PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Čeprav sem rekel, da danes ne bom nič napisal, bom podal obračun ob 24:00. Zaradi visokih rezultatov sem šel pogledat deklaracijo na še ne montiranem zalogovniku, da bo bolj točno. Moji zalogovniki so sicer tip 750, dejanska prostornina vode v njih pa je 725l.
Rezultati so pa sledeči: 1100 l segreto iz 37 na ~82°, plus 180 l na 70°. Potem še 200l vode v bojlerju dogret za 8°. Temperatura kotla je bila ob pol noči še na 78.6°. Začetna temperatura kotla pa nekje med 20 in 25 °. Polnitev kotla je bila nekje polovica komore mešanega lesa vlažnosti ~5 do 6%. Komora ima prostornino 116 l. Žal sva s cratosom pozabila drva stehtati.
In glavno. V kotel vigas 25LC sva vgradila cratosovo izgorevalno komoro, in v nalagalnem prostoru obložila konus s "kahlicami", ter na šobo položila rešetko. Jutri se bodo ploščice položile še na dno nakladalnega prostora in pa v izmenjevalcih zamenjale verige s pravimi turbolatorji dolžine 50cm in 2x360° navoji.
Ostalo pa bova poročala, ko se prvi vtisi malo uredijo.
Končni izplen s cratosovo izgorevalno komoro je bil pri cca 25kg drv sledeč. 1300l vode v zalogovnikih segretih za cca 42°, 200l vode v bojlerju segretih za 8°. Ogrevanje prostorov zanemarim saj je bila ogrevalna temperature vode okrog 35-37°.
Kotel se je z novo komoro precej dalj časa zagreval, kot z originalno, dosegal zelo nizke temperature dimnih plinov, maksimalna dosežena temperatura plinov ni presegla 170°. Temperatura kotla 84° je bila dosežena pri temperaturi dimnih plinov nekaj nad 140°, kar je frapiralo cratosa. Tudi padanje temperature po doseženi maksimalni temperaturi je veliko počasnejše kot je bilo prej. Se pozna večja masa izgorevalne komore. Lambda se je vrtela nekje med 1,15 in 1,3. Ko pa se je kotel približal temperaturi 86° je lambda padla pod 1,1-izven merilnega območja in tam ostala kar nekaj časa. Maksimalna dosežena temperatura kotla je bila 87°.
Drva so bila laboratorijska z vlažnostjo pod 6%. Moj vlagomer, ki meri od 6% navzgor sploh ni reagiral. Cratos je izmeril dva polena v s profesionalnim vlagomerom in nameril na enem polenu če se prav spomnim 5.3% na drugem pa 5,7%. So pa bila to drva, ki bi jih Ramzay imenoval malo večje kockice, nekje kot klasičen star parket. Pravi, da so kockice daleč najboljše kurivo za kotle na polena.
Skratka s to komoro sem presegel vsa pričakovanja. Cratosov kotel je bil kar krepko pošišan. Vendar pa je rezultat žal neponovljiv saj dejansko moja drva še zdaleč ne dosegajo teh karakteristik. Zelo bi se približal tem rezultatom z lesnimi briketi. Ti imajo podobne karakteristike. Naslednje kurjenje pa bo že z lastnimi drvmi. Takrat bova pa s cratosom že lahko primerjala najina kotla. Pa bomo videli če se bodo uresničile njegove napovedi.
Dobro si to napisal .
Njegov Vigas dela pri visji delavni temperaturi,kot moj Atmos .Dimne plini so bili zasidrani na 140C sele cez cas so se mu povspeli na 170C ceprav sva hotela doseci vsaj 200C pa jih nisva.Kljup temu da je op testu imel se verige namesto turbolatorjev .Danes sem mu zrihtal se turbolatorje .
Masa izgorevalne komore je res neverjetna .Rabi nekaj casa da se stvar ogreje ko pa se ogreje lambda nima nobenega dela vec .Skoda da pri tem kotlu ne mores opazovati plamena me prav zanima kako I.K.zari in kaksne tempera je v njej . Res ne verjetno se mi je zdelo to da je bila kotlovska voda na 86 C dimne pline pa na 140 C nisem bil samo jas zacuden poznam se enega mozakarja,ki prav tako ni mogel verjeti,kaj ne Gomi?

