Objave: 22
Teme: 2
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Na sliki so default nastavitve za daikin althermo ( verzija 16-16) in me zanima kakšne imate nastavitve za booster grelec. Meni se kar naprej prižiga.In tudi dnevna poraba(24kw/h-samo toplotna črpalka) se mi zdi kar velika za tako toplo vreme.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2g/mG/4D2jNlwi/img4652unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2g/mG/4D2jNlwi/img4652unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?X/si/5eHCHc4/img4653unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/X/si/5eHCHc4/img4653unichr("46")jpg[/img][/url]
Lp Vojko
nebomgabiksal, prilepil manjše slike - tisti, ki ga zanima bo že pogledal...
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
A ni to zanimivo kako smo se v dveh tednih znašli Daikini uporabniki z identičnimi problemi :lol:
Prvo kar stori, 2-01 prestavi na 0, ker dezinfekcijskega ne rabiš
Drugo, 4-02 lahko zmanjšaš na 20, jaz sem ga na 18. Ker pri tako visokih temperaturah ne potrebujem gretja, pa še kompresor se v navezi zalogovnika prižiga kot semafor.
Tretje, 4-01 prestavi na 2, tu imaš opcijo, kdo je večji car, booster ali backup.
Četrto, pod 4-03 Tu so pri tebi nastavitve malce drugače. Pri meni je samo on ali off za booster grelec, pri tebi pa verjetno njegove prioritete. Kar pomeni, da na 0 je verjetno izklopljen v vseh režimih (tako imam jaz do uber hudega mraza) ostalo pa preveri v manualu pod katerimi pogoji je priklopljen. Izberi ustreznega ali pa dopiši sem, kaj je obrazloženo pod 0/1/2/3.
4-01 preveri, če imaš iste nastavitve kot jaz. Sam sem dal na pozicijo 2, ki pri meni pomeni, da so backup grelci v prioritiju. To pomeni, da mi je več za gretje, kot SV (5-02). Montažer me opozarja, da v ekstremno mrzlem vremenu ni pametno dajati v neodvisen mode, ker ti zabriše števec ven. To pomeni, da ti lahko istočasno delajo vsi backup grelci, booster grelec, pa še TČ. Jaz imam tako, da se pod -15 TČ ukvarja zgolj z ogrevanjem, booster pa poskrbi za SV. Študiram, da bi teh -15 popravil na -12.
Več ali manj teh sprememb zdaj ne boš opazil, so nastavitve za primere hudega mraza. Razen boosterja, če ga boš izklopil. To pomeni, da boš pri mrzlem vremenu ostal brez tople vode, če ga ne boš nazaj omogočil. Se ti pa zdaj sploh ne bo prižigal in meni je šlo na jetra, da mi je zmešal števec pri plus 15 stopinjah. Razen, če lahko nastavljaš drugačne prioritete. Kot vidim jih lahko, imaš mnogo več nastavitev, kot naša.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
Naš daikin ima naslednje parametre:
4-00 - status backup grelca (z 0 lahko izklopiš backup grelec)
4-01 - prioriteta grelcev (0 pomeni, da lahko delata oba hkrati, 1 in 2 pa da ima prioriteto eden od njiju)
4-02 - T pri kateri TČ neha delovati
4-03 - delovanje booster grelca (0 pomeni, da je izklopljen, razen za dezinfekcijo in "powerful domestic water heating", 1,2,3 so druge variante delovanja)
Pri nas je trenutno nastavljeno tako, da sta oba grelca izklopljena (4-00=0, 4-03=0). Kako se bo to obneslo pri nižjih T pa bomo še videli. Glede na to, da smo marca, ko smo sušili estrihe in je bilo zunaj okoli 0 C hišo segreli na 40 C brez uporabe grelcev, računam, da bo imela pumpa tudi pri -10 dovolj moči. Res pa je, da takrat nismo ogrevali vode. Heating load za celo hišo je izračunan na 2kW (po PHPP), pesimistično 2,5 kW (ekstremno nizke T), preostanek moči pa gre za toplo vodo in tukaj bi utegnilo zmanjkati, če bo le kompresor... No bomo videli.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Žal v tem 10-15 stopinjskem obdobju ne najbolje :lol:
Kompresor se prevečkrat prižiga. Ni takih potreb in samo dogreva zalogovnik, obtočna pa fila talno iz zalogovnika.
Takoj ko pade pod 5 stopinj, pa lepo laufa.
Ampak tole kar se zdaj dogaja zunaj enostavno ni normalno.....
