Vendarle pa jaz desetletne življenjske dobe ne bi hvalil. Te škatle bi morale zdržati vsaj 15 let.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toshiba Estia 4
17.10.2025 ob 20:07
Saj nisem ravno hvalil. Bi bilo fajn, če bi še par let grela... Pravim pa, da je tistih 6k vseeno bila vredna.
30.12.2025 ob 21:25
Oče ima tri leta staro Estio in se že par dni mučim z nastavitvijo ogrevalne krivulje. Tisti, ki ogrevate po vremenski krivulji brez sobnega termostata na koliko imate nastavljene temperature vtokov pri -20, -10, 0, +10, +20? Hiša je 100 m2 in 15 cm izolacije na radiatorjih. TČ Toshiba Estia 11 kW. Z nastavitvami 55, 50,45,40,35 ne pride preko 21 kar je čudno. Radiatorji so razmeroma veliki. DN27 je 0. Kak predlog?
1.1.2026 ob 14:31
Če hiša okoli zunanje nule, nima dovolj 45°C tople radiatorje, je precej energetsko potratna, ali so grelna telesa majhna.
Kot praviš v opisu, bi rekel, da več kot cca 38°C v radiatorjih pri ničli ne potrebuje. Nekaj ne štima!
Kot praviš v opisu, bi rekel, da več kot cca 38°C v radiatorjih pri ničli ne potrebuje. Nekaj ne štima!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Prva stvar, kar sem opazil je, da je vgrajen firštov rotodivert, ki ima prepuščanje in pri gretju radiatorjev del vode gre skozi bojler SV in obratno. Po moje TČ zato misli, da ni dovolj odjema in začne zmanjševati temperaturo. Sem sicer za test zaprl ventil v bojler SV a ni dosti bolje. T v radiatorjih ne doseže nastavljene T ampak prej ugasne kompresor in potem laufa obtočna z T cca 38 stopinj, kljub temu da bi moralo biti po nastavitvah 45. Drugo je to, da z mojima termometroma kaže dT med vtokom in Iztokom cca 3 stopinje na TČ pa kaže enako T oziroma 1 stopinjo razlike vtoka in iztoka. Tretjo pa bi bilo očitno treba prestaviti tipalo zunanje T izven ohišja, ker je obrnjena na jug in ko je sončen dan in zunaj 0 stopinj, kaže zunanjo T prek deset stopinj.
2.1.2026 ob 11:41
Puščanje preko prekrmilnega ventila ni tolikšno, da bi zmedlo delovanje TČ. Zagotovo pa je problem izpostavljenost zunanjega tipala soncu.
Deluje pa Toshiba že tako, "malo" po svoje. Odstopanje stopinje, dve pa tudi tri, je za njih še čisto v mejah normale.
Deluje pa Toshiba že tako, "malo" po svoje. Odstopanje stopinje, dve pa tudi tri, je za njih še čisto v mejah normale.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
2.1.2026 ob 12:55
Naš "tvoj" Hotjet dela že deseto sezono, te Estie pa kar ne skužim. Bom sedaj nastavil na ročno 42 stopinj in bom videl kaj se bo dogajalo. Poraba je bila dokaj normalna (resda je bila prenizka temperatura v hiši), do prihoda serviserja. Še isti dan je poraba skočila x 2. Sem pa videl, da se grelci veliko vklapljajo.
Če je zalogovnik zvezan na povratnem vodu kot "pretočni" samo z dvema priključkoma je to OK? Kolikor sem videl imajo večinoma zalogovnik zvezan na 4 priključke in pred radiatorji.
Če je zalogovnik zvezan na povratnem vodu kot "pretočni" samo z dvema priključkoma je to OK? Kolikor sem videl imajo večinoma zalogovnik zvezan na 4 priključke in pred radiatorji.


