firefly Napisal:Majhen dt in pravilna temperatura prostora pomeni da hisa nima izgub.
Ja, če je to v pavzi, ko TČ ne obratuje. Če pa je med obratovanjem kompresorja, pa TČ vodo čisto brez potrebe pošilja okoli in bi se morala ustaviti, saj objekt ne sprejema toplote.
@Fantocci, jeseni izvedi hidravlično uravnoteženje sistema:
1. Postavi obtočno črpalko za ogrevalni krog na 60% in odpri vse termostatske ventile (če so).
Najdaljši ogrevalni krog popolnoma odpri na razdelilcu. Ostale kroge odpri toliko, da bo razmerje pretokov proti najdaljšemu krogu ustrezalo razmerju dolžin.
2. Potem preveri, da imajo proti koncu ogrevalnega takta na razdelilcu vsi krogi približno enake temperature povratka ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Infrardeci-termometer-Basetech-IRT-350-optika-10unichr("58")1,-temperaturni-razpon-32-do-%2b350-%b0Cunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1010133&ci=SHOP_AREA_260573_0510034]Infrardeči termometer[/url]).
Če ne:
-> malo zmanjšaj pretok kroga s previsoko temperaturo povratka
-> malo povečaj pretok kroga s prenizko temperaturo povratka
3. Potem na TČ nastavi pretok obtočne črpalke za ogrevalni krog tako, da bo cca 5-7 stopinj razlike v temperaturah VL-RL.
4. Če je bila potrebna velika sprememba na črpalki ogrevalnega kroga, potem še enkrat preveri točko 2.
5. Počakaj 2 dni in preveri, ali so temperature prostorov ustrezne.
Pretok krogov v prostorih s previsoko temperaturo zmanjšaj.
Pretok krogov v prostorih s prenizko temperaturo povečaj.
Če so vsi prostori pretopli (prehladni), zmanjšaj (povečaj) ogrevalno krivuljo.
Ustreznost nastavitev boš potrdil šele, ko bo mimo ustrezno širok spekter različnih zunanjih temperatur.
Povzeto po: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/145386/VWS-63-3-ist-endlich-in-Betrieb-?print=1&print=1&print=1&page=2">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... t=1&page=2</a><!-- m -->