PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Med zunanjo in notranjo enoto je plinska povezava. Vlaga je znotraj. Kako bi potem kapljalo zunaj?

PS- imajo pa nekateri v istem okrovu s plinsko povezavo speljan odtok od notranje enote ven. Če je tisto izvedeno šalabajzersko ti pa zares lahko zamaka po fasadi.
aleš.h Napisal:In vse lepo po novi fasadi in tlakovcu. Drugo leto pa jokanje kako naj se reši plesni in alg Smile

O čem ti govoriš :?:
Pa ja nismo neki šalabajzerji 8)


Priložene datoteke
.jpg   Izvod dnevni prostor prtličje.jpg (Velikost: 66,99 KB / Prenosi: 1204)
.jpg   Zunanja izvoda, višina 2,5m od tal.jpg (Velikost: 97,41 KB / Prenosi: 1206)
Kam je speljana tale cev - to so odvodne cevi enot:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1d/VS/1q4W0mDP/fileunichr("46")jpg[/img]

O višini zunanjih enot pa kdo drug ...
Ales.h kaj pa lahko kaplja od zunanje enote pri razvlazevanju? V svojih 25 letih opravka s klimami prvic slisim da bo katera klima obrnila v gretje (notranje enote) med razvlazevanjem. Ali si narobe razlagam?
Nič si narobe na razlagaš. @Ales.h pač ne pozna delovanje split klime. Pa saj ni edini ne tu na forumu in še manj drugje.
Seveda je govora o odvodni cevi iz notranje enote navzven ...
O čem ti sploh govoriš?
Malo si preberi svoje zadnje poste v tej tem in se zberi.

1. prvo si napisal da bo vse teklo po fasadi in tlakovcih

2. potem si na slikah obkrožil odtoka za kondenz na zunanjih enotah

3. zdaj pa je kao govora o odvodnih ceveh notranjih enot

halo...

Pa kaj je narobe z višino zunanjih enot :?:
V redu je, vse top Wink
Še en tip brez arumentov, ki v prazno nabija.
Kam se je izjalovil ta forum (ki je bil včasih prav krasen) :?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/IQ/1o9YQlvD/razdaljaunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/JZ/3OMhHPHS/drenaza-2unichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1A/Hh/BCMGEKJ/drenazaunichr("46")jpg[/img]

Mogoče pa tudi Gree nima pojma in v prazno nabija ...
Dokler nismo v novo fasado dali cevi za odtoke iz klime, je poleti iz notranje enote preko cevi na balkon nateklo tudi več kot 5 litrov vode na dan. Taubi, kam bo šla kondenzirana voda pri tebi?
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
V jašek.


Priložene datoteke
.jpg   2018-06-17 15.01.42.jpg (Velikost: 217,79 KB / Prenosi: 758)
Tako pa je šla Mitsubishi 3.5kW, po 7 letih uporabe 3 tedne/leto.
Hudič je stal 800€ + motaža zdaj pa osnovna platina v zunaji enoti, cena popravila 600€.

Pledlogi za naslednika?
Lahko kdo prevede v kak razumljiv jezik ?
Ok, razumem da si plačal 800 z montažo, vendar kaj je "osnovna platina" ?

zunaji enoti = zunanja enota

platina
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Platina">https://sl.wikipedia.org/wiki/Platina</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.finance.si/205103?cctest&">https://www.finance.si/205103?cctest&</a><!-- m -->

Si imel kakšen udar strele kje blizu ?

ps
micka za tako ceno je vstopni model, ki v p/p razmerju ravno ne blesti oz. ni nič posebnega, imaš pa micko seveda.
Verjetno je mislil na elektroniko (osnovna plošča).
1 ... 138 139 140 141 142 ... 146 Pojdi na stran 
Iskanje po temi