Ti jutri ko se bo baje ozracje ohladilo lepo zakuri s svojimi drvmi (malo jih se daj napol,da nebodo ravno hlodi si videl pri meni kaksne imam)lepo list papirja in svincnik in vsake tricetrt ure zabelezi opazanja.Baje si delal to ze predhodno in podateke primerjaj in me prav zanima rezultat .
Kot si pa ze sam ugotovil "nisi kupil macka v zaklju "ampak zadevo ki funkcijonira in to v piko.
Ker me mora Aleks se obiskati te obisceva .Kaj ne Aleks?

Kar se tice dru sem ti obljubil da ti bom zrihtal laboratorisko suha drva zato ne govori da se zadeva ne bo nikoli ponovila,se bo in se bo .....
l.p.cratos
Cratos

Čestitke. Če računamo koliko drvi sta vložila cca 100 kWh (25kgx4kWh) in kaj sta dobila:
1300 l za 42 stopinj in
200 l za 8 kar je cca 40 l za 40 stopinj
Če računamo 1300 plus 40 je 1.34 x 42 x 1.1= 61,9 kWh
Ne smemo pa zanemarit segrevanja cca 500 kg peči iz cca 30 na 80 razlika 50
Če računam 50 x 0,5 x 1,1 =27,5

Skupaj 61,9 plus 27,5 = 89,4 kar je v tem primeru lahko kar izkoristek, če ni kakšne napake v računu.
Bo pa zanimivo izmerit izkoristek še z instrumentom.
lp
Saj me je cratos nagovarjal, naj dam opravit meritve. Zaenkrat se še nisem odločil. Mogoče kdaj v prihodnosti. Trenutno me bolj zanima ciklus enega kurjenja. Da je začetna faza daljša (zagrevanje kotla), me ni presenetilo. Enako velja za končbno fazo (ohlajanje). Saj je masa izgorevalne komore več kot še enkrat večja. Sedanja teža komore znaša 60 kg, kar znese nekje 8% teže kotla.
Nisem pa si še na jasnem glede delovanja kotla v času optimalnega delovanja. Nizke temperature dimnih plinov ob sočasnih visokih temperaturah kotla, pa labda pod 1,3 govori o tem, da izgorevanje poteka z ostankom O2 krepko pod 6%, ki naj bi bila nekje normalna vrednost pri vplinjevalnih kotlih. Ja, je kar velika sprememba napram izgorevanju pri originalni komori.
Prihodnje kurjenje bom časovno spremljal in pobiral podatke na 15min. Bomo potem primerjali s podobno tabelo iz letošnje sezone.
Hmmm... to da vama je lambda ušla pod 1.1 pomeni da sta imela pri izgorevanju premalo sekundarnega zraka, ali pa preveč primarnega. Lambda 1.1 pomeni približno 2% viška kisika. Optimum je okoli 6%, ali lambda 1.4.

Sta pogledala kakšno je bilo stanje sekundarne lopute (če se sploh da pri vigasu)? Je bila ves čas odprta na full?
Primarnega zraka je pri tem kotlu potem zmeraj prevec saj je kotel na upih.
Ja sekundarnega pa res nisva gledala je imel gomi pokrito s zascito ,tako da ni bilo mozno opazovati lopute .
Je pa res da Gomi bolj pozna svoj kotel in bo lazje argumentiral zadevo .

"Verjames ali ne "saj ne da bi se hvalil a preden sem zmontiral I.K. sem gomiju rekel ,da me bo celo presegel ali pa sva tu nekje 1%ali 3%kar je pa tako malo da se cisto nic ne sekiram ,meni je bolj pomembno da bo Gomi pri sebi opazil bistveno razliko na pram prejsnje ukurjenje .

