Pozdravljeni,
Imamo trifazni priključek 3x20A. V omarici imamo varovalke v treh vrstah. V prvi vrsti je fid + 8 varovalk, v drugi vrsti je 12 varovalk, v tretji vrsti je 12 varovalk. Za rezervo recimo, da so vse varovalke 16A.
Varovalke v vsaki vrsti so med seboj povezane s trifazno zbiralko ETI IZ10/3F/12. Posamezne vrste pa so med sabo povezane z mehkim kablom, katerega dimenzije ne vem na pamet.
1. Ali teh 6mm2, ki jih omenjate za povezave med varovalkami, je predvidenih samo za priključek 20A/fazo in, ali se lahko po pravilih uporabi uporabi tudi za 25A/fazo?
2. Specificiran nazivni tok za trifazno zbiralko ETI IZ10/3F/12 je 63A. Ali to pomeni, da je za eno fazo dovoljen tok do 63A in če bi jo bilo bolje menjati za močnejšo IZ16/3F/12, ki ima specificiran nazivni tok 100A?
Če prav gledam, je največja dovoljena obremenitev 6mm2 vodnika ob določenih pogojih do 46A. Torej, bi v primeru preobremenitve najprej skurilo 20A pancerko, nato 6mm2 vodnik, na koncu pa ETI IZ10/3F/12?
Hvala za odgovore.
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
6 kvadrat za povezovanje vseh treh vrst pa imej ne vem kaj.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
21.2.2022 ob 08:44
(*Zadnja sprememba objave: 21.2.2022 ob 08:45 uporabnik fanglc.)
Katera zbiralka pa mora biti po pravilih za 3x25A: IZ10 ali IZ16?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
IZ10 ima presek 10 mm2 in dopusten tok 63A, IZ16 ima presek 16 mm2 in dopusten tok 100 A. Za tvojih 25 A je potemtakem povsem zadovoljiva zbiralnica IZ 10.