Citat:oneh, še vedno čakam na odgovor?


Ti kar čakaj! Pa dobro se namesti, ker bo to zelo dolgo čakanje. Angel Angel Angel Angel
#17
Kopija sporočila pristojnega Elektro katero je posredoval uporabnik Dardo s foruma EvSvet. Mogoče bo komu koristilo?

Citat:skladno s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Ur. L. 161/2022 z dne 23.12.2022) velja naslednje:



1. Vtična proizvodna naprava se lahko priključi samo na notranjo inštalacijo gospodinjskega odjemalca, ki je izvedena v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja zahteve za nizkonapetostne inštalacije v stavbah, in izpolnjuje zahteve iz poglavja 11.3.8 o prenosnih fotonapetostnih napravah Tehnične smernice TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije ter zahteve iz tega pravilnika.

2. Vtična proizvodna naprava mora izpolnjevati zahteve v skladu s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/16).

3. Gospodinjski odjemalec mora 14 dni pred pričetkom obratovanja vtične proizvodne naprave obvestiti distribucijskega operaterja.

4. Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:

– datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave;

– številko merilnega mesta;

– »ES – izjavo o skladnosti« ali drug dokument proizvajalca, v katerem so podatki o vtični proizvodni napravi ali njenih komponentah, in navedeni standardi za napravo;

– kopijo navodila za montažo in priključitev, iz katerega je razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in ne zahteva vgradnjo RCD tipa B. Če je treba v skladu z navodili namestiti oznake oziroma opozorila, mora biti podano katere in kje.

5. Vtična proizvodna naprava lahko v distribucijsko omrežje električne energije v kateremkoli trenutku oddaja delovno moč, ki je enaka ali manjša od 600 W.

6. Distribucijski operater mora v 14 dneh po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega člena zagotoviti, da gospodinjskega odjemalca zaradi obratovanja vtične proizvodne naprave v skladu s tem pravilnikom ne izklopi iz distribucijskega omrežja električne energije.

7. Energija, ki jo gospodinjski odjemalec oddaja v distribucijsko omrežje električne energije v skladu s tem pravilnikom, se ne evidentira na merilni točki gospodinjskega odjemalca v skladu z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo.



Pred priklopom balkonske sončne elektrarne morate torej izpolniti vse pogoje skladno s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Ur. L. 161/2022 z dne 23.12.2022).



Po pregledu priložene dokumentacije ugotavljamo, da je potrebno sporočiti/priložiti še:

Datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave.
Poslali ste zgolj okviren termin.

»ES – izjavo o skladnosti« ali drug dokument proizvajalca, v katerem so podatki o vtični proizvodni napravi ali njenih komponentah, in navedeni standardi za napravo.
Mikroinverter je sicer že na seznamu odobrenih naprav SODO d.o.o. Za ostale komponente oziroma napravo kot celoto pa je potrebno skladnost še ugotoviti. Vsebina EU izjave o skladnosti je določena v Pravilniku o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (pisrs.si) v prilogi 4. V priloženi dokumentaciji izjave EU o skladnosti ni.

Kopijo navodila za montažo in priključitev, iz katerega je razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in ne zahteva vgradnjo RCD tipa B. Če je treba v skladu z navodili namestiti oznake oziroma opozorila, mora biti podano katere in kje.
Priložena so navodila za montažo in priklop razsmernika v angleškem jeziku. Poslati je potrebno navodila v slovenskem jeziku. Iz priložene dokumentacije tudi ni razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in da ne zahteva vgradnje RCD tipa B.



Priklop vaše balkonske elektrarne zato do izpolnitve vseh navedenih pogojev ni odobren oziroma dovoljen.



Za dodatne informacije smo na razpolago.