#1
Pozdravljeni.

Začeli smo graditi hiško - oz. do sedaj smo naredili temeljno ploščo.

Me je pa pri izvedbi zmotilo nekaj zadev. Ko so vezali želzo niso imelii nekih pametnih distančnikov za spodnjo mrežo in je armatura skoraj dobesedno sedela na xps u.

Nadzorni je prišel pravi hip in preprečil betoniranje. Ker so bile hruške z betonom že dobesedno na gradbišču so hitro dvignili mreže in jih dodatno podložili.

Plošča je debeline 30 cm in tako bi moglo biti pod armaturo 5 cm in nad armaturo 5 cm.

Sedaj je spodaj ca 3-4 cm na vrhu pa 6-7 cm betona (namesto 5 spodaj in 5 zgoraj).

Zanima me če je tukaj kdo iz faha - kakšen statik, ki ve koliko takšen zamik vpliva na samo statiko hiše.

Plošča po počiva na 10 cm xps. Še spodaj je hidroizolacija in podložni beton.
Predviden beton je bil MB C25/30. Se da kako preveriti ali so vgradili pravega?
Armature je skoraj 13 t na 120 m3 betona.

Se pravi zanima me: kakšen statik, ki ve koliko takšen zamik vpliva na samo statiko hiše.
#2
Teoretično ogromen vpliv, praktično pa nič.
Za beton mora biti ob dobavi na gradbišče dobavnica betonarne.
#3
slax01,
odpri PZI Gradbenih Konstrukcij in poglej kdo je podpisan pod " statik ". On je pravi za takšno vprašanje.
Je pa že predhodnik primerno zapisal. Tudi teoretično ni nevem kako hudo, saj običajno zahtevajo 3 cm zaščitnega sloja spodaj.
Se pa za takšen primer , naleganje armature na XPS uporabijo " tračni distančniki " za armaturo. Vem da jih prodaja Lovrenčič. Koliko se spomnim, pa niso tako visoki/odmiki.
Lep pozdrav
#4
Hvala za odgovore. Se bom se malo pogovoril s statikom.
#5
"Hiško"? Pri 120m3? Pa to je orng! Pri takih objektih so nadzorniki ponavadi stalno prisotni...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
šlamparija, +-2 cm nima nikakršnega vpliva. Aja, a veste kakšni so faktorji varnosti pri današnjih konstrukcijah? Smile -5% poslabšanja nima veze.

Prej vam bodo ščurki razžrli xps kot bo AB plošča počila.