Ja razumem...iskal sem pod izrazom brikana letev pa nisem nikjer nic zasledil...potem sem pravo kupil...ker je reku da lazje s to poveze kot z navadno...
#17
Pozdravljeni,

Imamo trifazni priključek 3x20A. V omarici imamo varovalke v treh vrstah. V prvi vrsti je fid + 8 varovalk, v drugi vrsti je 12 varovalk, v tretji vrsti je 12 varovalk. Za rezervo recimo, da so vse varovalke 16A.

Varovalke v vsaki vrsti so med seboj povezane s trifazno zbiralko ETI IZ10/3F/12. Posamezne vrste pa so med sabo povezane z mehkim kablom, katerega dimenzije ne vem na pamet.

1. Ali teh 6mm2, ki jih omenjate za povezave med varovalkami, je predvidenih samo za priključek 20A/fazo in, ali se lahko po pravilih uporabi uporabi tudi za 25A/fazo?

2. Specificiran nazivni tok za trifazno zbiralko ETI IZ10/3F/12 je 63A. Ali to pomeni, da je za eno fazo dovoljen tok do 63A in če bi jo bilo bolje menjati za močnejšo IZ16/3F/12, ki ima specificiran nazivni tok 100A?

Če prav gledam, je največja dovoljena obremenitev 6mm2 vodnika ob določenih pogojih do 46A. Torej, bi v primeru preobremenitve najprej skurilo 20A pancerko, nato 6mm2 vodnik, na koncu pa ETI IZ10/3F/12?

Hvala za odgovore.
#18
6 kvadrat za povezovanje vseh treh vrst pa imej ne vem kaj.
#19
Katera zbiralka pa mora biti po pravilih za 3x25A: IZ10 ali IZ16?
#20
IZ10 ima presek 10 mm2 in dopusten tok 63A, IZ16 ima presek 16 mm2 in dopusten tok 100 A. Za tvojih 25 A je potemtakem povsem zadovoljiva zbiralnica IZ 10.