Ja za to ceno je res odušnik na strehi. Če nočeš komplicirat lahko vgradiš nepovraten ventil na cev in ni potrebe peljat ven. deluje samo na noter torej ko potegneš gre zrak v cev in se potem sam zapre.Cena ene 5-7 € vsaj pet let nazaj je bila taka.
Kot je letalec zapisal, ni noben potrebe zadevo speljati nad streho. Moj dn 50 smradni oddušnik izpred ca 18 let še vedno dobro na podstrešju deluje...
@GT001 #Potrjujem še z moje strani, notranji oddušnik (DN50) dela bp (8. leto). Pri nas za rešetko pod stropom v zgornji kopalnici. Brez vonja/vlage itd.#
To, če prav razumem si šel iz vertikale fi110 naprej z fi50 cevjo za odduh na podstrešje ? Al maš komplet vertikalo fi110, na koncu si pa nataknil fi50 ventil?
Kaj to ti je vodovodar tak naredil, al si to sam pogruntal?
Ma, v teoriji, kot sem napisal, bi naj bil isti premer do vrha, torej fi110. Jaz sem pri sebi mislil zmanjšati iz 110 na 90 več pa nisem upal. Preveč verjamem teoriji
Zrakotesnosti se pa niste ravno šli...
V mojem projektu strojnih inštalacij je bil WC odduh do strehe predviden 75mm, in smo 75mm tudi naredili. Potrdil tudi vodovodar da je 75mm dovolj, gre tudi z 50mm, ampak si z 75mm cevjo 100% na varni strani.
7.1.2022 ob 12:56 (*Zadnja sprememba objave: 7.1.2022 ob 12:56 uporabnik gt001.)
Vodovodar je naredil tako kot sva se dogovorila -> na hisi je betonska mansardna plosca in za vsak preboj sekam roke
Ok resno: teorija je EN12056-2.
DN50 oddusniki imajo pretoka nekje med 12-17l/s pri -250Pa. (DN110 ~40-45l/s).
Pri dimenzioniranju se uposteva vsa korita/pisoarje/wc skoljke/bideje/tus in kopalne kadi/pomivalne-pralne stroje/talne sifone; skratka vse odtoke.
Z upostevanjem vseh faktorjev / faktorja hisne uporabe (0,5) je bil dolocen potreben pretok <10l/s, tako da smo z lahkoto izbrali oddusnik DN50. Ozko grlo je itak oddusnik in ne sama cev oz. njen premer.
Zrakotesnost ni bila merjena (v tistem casu smo ravno popusili par k€ zaradi stecaja dobavitelja stavbnega pohistva, zato so se dolocene zadeve crtale iz programa, prav tako hisa ni "prijavljena" kot pasivna), delano pa je bilo v tem smislu (tesnenje prebojev/kanalov na zunanjih stenah; vsi geberiti/razd. omarice izkljucno na notr. stenah, etc.).
Belüftungsventile dürfen nicht an unzugänglichen Stellen eingebaut werden. Gemäß DIN 1986-3, Ausgabe November 2004 müssen Belüftungsventile mindestens einmal jährlich inspiziert und gewartet werden.
Jaz bom prestavil WC školjko ok. 3-4m stran od trenutnega oddušnika.
Ali bo vseeno možno priklopiti nov WC na star oddušnik brez negativnih posledic? Cev bi položil po estrihu.
Pozdravljeni. Ali je dovolj d50 oddušnik za takšno instalacijo majnhe kopalnice v mansardi? Oddušna cev in glavna vertikala sta bili vgrajeni pred 45 leti, vendar zgornja kopalnica nikoli dokončana, da bi imeli kakšne izkušnje z delovanjem. Vertikala je d110 dolžine 6m do horizontale kleti (v etaži se priključi še ena školjka in odtok kadi), navzgor pa je reducirana na d50 in poteka cev v podstreho še približno 3m v predelni steni in nato naprej v strešni oddušni element. Žal ne morem preizkusiti delovanja, dokler ne končamo in zmontiramo školjke, umivalnik in tuš stenski odtok v mansardi. Ima kdo od vas težave pri podobni izvedbi inštalacij?? Ne želim si razkopavati po predelni steni (cigel 12cm + omet, knauf strop v mansardi že dokončan), če to zares ni nujno potrebno.
13.10.2024 ob 12:48 (*Zadnja sprememba objave: 13.10.2024 ob 12:52 uporabnik LiliAdam.)
Prosim za nasvet za rešitev problema. V Istri smo kupili pritlično stanovanje v enonadstropni starejši hiši. Meteorna voda je bila že od prej speljana iz žleba po roru v kanalizacijo. Vem, da je taka napeljava prepovedana, poleg tega pa se občasno širi smrad. Okoli hiše je zelo malo zemlje, da bi lahko naredili večjo ponikalnico. In poleg tega ta zemlja sploh ne požira vode.
Hvala
Prosim za nasvet za rešitev problema. V Istri smo kupili pritlično stanovanje v enonadstropni starejši hiši. Meteorna voda je bila že od prej speljana iz žleba po roru v kanalizacijo. Vem, da je taka napeljava prepovedana, poleg tega pa se občasno širi smrad. Okoli hiše je zelo malo zemlje, da bi lahko naredili večjo ponikalnico. In poleg tega ta zemlja sploh ne požira vode.
Hvala