Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
A si nekaj ustvarjal, potem pa nekaj zgal ( sintral?)
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Baluf
Nimam pojma, zrihtal bralec foruma ki ju kupil slx gor, pa je prej pri meni gledal pec..... Bi moral njega vprasat.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
sinko999:
A je to nova izgorevalna komora za Attack?
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
1
kopija stare nisem imel dovolj materiala da bi šel v experimentiranje z novo obliko , tu notri je nekje 30-35 kg ognjeodpornega betona...
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Letos ko kurim (35 lambda) ima peč delovno temperaturo okrog 88°c. Nastavljeno pa imam na 85°c. Danes sem zmanjšal v nastavitvah delovno temperaturo na 83°c pa se je peč ko je dosegla 86°c ugasnila - PREGREVANJE.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
6
Temperatura dviga povratka ter pretok vode skozi kotel preglejte.
Lp
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Hitrost na crpalki povecaj. Povej kake imas cevi, crpalko,zaloyvnik, koliko povratek v pec.
Ker pri meni to ni izvedljivo, dokler imam hladno vodo v zalogovniku.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Ledomat imam nastavljeno na 6.6 - povratek v peč je 70 stopinj.
Črpalka v njem je na najvišji hitrosti.
Zalogovnik imam 2000l.
Nastavitev sistema nisem spreminjal že 5 let.
Poslano z mojega EVA-L09 z uporabo Tapatalk
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Nastavitve na kotlu:
02 obremenitev kotla 85°c
03 TAG 180°c
04 o2 set 5.6
05 TAD začetek 65
06 izklop o2
10 V1 alt. zraka 96%
11 V2 alr. zraka 48%
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In 5 let nisi imel tezav?
Znizaj temperaturo v povratku/ laddomat
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
6
Povratek v peč zmanjšaj. Zadosti je 60°.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Bi rekel da je kuril bolj vlažna drva. :? :?
In kot so že rekli daj manjšo patrono v laddomat in hitrost črpalke na najvišjo.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Resno, pet let brez težav.
Bom zmanjšal povratek na 60°c. Ali moram na ladomatu ventil dati na večjo ali na manjšo vrednost?
Je pa res, da kurim sedaj "ultra" suha drva.