SW7 dip 3 zmanša moč na 80% čeprav mislim da ga še bolj, ker se kompresorja skoraj ne sliši. Če gledam parameter 016 med defrostom kaže 35hz

SW7 dip 6 pa poveča končno temperaturo uparjalnika pri defrostu. Naj me Telmos popravi če se motim.


Priložene datoteke
.png   20170210_214327.png (Velikost: 212,42 KB / Prenosi: 584)
#17
In katerega je zdaj boljse prestavit 3 ali 6 ali oba

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
#18
Če nočeš da ti kompresor pri defrostu ne gre v višave prestavi 3
#19
Evo tudi jaz danes prestavi SW7-6 na on

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
#20
Poročaj jast sem prestavil 3na on in bolj umirjeno naredi defrost cirka dobrih 5min. 6na on nisem posebno testiral.
#21
Ja ce se bo kaj vremena za defroste me pa zanima kak je razlika med tema dvema parametrama .

Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
#22
SW 7 Dip 3 na on zmanjša frekvenco kompresorja pri defrostu. Se pravi malo podalša defrost in manj obremenuje materiale. SW7 dip 6 on pa nevem ali poveča končno temperaturo uparjalnila pri defrostu. A li pa skrajša cilel med defrosti. To bi mogoče bolj vedel Telmos ali kašen drugi serviser.