V navodilih sem zasledil da se na dd2+ lahko priklopijo samo tipala murata se pravi ps10/m.
Na seltronovi strani jih ne zasledim ali lahko priklopim kašnega drugega ali ne?
Mislim da so to tipala z vgrajenim Pt1000 elementom.
Ker te ne bi rad učil "krive vere", je bolje da pokličeš Seltron
Ok bom poklical hvala za odgovore
Lp
Namontiral sem dodatno tipalo mora biti z oznako M. V servisnih nastavitvah sem nastavil parameter S1.2 na 2 sedaj pa mi noče prikazovat temperature. Mogoče kašna rešitev?
1) tipalo napačno priklopljeno
2) tipalo ni pravo
3) tipalo defektno
4) resetiraj DD2+ (če so baterije vstavljene jih odstrani)
5) resetiraj WDC (izklopi in čez čas vklopi)
6) Morda potrebno naložiti novi software na DD2 (kliči Seltron)
7) Kliči Seltron
1tipalo priklopljeno ker ga zazna
2 tipalo pravo(klical na seltron)
3možno
4 naredil
5 probam
6možno
7 bom poklical
Hvala
Zdele sem ugotovil da se mi na dd2+ prikaže spodaj levo znak za daljinsk vklop ki pa ga nikakor ne morem zbrisat in dd2 misliv da je dodatno tipalo naprava za daljinski vklop ki pa se dejansko zveže na isti sponki.
Potem nekaj že ne bo prav .....
Morda imaš žice od tipala v kratkem stiku...
v navodilih piše:

Na sobno enoto DD2+ se lahko priključijo samo tipala vrste Murata. Ta
tipala so: zunanje tipalo AF/M, sobno tipalo PS10/M in potopno tipalo
TF/M.

ti rabiš tipalo: sobno tipalo PS10/M

v nastavitvah P1.10 mora biti nastavljeno dodatno tipalo DD2+
- [P1.10] nastavitev prikaza temperature dodatnega tipala
(glej tabelo na strani 15):
Lp
Tipalo sem ekstra naročil ker ga v lokalni trgovini niso imeli. Probal sem tudi parameter p1.10 spreminjat pa ni učinka. Zdej ne vem zraven je še en uporček sam v navodilih piše da ga za dd2+ ne potrebuješ. Jutr pokličem gor pa da vidmo
kaj ti na displeju napiše napaka Er4
Ne samo tri črtice če pa odklopim tipalo pa se pokaže napaka. Sem pa zdele probal vezat gor še upor in glej temperatura se prikaže samo kaže -15 stopinj?
si vezal upor vzporedno
Zdej ne vem kaj točno pomeni vzporedno oz zaporedno?
vzporedno pomeni:en konec upora na sponko 1(gnd) drugi konec na sponko 2
ni važno kako ga obrneš po barvah,če pa že pa naj bo zlata barva (toleranca) na 1(gnt)