P.S.verjames nisem pozsbil nate,ampak imam res tako malo casa" sem videl slike, ti odgovorim kmalu "
Tole so pa zanimivi rezultati....poraja se več vprašanj...
Ali je bil čas gorenja na delovni temp. enak kot prej pri enaki količini drv?

JozkoPetarda Napisal:Hmmm... to da vama je lambda ušla pod 1.1 pomeni da sta imela pri izgorevanju premalo sekundarnega zraka, ali pa preveč primarnega. Lambda 1.1 pomeni približno 2% viška kisika. Optimum je okoli 6%, ali lambda 1.4.

Sta pogledala kakšno je bilo stanje sekundarne lopute (če se sploh da pri vigasu)? Je bila ves čas odprta na full?

Skoraj zagotovo sta imela premalo sekundarca zato vama tudi temp. dimnih plinov ni narasla ker pogorevanje ni bilo optimalno...
Če bi imela preveč primarca bi bil presežek kisika v dim. plinih prevelik in posledično tudi tako nizka temp. dimnih plinov...

P.S.
Cratos kdaj planirate tale obisk pri Gomiju. Bi se pridružil če lahko seveda. Bi bilo primerno v živo spoznat mojstre s katerimi modrujemo in delimo znanje. Sploh če se pridružil še Aleks. Če me sprejmete kam bi moral priti?

P.S.S.
V soboto imamo voden ogled tovarne če koga od zgoraj naštetih modrovalcev zanima parni kotel z predkuriščem na biomaso in parna turbina bi mogoče lahko malo povprašal za scenarij in možnost udeležbe...
Ja saj ta nizek odstotek ostanka O2 si ne znam prav razložiti. Nizek lambda se je pojavljal že z originalno komoro, vendar je takrat bilo to bolj izjemoma.
Pri tem kotlu je na ekranu prikaz trenutne moči delovanja ventilatorja za vpih zraka, kot tudi prikaz odprtosti lopute sekundarnega zraka. V času nizkih lambda je loputa sekundarnega zraka popolnoma odprta, ventilator pa dela v zmanjšani moči. Običajno nekje med 60 in 80%. Primarni zrak je na tem kotlu v času delovanja vedno odprt. Količina dotoka se regulira samo z obrati ventilatorja.
Glede na to, da je moja šoba že zelo zdelana, erozija površine je tudi okrog šob, sumim da se je mogoče v kanalih sekundarca nabralo nekaj smeti in pretok ni najboljši. Bom skušal malo prepihati kanale.
Delovanje kotla z novo komoro pa se je, vsaj po enem kurjenju, podaljšalo.
Glede obiska, pa ni ovir.
Gomi, po napisanem sodeč se kotel trudi da bi "ukrotil" situacijo (odprt sekundarc in zmanjšani obrati ventilatorja), glede na podatke iz lambda sonde, vendar mu ne uspeva. Tako da je tvoja ugotovitev o zamašenih kanalih sekundarca kar na mestu. Vendar ne izpihovat raje, posesaj. Pri izpihovanju bo še večja verjetnost da boš kakšen kanal v peči zabasal...

Glede nizkih dimnih temperatur, se pa ne strinjam popolnoma z ugotovitvami marko100100. Po mojem je posledica nizkih temperatur dejstvo, da kotel zmanjša obrate ventilatorja na minimum (da bi upočasnil uplinjanje v kurišču). To ima dve posledice. Počasnejša hitrost dimnih plinov skozi turbulatorje pomeni da bo prenos energije iz dimnih plinov na kotlovsko vodo večji, posledično bodo plini na izhodu turbulatorjev hladnejši (kar ni slabo, večji izkoristek). Se pa zmanjša tudi maksimalna moč kotla, kar je vidno iz podaljšanega časa gorenja.

