#46
Majhen zalogovnik je skoraj tako kot nič. Diference med vklopi in izklopi so pri takšnem kotlu precej večje kot pri TČ. Moderni kondenzacijski pa že tako prilagajajo moč.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#47
Ampak ali se da predvideti, ali bo kondenzacija problem ali ne? Ali je pač odvisno od situacije. Kotel je starejši (Bongioanni T90), kapaciteta cca 12l. Dimnik klasičen. Ima kdo morda podoben sistem?
#48
Vlaga in žveplo v kurilnem olju tvorita kislino, katera povzroči korozijo materiala. Če je peč narejena iz kotlovske pločevine potem je kondenz najverjetneje problem. Če pa je peč narejene iz litoželeznih členov pa kondenz običajno ni problem. Kašna je tvoja peč najbolje veš sam.
#49
V vsakem primeru je problem dimnik. Za kondenzacijo je primeren samo inox.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#50
Imam tam 35 let star dimnik iz šamotnih tuljav, katere so bile vstavljene v 25 let starejši dimnik iz žgane opeke. Je šlo skozi njega na tone lignita, na desetine m3 (takšnih in drugačnih) drv  in na tisoče litrov olja pa na stenah v hiši ni videti nobenih posledic. Seveda pa sem imel kondenzacijski plinski kotel v drugem delu dimnika. Tisti pa ima v opečni snovi vstavljene 2 plastični cevi.
Če dimnik ni ustrezni narejen  so za njega lahko problem že normalni vklopi gorilnika. Nočno mirovanje te vklopa kvečjemu zmanjša. Je pa res, da je inox vstavek zdravilo za vse napake in miren spanec.