko preklopi iz talnega ogrevanja na ogrevanje sanitarne vode tega pojava ni ker je voda od TČ do ventila topla. Ampak ja tega ohlajanja ni tolko da bi se ti poznalo. En meter cevi fi 28 z notranjim premerom 21, ti drži cca 4 dcl vode. Torej če imaš med TČ in 3 potnim ventilom 10 metrov je to 4 litre vode, ki bo steklo skozi ogrevalno spiralo sanitarne vode ki ima verjetno vsaj 300 litrov,... Kot rečeno zanemarljivo. Pozabi na "težavo".
Ugotovitev ste našteli ogromno, ampak po moje je za hlajenje NEH še vedno najboljši in najcenejši prezračevalni sisitem z možnostjo hlajenja in ogrevanja. Vsi prostori imajo enako temperaturo, ni težav z vlago, ker se uravnavanje vlage dogradi na rekuperacijo.

Moj strošek je bil leta 2020:
- prezračevalni sistem z 2,3kW toplotno črpalko ( gretje, hlajenje), 6500eur
- vlažilnik za zimski čas 1500eur
- električno talno gretje v dveh kopalnicah 2x 200eur

Skupaj 8400eur pa subvencije sem dobil 1600eur nazaj, se pravi 6800eur investicija. Letna poraba električne energije povprečno 100eur na mesec po starih cenah elektrike, po novih bo višja ampak čakam na elektrarno.

Če bi takrat 2020 razmišljal o talnem gretju, bi bila investicija 13000eur in bi vseeno še moral kupiti klimo. Boljšega sistema in varčnejšega mislim da ni. Mora pa biti hiša dobro izolirana.
Nic novega ni tale tvoj sistem. Meni so ga ponujali strojniki leta 2013. Tudi danes ga ne bi izbrala, ker hicem imeti locena sistema prezracevanja in hlajenja/ogrevanja. Rekuperacijo bi kdaj clovek ugasnil. Pozimi ko cel dopoldne nekaterim smrdi od sosedov ko kurijo bogve kaj, poleti ko kmetje gnojijo... ne vem, kako je danes, ampak entalpija pozimi je bila nogo pri teh sistemih. Vsak sistem naj dela osnovno nalogo...
JaBK sej jaz nisem rekel da je moj siste kaj NOVEGA. Pravim da je celo leto v hiši enaka temperatura, toplo in hladno. Živim v naselju, in od nobenega soseda še nisem zaznal da bi mi kakšne vonjave notri prineslo ( v 2 letih), pa se jih 80% ogreva na drva oz. se jim kadi iz dimnikov.
Da bi zadevo izklopil ne razmišljam, ker potem je potrebno za svež zrak odpreti okna in po tvoji logiki dobiš ponovno sosedov vonj v hišo. Z gnojenjem res nimam težav smo v hribu in daleč okoli gnojšnice ne polivajo. Vem pa da tam kjer jo, lahko maš vse diht zaprto pa vseeno pride vonj notri.

Se pravi v svoj objekt si si namontirala 3 različne sisteme ( rekuperacijo, ogrevanje in hlajenje). Potrata denarja za enak efekt.
Tudi sam sem pristaš ločenih sistemov. Crkne ena stvar naenkrat, ne pa da si naenkrat brez vsega. Zato tudi pri klimah,.. ma kaki multi split,.. kolikor klim rabiš tolko zunanjih enot (kaj ne kako so lepe zunanje enote Big Grin sploh ko jih je veliko)
Cosmo... Smo že velikokrat ugotovili, da smo Slovenci precej specifičen narod. Večina zagovarja to kar ima sam in pljuva po tistemu kar ne pozna.
V Avstriji so se takšni sistemi v preteklosti precej vgrajevali, se pa zaradi precej pomanjkljivosti, danes skoraj ne več.

sijared... Kadar se TČ uporablja za hlajenje je morda smiselno dogradit dodatni izmenjevalnik pregretih par, s katerim ogrevamo SV popolnoma brezplačno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo potem pa prosim naštej pomankljivosti, ker jaz jih ne najdem oz. v 2 letih jih še nisem opazil.

jprednik če pride do okvare hlajenja poleti, si nimaš z talnim gretjem kaj pomagati, ali obratno. Čudno razmišljanje. Tako da ali imaš ločen sistem ali ne nima veze, ker če pride do okvare pride takrat ko nekaj potrebuješ in ne ko čaka na delovanje. Jaz sem izbral podjetje iz sosednje vasi, ki so uvozniki in verjamem če bi se zadeva pokvarila bi zadevo hitro rešili.