Lahko pa zgoraj napisana situacija kaže tudi na pomanjkljivost kotlov z vpihom, ki imajo samo loputo za sekundarni zrak. To definitivno omejuje širino idealnega delovnega območja kotla. Saj z zmanjšanjem hitrosti ventilatorja zmanjšaš tudi vlek sekundarnega zraka. Tako da to ubistvu ne pomaga veliko, saj razmerje primar/sekundar ostaja enako (to razmerje določi loputa na sekundarju), kot pri višji hitrosti.
Idelano je da kotel uspeva držat višek kisika okoli 6%, s tem se zagotovi najvišji možni izkoristek. Če bo kisika manj, se zna zgodit da bo v dimnik ušlo več neizgorenih lesnih plinov, to znižuje izkoristek kotla in poveča nalaganje saj v dimniku. Če pa je ostanek kisika večji, pa s tem pretirano hladiš kotel, kar je pa spet neželjeno saj znižuješ izkoristek...
Verjameš ali pa ne Napisal:Cratos

Čestitke. Če računamo koliko drvi sta vložila cca 100 kWh (25kgx4kWh) in kaj sta dobila:
1300 l za 42 stopinj in
200 l za 8 kar je cca 40 l za 40 stopinj
Če računamo 1300 plus 40 je 1.34 x 42 x 1.1= 61,9 kWh
Ne smemo pa zanemarit segrevanja cca 500 kg peči iz cca 30 na 80 razlika 50
Če računam 50 x 0,5 x 1,1 =27,5

Skupaj 61,9 plus 27,5 = 89,4 kar je v tem primeru lahko kar izkoristek, če ni kakšne napake v računu.
Bo pa zanimivo izmerit izkoristek še z instrumentom.
lp

Tole mi ni dalo mira, številke mi preprosto niso šle skupaj.

Ne moreš računat da je 500kg kotel enako 500l vode. Kotel je iz železa, železo ima bistveno manjšo kapaciteto toplote kot voda.
Vigas tehta 430kg, ima pa še 75l vode v kotlu. Tako da če rečemo da se vsa ta teža segreje iz 30 na 80 (čeprav so določeni deli ki se ne, pa zanemarimo malenkosti).
To nanese za železje:
50 x 0,43 x 0,125 = 2,7kWh
In za kotlovsko vodo:
50 x 0,075 x 1,1 = 4,1kWh

Skupaj 6,8kWh (kar je hudo manj kot 27). Če so ostali podatki OK to skupaj nanese 69% izkoristek, kar pa je sumljivo nizko za uplinjevalni kotel.


Ni mi pa dalo mira zato, ker sem šel včeraj potem ko sem videl ta izračun, še sam probat (pa še glih mraz je bil v hiši in današnje vreme ni obetalo kakšne otoplitve, tako da prijetno s koristnim).
Kuril sem po tem ko sta peč in zalogovnik stala več kot 14 dni. Torej vse na 20°C začetna temperatura. Peč je bila očiščeno v nulo, notri sem nasul slabe pol kile oglja (ostanek od čiščenja) da je bilo lažje zakurit.
Naložil sem 38kg suhega lesa v 150 litrsko kurišče (bukev in hrast sušeno več kot 2 leti, recimo da je to 152kWh vhodne energije). Ko je peč pogorela po skoraj 6 urah gorenja je segrelo zalogovnik 2000l iz 20°C na 80°C (razen v spodnjem delu se je kazalec ustavil malo nad 70°C, tako da je bil zalogovnik recimo 95% poln). Vsi ogrevalni krogi pa so bili namenoma zaprti.

95% x 60°C x 1.1 x 2 = 125kWh v zalogovniku

In ko sem dodal zraven še segrevanje 750kg kotla +150l kotlovske vode sem dobil:

60 x 1.1 x (0,75+0,15) = 60kWh v peči

125kWh + 60kWh = 185kWh

185kWh/152kWh = 120+% izkoristek Big Grin
Kar pa seveda ne pije vode, kljub temu da gre za "mercedesa". Če ne drugega, bi morala peč goreti 2 ure na polno samo da bi zagrela kotel. Smile V resnici kotel pride na 80°C v ~pol ure.

Če popravimo mojo kalkulacijo na železo + vodo pa dobimo

60 x 1.1 x 0,15 = 9.9kWh
60 x 0.125 x 0,75 = 5,6kWh

Torej skupaj 125kWh + 9.9kWh + 5.6kWh = 140.5kWh

Izkoristek pa 140.5/152 = 92.4% (kar je praktično enako tovarniškemu podatku).
Ne vem, nisem tako močan v teoriji izgorevanja. Je pa res, da je večina boljših kotlov nastavljena na 6% ostanka O2. Sam sem do sedaj poznal pravilo, da je idealno izgorevanje takrat, ko je lamda 1, ki pa v praksi jasno ni dosegljivo. Tole, da je pa za kotle na trda goriva optimalna nastavitev nekje med 1,3 -1,4 pa poznam šele odkar sem nabavil ta kotel. Poznam sicer enačbo za lambdo, ki sem jo pač pogledal , nisem se pa nikdar spuščal v analizo parametrov, ki v njej nastopajo in kakšen vpliv imajo pri izgorevanju.
Za počasen start kotla sem že našel vzrok. Zimska temperatura kotla ob startu je nekje okrog 40°. Današnja temperatura kotla pa je 20°, pa sem predvčerajšnjim zakuril. To je nekje temperatura kleti v tem času. Normalno, da je zagon daljši.
Eh fantje, tole približno izračunavanje izkoristkov te zavede oziroma privede do lapsusa ali napačne ocene, ko mimogrede kaj spregledaš.
Sigurno se je verjameš ali pa ne zgodil lapsus pri računu kotla. Ja tudi sam sem lansko leto izračunal identične kWh za kotel kot Jozko. Verjetno pa se je lapsus zgodil tudi njemu pri oceni napolnjenosti zalogovnika. Če se zalogovnik polni od zgoraj navzdol in ima standardne 4 urice in zadnja kaže 70°, potem zalogovnik ne more biti napolnjen 95%. Za grobo oceno lahko rečemo, da je bil zalogovnik napolnjen 80%. Spodnja petina vode pod urico je ostala mrzla.
Sam pa bom danes zakuril in nisem pozabil stehtati drv. Nabasal sem jih v isti "hobuk" kot je drva prinesel cratos. 24.5kg sem jih spravil vanj.
@JoskoPetarda si si pa dal enega dela s kalkulacijo .(jas tega ne bom komentiral)
Lahko recem samo to,da je meni pomembno da je gomi zadovoljen .Pa ce se je"verjames"ukalkoliral !Je tudi to omenil tudi napisal.
Kljup temu je meni in gomiju vazno tole .Koliko kg bukovih,hrastovih,smrekavih ....... uloziva v kotel in koliko 1.000 L.1.5OO. L...... vode pogrejeva na 8Oc ali 87c . S enim nakladanjem
P.S.Marko100100 zaradi mene lahko prides k meni na ogled kontakt.Z.S.
Za gomijev kotel se moras meniti znjim,drugace smo zmenjeni jaz in aleks za ta petek .

l.pcratos
Gomi Napisal:Ne vem, nisem tako močan v teoriji izgorevanja. Je pa res, da je večina boljših kotlov nastavljena na 6% ostanka O2. Sam sem do sedaj poznal pravilo, da je idealno izgorevanje takrat, ko je lamda 1, ki pa v praksi jasno ni dosegljivo. Tole, da je pa za kotle na trda goriva optimalna nastavitev nekje med 1,3 -1,4 pa poznam šele odkar sem nabavil ta kotel. Poznam sicer enačbo za lambdo, ki sem jo pač pogledal , nisem se pa nikdar spuščal v analizo parametrov, ki v njej nastopajo in kakšen vpliv imajo pri izgorevanju.
Za počasen start kotla sem že našel vzrok. Zimska temperatura kotla ob startu je nekje okrog 40°. Današnja temperatura kotla pa je 20°, pa sem predvčerajšnjim zakuril. To je nekje temperatura kleti v tem času. Normalno, da je zagon daljši.
Eh fantje, tole približno izračunavanje izkoristkov te zavede oziroma privede do lapsusa ali napačne ocene, ko mimogrede kaj spregledaš.
Sigurno se je verjameš ali pa ne zgodil lapsus pri računu kotla. Ja tudi sam sem lansko leto izračunal identične kWh za kotel kot Jozko. Verjetno pa se je lapsus zgodil tudi njemu pri oceni napolnjenosti zalogovnika. Če se zalogovnik polni od zgoraj navzdol in ima standardne 4 urice in zadnja kaže 70°, potem zalogovnik ne more biti napolnjen 95%. Za grobo oceno lahko rečemo, da je bil zalogovnik napolnjen 80%. Spodnja petina vode pod urico je ostala mrzla.
Sam pa bom danes zakuril in nisem pozabil stehtati drv. Nabasal sem jih v isti "hobuk" kot je drva prinesel cratos. 24.5kg sem jih spravil vanj.

Mislim da je glavni "feler" pri izračunu za tvoj kotel ta, da se ni upoštevala energija ki je šla v radiatorje. Tisto še zdaleč ni zanemarljivo, kljub temu da gre v radiatorje samo "35°C". Zdajle ko je zunaj 7°C mi seltronova regulacija pošilja v radiatorje 38°C. Odjem toplote je za čas gorenja kotla komot preko 10kWh (če ne drugega imaš tam precej vode, in en kup železa ki ga moraš pravtako segret, potem pa še oddana toplota v prostor). Skratka, če bi hotel bolj natančno oceno bi moral zapreti ogrevalne kroge in gledati samo zalogovnik. Jaz sem jih zaprl ravno zaradi tega Smile

Glede "napolnjenosti" mojega zalogovnika. 95% je kr OK ocena. Spodnji termometer pri našem zalogovniku je samo 20cm od tal (višina zalogovnika je 220cm). Torej nekje 15cm nad dnom zalogovnika, dno pa ni ravno, tako da je količina vode tam notri zelo majhna. In tudi razslojevanje ni tako dobro da bi bila lahko temperatura bistveno nižja kot to kar kaže termometer... Brez skrbi, če bi bil termometer montiran višje bi to upošteval, tako pa je pod termometrom garantirano manj kot 10% prostornine zalogovnika.

Drugače pa da ne bo pomote, nisem hotel kritizirat vašega dela, ali kalkulacije ki jo je naredil "verjameš". Samo opozoril sem na napako v izračunu, ki sem jo opazil ko sem izračun delal sam. Uglavnem... keep up the good work Smile
[quote="JozkoPetarda"]Gomi, po napisanem sodeč se kotel trudi da bi "ukrotil" situacijo (odprt sekundarc in zmanjšani obrati ventilatorja), glede na podatke iz lambda sonde, vendar mu ne uspeva.
Glede nizkih dimnih temperatur, se pa ne strinjam popolnoma z ugotovitvami marko100100. Po mojem je posledica nizkih temperatur dejstvo, da kotel zmanjša obrate ventilatorja na minimum (da bi upočasnil uplinjanje v kurišču). To ima dve posledice. Počasnejša hitrost dimnih plinov skozi turbulatorje pomeni da bo prenos energije iz dimnih plinov na kotlovsko vodo večji, posledično bodo plini na izhodu turbulatorjev hladnejši (kar ni slabo, večji izkoristek). Se pa zmanjša tudi maksimalna moč kotla, kar je vidno iz podaljšanega časa gorenja.
quote]

Zato sem ga pa spraševal glede časa gorenja, ker sem sumil ravno to kar si napisal...
Vsekakor ima premalo sekundarca glede na primar...

Najprej očisti odprtine sekundarca.
Če ne pomaga...
Ker kotel očitno nima lopute na primarju in modulira ventilator lahko dejansko narediš edino možno stvar to je da zastreš en del odprtine kjer vleče primarni zrak, da boš zmanjšal razmerje in s tem omogočil da bo ventilator na polni moči ali pa 95 % loputa za sekundarni zrak pa bo še lahko sledila preostanku kisika.
Upoštevaj preseke odprtin.
Vendar se ti bo s tem zmanjšala nazivna moč kotla.
Ali pa povečaš odprtine sekundarca kar ne vem če je fizično mogoče...
1 ... 7 8 9 10 11 ... 88 Pojdi na stran 
Iskanje po temi