125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC
poraba za sanitarno vodo = 48kw
lp hudirudi
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 21,41 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68) - 14 dnevna odsotnost
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
TČ zemlja/voda (11 kw), 240 m2, ogrevanje na 22 stopinj in topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 32 cm Ursa + Egger
poraba oktober 2011 = 340 kwh
Objave: 155
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
oktober 2011
125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC
poraba za sanitarno vodo in ogrevanje = 250kw
lp hudirudi
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
kurilna sezona od 8.10.
poraba okt 11
MT=155 Kwh
VT=0
135m2 pritlična hiša, siporex 40cms, 3slojna zasteklitev
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
poraba nov 2011
MT=379 Kwh
VT=0
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 21,41 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68) - 14 dnevna odsotnost
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
november 15,93 (478)
Objave: 489
Teme: 7
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
8,4 kWh zemlja/voda, ogrevano 160 m2, sanitarna voda 210 l na 45°C
November 2010
SUM 367 kWh, povprečna dnevna 12,3 kWh
November 2011
VT 185 kWh
MT 277 kWh
SUM 462 kWh, povprečna dnevna 15,4 kWh
lp, Janez
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 32 cm Ursa + Egger
Poraba november 2011 je 570 kwh
Objave: 155
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
noivember 2011
125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC
poraba za sanitarno vodo in ogrevanje = 513kw
se pozna, da je postalo veliko sence, ker je sonce za drevesi, in poraba se je skoraj podvojila
lp hudirudi
Objave: 155
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
U, teg pa ne vem, ker je rekuperator priklopljen na vticnico, katere pa stevec porabe ne moti, ampak smatram, da je hitrost na 30% zanemarljiva poraba..
Lp hudirudi