To je bil moj prvi nasvet Big Grin
@Homer

Hvala za vse nasvete. Prej sem imel vzporedni premik nastavljen na 0.2. Sedaj sem ga nastavil na -2. Še vedno pa nisem zadovoljen z nastavitvami. Še naprej si beležim vse dnevne temperature. Zanima me kaj bi lahko naredil v naslednji fazi.

Kolikšno je priporočljivo odstopanje med nastavljenimi temperaturami med dnevnim in nočnim režimom? Zaradi lažjega odčitavanja imam sedaj ti temperaturi izenačeni na 17°C, še vedno pa se mi pojavlja 4-5°C razlike z dejanskim stanjem v prostoru.

Hvala za pomoč!

Stanje zadnjih 4 dni:


Priložene datoteke
.png   temp.png (Velikost: 40,08 KB / Prenosi: 517)
Vzporedni premik premakni na -5 in jutri poročaj
Ok.
Strmina ogrevalne krivulje pa se ti zdi vredu nastavljena na 0,5?
Tudi strmino bo treba popravljati, ampak raje vsako nastavitev posebej....
Drugače je pa najbolše poklicati na SELTRON za pomoč uporabnikom pa te vodijo in svetujejo glede nastavitev..
@Homer

današnje stanje:


Priložene datoteke
.png   temper.PNG (Velikost: 26,59 KB / Prenosi: 413)
@davork 19

Hvala za nasvet!
Smer je prava....
Znižaj na -8
Pa povišam T na regulatorju iz 17 na 20°C. Ker imam trenutno v prostoru samo 19,5
Daj pa bomo videli jutri.......
Sem klical majstra iz Seltrona,

je rekel, da gre pri vzporednem premiku za fino nastavitev. Nastavlja se ga, ko je zunaj npr. 5°C in vidiš da se ti objekt pregreva. V tem primeru ustrezno znižaš vzporedni premik.
Za začetek pa štartaš iz nastavitve strmine in pri nizkih temperaturah ujameš to strmino.

Kakšno je tvoje mnenje @Homer?
To sicer drži, ampak ti nimaš problem samo pri nizkih temperaturah
Poleg tega, si napisal, da imaš strmino 0.2, tako da ni kaj več nižati.
Če pa si dvignil strmino, jo znižaj nazaj....
Fantje, Excelu se posvetiti in naresti tabelo s ponazoritvijo premika ogrevalne krivulje (temp. dvižnega voda lahko nekaj malega odstopa, če na tipalu ni nastavljena korekcija). Temperatura lahko odstopa nekje okoli stopinje do stopinje in pol. Preveriti je potrebno tudi odvisnost od sobnega tipala.

PS SELTRON GWD1 komunikacijski vmesnik, prodam

Prodam brezhiben, leto dni star Seltron komunikacijski vmesnik GWD1, za 80€. Je kot nov, a veliko ceneje kot drugje!

Komunikacijski vmesnik GWD1 lastnikom Seltron regulatorjev omogoča uporabo SeltronHome® aplikacij za oddaljeno upravljanje ogrevanja. Podpira regulatorje iz družine WDC, WXD, KXD, SGC, KUD in KPD, v letu 2017 pa bodo postopoma dodajali podporo za ostale Seltron regulatorje.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://clausius.seltronhome.com/">https://clausius.seltronhome.com/</a><!-- m -->


Priložene datoteke
.jpg   Seltron GWD1.JPG (Velikost: 9,84 KB / Prenosi: 342)
Ni sobnega tipala .....