#31
vuego Napisal:Dej nekam uplodaj elaborat gradbene fizike, pa bomo komentiral...

Drugač kar se urse tiče, ti upošteva toplotne izgube skozi okna glede na koeficient toplotne prehodnosti, ki ga dobiš z vnosom osnovnih podatkov (okvir, steklo...) in orientacije. Upoštevajo se tudi dobitki sončnega sevanja (z upoštevanjem osenčenosti, zaves Smile ...

Saj, vendar, če v elaboratu niso okna nikjer omenjena ... kako so potem izgube skoznje izračunane? Prav tako nimam nobenih pribitkov (recimo sonca skozi stekla ipd.).

Kakorkoli, popoldan, upam, da bom lahko skeniru elaborat in vam ga prilepu! Potem pa debata naprej!

@vuego - si domač z urso?
#32
V našem biroju delamo elaborate z urso, tako da ja...

... seveda če oken ne vneseš, ti jih tudi ne more upoštevati :wink:
#33
Torej so izgube RESNIČNO narejene le za hišo brez oken in vrat??? Tisto na prvi strani te debate .... katastrofa!!!
#34
možno, čeprav je potem to res zgrešeno.
tako, iz glave, v elaboratu pod točko izračun spef. toplotnih izgub stavbe imaš vnešene konstr. elemente (zidove, okna, vrata, streha, tla proti terenu itd) in če tam oken ni, jih pač ni bilo upoštevano, kar seveda ni prav.
toda, kakor je bilo že omenjeno, upoštevajo se tudi dobtiki sevanja ipd skozi okna.
#35
izotop Napisal:razredi energ. izkaznice bodo (oz. bodo, če bo pravilnik sprejet)

Razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
Razred razred A2 od 10 do vključno 15 kWh/m2a
Razred razred B1 od 15 do vključno 25 kWh/m2a
Razred razred B2 od 25 do vključno 35 kWh/m2a
Razred razred C od 35 do vključno 60 kWh/m2a
Razred razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a
Razred razred E QNH / Au od 105 do vključno 150 kWh/m2a
Razred razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a
Razred razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a

To predvidevam bo tabela, ki bo stopila v veljavo v prihodnosti?
#36
sem povedal, če bo tak pravilnik sprejet, kot je bilo v predlogu.
malce je nerodno, ker po zakonu so energ. izkaznice za novogradnje že obvezno od leta 08 (vendar jih nekako do zdaj kao porkriva elaborat gradbene fizike), z 09 pa so postale obvezno tudi za že obstoječe nepremičnine, ki gredo v prodajo ali oddajo.
problem je sveda v tem, da teh izkaznic nima še kdo izdajat zaenkrat (čeprav so po zakonu obvezne-da bo ironija na višku), zato se bo v naslenjih tednih (mesecih?) sprejel pravilnik, k bo to uredil, vseeno pa jst praktično ne bi pričakovač začetek izdaje izkaznic tam pred poletjem.
#37
Torej, sva bla pri arhitektu!

Naredu bo še toplotne izračune za:
30cm Ytong+10 cm stiropora (perforiran)
40cm Ytong+10cm stiropora (perforiran)
30 cm opečni votlak (termoblok) + 10cm stiropora

Potem vidimo kako pa kaj ... statika naj se ne bi spreminujala, saj bi (še) vedno ujeli mere betonskih nosilcev, katere bi zdaj pač oblekli v stiropor ...

Kako se vam zdi?
#38
izotop Napisal:sem povedal, če bo tak pravilnik sprejet, kot je bilo v predlogu.
malce je nerodno, ker po zakonu so energ. izkaznice za novogradnje že obvezno od leta 08 (vendar jih nekako do zdaj kao porkriva elaborat gradbene fizike), z 09 pa so postale obvezno tudi za že obstoječe nepremičnine, ki gredo v prodajo ali oddajo.
problem je sveda v tem, da teh izkaznic nima še kdo izdajat zaenkrat (čeprav so po zakonu obvezne-da bo ironija na višku), zato se bo v naslenjih tednih (mesecih?) sprejel pravilnik, k bo to uredil, vseeno pa jst praktično ne bi pričakovač začetek izdaje izkaznic tam pred poletjem.

Sam imam že GD in pri izdelani gradbeni fiziki mi izračun pokaže 38 kWh/m2a, kar je po starem pomenilo A razred. Zdaj bom v C razredu oziroma v B2, ker sem opazil, da mi arhitektka ni upoštevala Protherm ampak klasični modularc. Zahteval sem tudi izolacijo v kleti 10, pa je napisala 7, na postrešju imam 22cm Urse, jaz sem ji rekel Trendisol.
Vse je spremenila zato, ker ni imela v Ursa programu za gradbeno fiziko podatkov o mojih materialih in je ocenila na oko- katastrofa. :evil: Zdaj inzistiram, da popravi in ponovno da v izračun tudi strojniku, da lahko kupim pravilno TČ.
#39
Pa sej v URSO lah vstavljaš svoje materiale - pa reč ji naj podatke poišče!