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Ni mi jasno kako imate to povezano. Vsekakor ni normalno, da kompresor teče krajši čas kot 10 min.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
Se pravi, da tudi zalogovnik nič ne pomaga, hm zanimivo. Predstavljal bi si, da TČ vodo v zalogovniku segreje za nekaj stopinj npr. 3, potem pa nekaj časa ne dela (podobno kot pri sanitarni vodi, kjer to dela BP). Ne razumem zakaj bi se še morala prižigat in ugašat - potem zalogovnik nima pravega smisla.
Ali je elektronika kako drugače nastavljena glede na to, da je v sistemu zalogovnik?
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
Ali potem ima kdo termostat?
Mimogrede, tam so tudi nastavitve:
- Minimum delay between 2 heating cycles. (default nastavitev 3 min!!!)
- Minimum "on" time (heat demand). (default nastavitev 7 min!!!)
Glede na to, da Daikin odsvetuje spreminjanje teh nastavitev se mi vedno bolj dozdeva, da je mišljeno, da se pumpa prižiga in ugaša... Kaj pravite?
še link na navodila: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_altherma_bt_tech_install/IM_EKRTW_EN.pdf">http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_al ... RTW_EN.pdf</a><!-- m -->
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Imamo isti termostat.
Jaz sem prestavil na histerezo, če pa imam na proportional bandu pa sta nastavitvi minimum delay in minimum on time na 30, kar je največ možno. Seveda moraš prej duration dvigniti na maksimalnih 60.
Formula za delay in on je namreč duration deljeno z 2.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
0
Vendar, zakaj Daikin priporoča tako kratke intervale? Pa ne takoj sklepat, da zato, da bi prodal več pump, saj tisti, ki mu pumpa po 5 letih crkne zagotovo ne bo več kupil Daikina...
Mimogrede, Daikin v enem od navodil omenja tudi ponavljajoče prižiganje in ugašanje, ki skrajša življensko dobo naprave (t.i. chattering), vendar kot sem uspel razbrati gre za res zelo kratke intervale (na nekaj sekund!). Če se pravilno spomnim to težavo odpravijo z nekajminutnim (!) delayom.
Ali je potem prižiganje inverterskega kompresorja na 10 min sploh problematično?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vse inverterske naprave mehko zaganjajo kompresor, kar pomeni, da število vklopov ni tako kritično kot pri on - off napravah, je pa problem ker vsaka naprava potrebuje vsaj 2 minuti, za stabilizacijo in doseganje nominalnega izkoristka.
Pri zelo pogostih vklopih, (več kot 5/h) lahko izgubimo do 10% energije, kar pa ni več zanemarljivo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Mislim, da je poplnoma enako. Problem vklopa je samo en: mazanje.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Seveda vsak start negativno vpliva na življensko dobo, čeravno so inverterski kompresorji tipa TWIN ROTARY, kjer je princip mazanja čisto drugačen kot pri SCROLL mašinah.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Še tukaj prilepim, ker je prav tosortna tema:
Pogostost vklapljanja je produkt visokih zunanjih temperatur, potreb hiše in pa najnižja moč inverterja, ki je 4kW. Ker pod to moč ne more, se izklopi. Ko bo zunaj hladneje, potrebe večje in bodo 4kW komaj zadostovali, ali pa bili celo premalo, bo inverter prilagajal brez izklapljanja. Zdaj pa to ne more, ker že z najmanjšo močjo presega potrebo.
To je pojasnilo prodajalca. Meni je slišati logično.
Na vprašanje glede izgub in uničevanja kompresorja ob tako pogostih zagonih, je pojasnjeno, da ne gre za on-off sistem kompresorja, ki ekstremno sovraži hitre cikluse, pač pa inverter s predpripravo na zagon. Kakšna je ta predpriprava pojma nimam, gre za neke tlačne pritiske in prisilno doziranje olja na kritične točke. Karkoli to pomeni, verjetno sem tudi sam kaj zamešal, ker me je zanimala zgolj možna škoda. Pri tem prihaja do nekaj izgub, a daleč od ranga 10%.
Ne sme pa se dogajati, da bi kompresor padel v clattering. Če se to dogaja, je napaka v elektroniki in zaščita poskrbi, da se nam na ekrančku pojavi opozorilo o napaki.
Pokomentirajte.
Objave: 22
Teme: 2
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
Zdravo.
v ponedeljek sem izklopil booster in beckup grelce ter overshoot seting dal na 3 in se je poraba TČ zmanjšala iz 24kw na 18kw. Ampak se mi zdi poraba še vedno mal previsoka.Ogrevam približno 160m2, na 20,5 st. sanitarno vodo za 5 oseb plus pes,hiša zidana z porotermom 30cm na strehi 30cm ursa sf35 zunaj pa 16cm stiroporja. Res da je hiša stara šele dobro leto-začetek gradnje avgust 2009 in se še suši vendar ob tako toplem vremenu sem pričakoval bistveno manj(okoli 10-12kw).
lep pozdrav, Vojko