25.2.2013 ob 08:33
Zakaj dvakrat hidroizolacija?
LP
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
centrum Napisal:Po sedanjih izkušnjah bi naredi tako.
-AB plošča
- termo izolacija
- hidro izolacija
- estrih v naklonu
- hidro izolacija- mapei,sika....
- keramika ali flc2x + prodec
centrum Napisal:sloji od spodaj navzgor..
- plata
- naklonski beton
- hidro izolacija ( izotekt )
- stirodur od 8 do 12 cm
- tlak v padcu
- hydrostop ali kaj podobnega
- keramika
centrum Napisal:Po sedanjih izkušnjah bi naredi tako.
-AB plošča
- termo izolacija
- hidro izolacija
- estrih v naklonu
- hidro izolacija- mapei,sika....
- keramika ali flc2x + prodec
som16 Napisal:Bolje je : AB plošča-->hidroizolacija-->estrih v naklonu--> hidrostop (Kema, Mapei,Sika, Imo,...)--> keramika (pohodna površina odbelanakot želiš ti).
Citat:ima tvoja kanaleta raztezek skoraj 6,5 mm v dolžino ( 50°-60°C).V tem primeru to ni pomembno. Kanaleta iz tanke pločevine je zalita z betonom. Razlike v temperaturi betona in jekla praktično ne bo - ne bo razlike v raztezku, ne bo lokalnih napetosti, ne bo odstopanja pločevine od betona. Lahko pa pride do tega odstopanja zaradi gladke pločevine in se bo beton nanjo slabo lepil.
Žerjavar Napisal:Če boš imel tudi na zidu TI, potem ne prekinjaj TI zaradi previsa plošče - obleči vso nosilno AB ploščo.
Žerjavar Napisal:Lahko pa pride do tega odstopanja zaradi gladke pločevine in se bo beton nanjo slabo lepil.
Citat:Bi mogoče moral na zunanjo stran kanalete privariti nekakšna sidra-ušesa da bi se bolje spojila z estrihom?Nobeden od strokovnjakov za AB ti tega ne svetuje.
hock: