PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fery Napisal:Jaz imam vse. A ti to še ni prišlo?
Imaš ja..., no nečesa ti gotovo primanjkuje...
Tako boš padel, da bo joj. Google "patološki narcizem" in išči. Srečno.
ja, bom ja. Upam da bo uspelo, ker ne vem, kam bom še indukcijo potem priklopil :roll:

Drugače pa na tej zračni povezavi sta obešeni še dve TČ Daikin 8kW pri obeh sosedih, laufata brez bp. Ne vem sicer na kateri žili.
Verjetno na tisti, kjer je nižja napetost.
Pozdravljeni, probleme imam z TČ Hitachi S Combo RWD 2.

Zaradi nesposobnosti monterjev Prealpija imam z TČ, že od samega začetka probleme, ki jih rešujem sam in to postopoma.

Zadnji problem, ki mi še ostaja je, da mi pri veliki obremenitvi (ko greje toplo vodo in je zunaj od -2° in nižje, ter burja) meče ven varovalko. Kot sem zasledil je problem v nastavitvah vklopa električnih grelcev, defrosta in gretja, ker se med seboj prekrivajo.

Zato bi prosil, če kdo ve kakšne bi mogle bit nastavitve, da se med seboj ne prekrivajo, da mi to sporoči.

Hvala in lep pozdrav
Omenjena naprava ima vključno z vsemi vklopljenimi grelci max porabo 4,5kw. Če imaš priklop na 1F in 16A varovalko bi moralo pogojno delovati. Tisti kratek čas ko tok naraste na 19A bi morala vsaka C16A varovalka držati vsaj 10min. Seveda je druga zgodba, če imaš podimenzionirano napravo in vseskozi deluje na max moči z vsemi grelci.
Opis hiše in ogrevalnega sistema ne bi škodoval.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Če meče ven varovalko, imaš mogoče kaj prešvoh te varovalke ali premalo močne varovalke na hiši? Drugače ne vem kakšne bi lahko imelo veze, da se pokriva defrost in grelci. Lahko se pokriva še indukcija v kuhinji in likalnik ter fen za lase, pa nima kaj ven varovalke metat, če so dovolj močne.
Hiša je novogradnja in ogreva se 160m2. Priklop imam na 1F na C16 varovalki.
Glavne varovalke pri števcu so 20A in ko sem TČ priklopiv na C20 mi je vrglo ven na števcu celotno elektriko, tako da sem dal nazaj na C16.
Pad ogrevanje je samo talno gretje brez radijatorjev.
Če imaš 3F priklop, veži zunanjo enoto na svojo fazo, grelce pa na ostali dve
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Imam 3F priklop a trenutno je na 1F.

Če prav razumem bi moral TČ priklopit na 3F varovalko in potem zunanjo enoto na svojo fazo in grelce na svojo.

Če naj bi to bilo tako, potem imam še en problem in sicer, da imam iz TČ do varovalke napeljan samo 3 x 2,5 kabel. To sem ga napeljal sam, saj so mi pri montaži priklopili z čokoladicami 5 x 1,5 kabel na moje obstoječe žice 2,5.
In se mi je prejšno zimo pri čokoladicah vnelo zaradi pregrevanja.
Točno tako, zunanja na svojo, grelci na preostale dve fazi.
Očitno imaš problem z elektro dovodom, za kar pač proizvajalec ali monter ne more odgovarjat.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
To je res a po vseh lepih besedah, ko stvar prodajajo in pogovorih o montaži in kako naj se pripravi za zagon in priklop, bi lahko povedali oziroma svetovali, kako se naredi da ni problemov ne pa da se moram sam ukvarjat z rešitvami, pa čeprav sem jim pošteno in v roku tudi vse plačal.

A potem kakšnih sprememb v nastavitvah med gretjem in ogrevanjem ni, da se nebi istočasno vklapljala. To bi bila ena od lažjih in cenejših rešitev.

Drugače pa najlepša hvala za pomoč, ki jo bom uporabil če ni druge.

To potem pomeni, da morem napeljat nov 5 x 2,5 kabel do omarice ali bi bil zadost 5 x 1,5.
Pri štromu je moje mnenje vedno raje več kot manj, cenovna razlika je marginalna (razen, če je problem s placom v požirki).
Ja s prostorom je problem, ker že tega sedaj sem s težavami spravu čez in nevem kako bi blo z debelejšim.
Sprašuješ, če bi bil dovolj 5x1.5 kabel, lansko leto pa se ti je ravno zaradi takega kabla in pregretja stvar vnela?

Tule so tovarniške zahteve za tvojo tč:


Priložene datoteke
.jpg   Yutaki S Combo - power cable.JPG (Velikost: 29,91 KB / Prenosi: 303)
1 ... 43 44 45 46 47 ... 92 Pojdi na stran 
Iskanje po temi