In da ti ne bi dajala kakšnih približkov, .... jao, a so res vsi arhitekti tako je*i veter, al se mi sam men tko zdi?
#40
Jah, vsi gredo po liniji najmanjšega odpora za čimvečjim zaslužkom...

pikec85,
pri tebi pa pogrešam opcijo 30 cm opečni votlak (termoblok) + 14 ali 15cm stiropora.
Poleg energijskih izgub si pa vsaj na grobo prekalkuliraj tudi cenovne razlike med vsemi možnostmi.
#41
Po moje ne moreš posploševat. Res je da nekateri gredo po liniji najmanjšega odpora, ampak to ne velja za vse...

@pikec85: zunanje stene so le majhen del gradbene fizike. če ne upoštevaš objekta v celoti, z akumulativnostjo, ustreznimi pribitki, izgubami skozi okna in tla, toplotnimi mostovi...), nisi nič naredil. s samo primerjavo zunanjih sten ti že zdaj povem, da ne boš dobil bolj kvalitetne gradbene fizike
#42
Smile Pazi na prostornino stavbe. Glede na uporabno površino, ki jo navajaš, bi bili stropi pri tej prostornini visoki malo čez meter hehe....

Ja, to so arhitekti in njihovi biroji. Čim prej pojdi mimo, pa boš še najbolj srečen...




pikec85 Napisal:torej! bom kar prepisal:

Ogrevana prostornina stavbe: 269,4m3
Neto ogrevana prostornina: 215,5m3
Uporabna površina: 180,5m2
#43
V bistvu en del hiše ne bo ogrevan ... spalnica, garderoba in utility!

Bom pa pogledal njegove izračune, ker ne vem, če se lahk zanesem...
#44
KARO3575 Napisal:
izotop Napisal:sem povedal, če bo tak pravilnik sprejet, kot je bilo v predlogu.
malce je nerodno, ker po zakonu so energ. izkaznice za novogradnje že obvezno od leta 08 (vendar jih nekako do zdaj kao porkriva elaborat gradbene fizike), z 09 pa so postale obvezno tudi za že obstoječe nepremičnine, ki gredo v prodajo ali oddajo.
problem je sveda v tem, da teh izkaznic nima še kdo izdajat zaenkrat (čeprav so po zakonu obvezne-da bo ironija na višku), zato se bo v naslenjih tednih (mesecih?) sprejel pravilnik, k bo to uredil, vseeno pa jst praktično ne bi pričakovač začetek izdaje izkaznic tam pred poletjem.

Sam imam že GD in pri izdelani gradbeni fiziki mi izračun pokaže 38 kWh/m2a, kar je po starem pomenilo A razred. Zdaj bom v C razredu oziroma v B2, ker sem opazil, da mi arhitektka ni upoštevala Protherm ampak klasični modularc. Zahteval sem tudi izolacijo v kleti 10, pa je napisala 7, na postrešju imam 22cm Urse, jaz sem ji rekel Trendisol.
Vse je spremenila zato, ker ni imela v Ursa programu za gradbeno fiziko podatkov o mojih materialih in je ocenila na oko- katastrofa. :evil: Zdaj inzistiram, da popravi in ponovno da v izračun tudi strojniku, da lahko kupim pravilno TČ.

uradno do zdej sploh nismo imeli razredov. tisti razredi, ki jih je "naštimal" zrmk, so bili precej nekritični, če se lahko tako izrazim in očitno samo tržna niša za razne proizvjalca, da so se kitili z a standardom, ki uradno sploh ne velja. zrmk je pač to izvajal kot pilotski projekt oz nek prototip en. izkaznice. ti razredi, ki so v predlogu, so dosti bolj realni.
kot sem že omenil (pa tudi marsikdo drug), letna energ. bilanca ni odvidna samo od izolacija zidov, ampak tudi od dosti drugih zadev. so razlike v vrsti izolacij, ampka ne pričakovat neke grozna ralike, če bo kakšem cm več (ali celo kr nekaj cm več), pa mogoče kakšen drug material itd, so še druga stvari (okna, balkoni, izvedba blokade toplotnih mostov, streha itd itd).
izračun gradben fizike je do zdej bil neko priporočilo oz pač samo še ena dodatna "solata", ki mora biti v proketu, vsaj tako je večina ljudi gledala na to, in ponavadi po svoje cumprala s temi izolacijami. zdej se pač vse to ureja (ampak kot je tudi z enr. izkaznicami videt, še vedno na državni ravni ne vedo, kako pa kaj) in počasi bo energ. bilanca postala eden ključnih zadev v projektu, vsaj glede na razmere. s tem so bo tudi kvaliteta izračunov ipd pobaljašal, predvsem pa upam, da izvedb na gradbiščih, kjer leži glavni krivec za nezadovoljstvo. torej ja, projektanti bodo morali malo "updejtat" znanje in se seznanit z novimi pravilniki in zakoni, ki prihajajo (nič novega za njih, se je treba stalno prilagajt), vendar to pomeni tudi izobraževanje (tako teorije kot prakse) izvajalcev. to pa se ne tako redno dogaja, na žalost in smo tam.
#45
Pistrix Napisal:Smile Pazi na prostornino stavbe. Glede na uporabno površino, ki jo navajaš, bi bili stropi pri tej prostornini visoki malo čez meter hehe....

Ja, to so arhitekti in njihovi biroji. Čim prej pojdi mimo, pa boš še najbolj srečen...

ja, vsega je kriv arhitekt, ja. ne sklepajte na pamet, če niste seznanjeni s projektom ipd. predvsem pa pometat pred svojim pragom, bom rekel (govorim na splošno, tudi zase)..