Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Arotherm me je spet presenetil. Med vgrajevanjem banje sem za preizkus natočil iz toplega priključka cca. 300L vode v banjo, torej sem stočil kompleten bojler.
Ogrevanje bojlerja imam izključeno, brez kakšnih urnikov. Ampak zadeva je pričela z ogrevanjem! Poleg tega ogrevanja nisem mogel ustaviti niti z aktivnim izklopom sistema (sem že mislil da bom moral vn vržt varovalke). No, potem se je ustavilo, ko je SV dosegla ~20°C. Ima kdo idejo, zakaj naj bi se to zgodilo? Edina stvar ki mi pade na misel je zaščita proti zmrzovanju, kajti dovodna voda je sedaj res ledena (po mojem nima več ko 5°C). Ampak zakaj bi potem segreval do 20°C?
No, sedaj sem v servisnih nastavitvah bojler totalno deaktiviral, in po ponovnem natakanju 300L se zadeva ni ponovila.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Evo pa smo tam. Danes zagledam na notranji kišti (Vaillant Arotherm) napis "Tlak hlad. sredstva ni v obm. delovanja." :evil:
Jasno TČ kompresor ne štarta ne za hlajenje ne za ogrevanje. Senzor VT kaže 1,1bar, temperatura kondenzacije pa -50°C. Očitno lahko to pomeni samo popoln izpust plina? :roll:
Za 1. maja sem še ogreval, ko je bil sneg.
Klinc pa tovarniško napolnjen in zapečaten monoblok... 3/4leta od vgradnje in po 1 sezoni ogrevanja. Na srečo je garancija. Zahtevam zamenjavo cele zunanje enote?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Po moje ja, saj gre za raketa firmo. Je pa res hitro spustila...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Pametno! Pa sem mislil ,da so samo Kitajci nezanesljivi ,oziroma ,da ni to ....... .
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Očitno sem točno pred 1 letom naredil napako (1. post v tej temi)...
Upajmo samo, da se zadeva uštima in da kasneje ne bo več problemov.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Energetik81... Nobena TČ ni namenjena ogrevanju s tako nizko kondenzacijo, v katero si jo ti silil, če boš trmasto vztrajal na svojem lahko tudi v prihodnosti pričakuješ probleme.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Jaz jo nisem nikamor silil, ampak sem nastavil samo želeno sobno temperaturo in 24/7 ogrevanje.
Če pa zaradi tega crkne, potem je nekaj hudo narobe s takim izdelkom/regulacijo/zaščito...
Če praviš, da ji taka temp. DV škodi, bom drugo sezono pač nastavil min. na recimo 23-24°, ampak to pomeni da je tovarniško določen min 21°C torej fail?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kot sem ti že takrat napisal. Ene imajo zaščito, druge pač ne.
Tudi motor avtomobila se najbolje počuti na delovni temperaturi. Kako dolgo misliš da bi deloval če bi mu npr. pozimi odstranil termostat in bi njegova delovna temperatura bila okoli 30°C...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Si doma kje v bližini TEŠ-a?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
:lol:
V glavnem upam, da se ne ponovi vsaj 10 let...
Jaz vseeno mislim, da je lahko bil eden od ventilčkov, ker ko je prvič gor priklopil manometre, je lahko morda ventilček skočil v pravilni položaj. :?:
Sicer pa ko poteče garancija, bom v pleh zvrtal luknjo in čez dal žabico.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Potem takem ni Kitajc, mi spet postaja všeč. Mogoče nekoč.......