Energetik81 Napisal:Ne vem no, vsaj v mojem primeru imamo VT:NT vsaj 1:1, če ne še bolj na stran NT, pa nikoli ne pazimo kdaj kaj uporabljamo. In tudi pri 1:1 je precej ugodneje kot ET.
Ne pozabi, da govorimo le o števcu za TČ, ki nima nobene zveze z gospodinjskim odjemom, kjer že ima dvotarifni števec. Pri gospodinjski porabi imaš (tako delamo tudi pri meni doma) možnost večjega prilagajanja - poraba v nižji tarifi (pranje, sušenje, lukanje ....)
Pri meni je TČ porabi okoli 60% MT. V tedenskem koledarju pa je časa MT za cca 53% časa. To pomeni, da teh dodatnih 7% dobim z urniki (se trudim, da bi porabljal v času MT tarife). Če pogledaš le te številke, računica pove, da se izplača imeti dvotarifni števec. Nihče pa ne ve (ali pač ve ?!?!), koliko zgubiš, ker kompresor dela v nižji tarifi, ko so zunanje tarife najnižje, ko je COP najslabši.
Pri enotarifnem števcu te urnik MT/VT ne omejuje. Urnik segrevanja prilagodiš zahtevanemu udobju in najoptimalnejšemu delovanju TČ. To pomeni, če te je volja šparat in ti je brez veze segrevati ponoči in ko te ni doma, vklopiš gretje nekje preden prideš domov in izklopiš potem, ko greš spat. Recimo od 12h do 24h. To je takrat, ko so zunanje temnperature relativno najvišje in je izkoristek kompresorja največji. Seveda si tega ne moreš privoščiti, če naprava ni dovolj zmogljiva, če je zunaj -20°C, če nimaš akumulacije ali če nimaš dovolj toplotno izoliranega objekta -> ustrezno moraš podaljševati čas segrevanja objekta.