Če seštejem površine, ima hiša 132 m2 in pri viš. stropa 2.5 m, je volumen 332m3.
Za 0.5 izmenjave, bi zadostovalo 166m3/h, za 4 osebe 120m3/h, za sesanje iz “umazanih” prostorov pa 180m3/h (kuhinja 60m3/h + kopalnica 60m3/h + WC 30 m3/h+ utility 30m3/h).
Spodnji predlog ima 205m3/h odvodov in 205m3/h dovodov. Oboje po 8 cevi.
V kuhinji je smiselno namesto nape dati dovolj odvoda in maščobnim filter ter pozicionirati odvod tako, da bo zračni tok tekel iz drugih delov hiše nad kuhalno ploščo do odvodov.
Napa z notranjim kroženjem je glasna (moti pri pogovoru ali gledanju TC) in več porabi kot rekuperator.
V dnevni nad sedežno ne dajaj nič (se pri večjih pretokih lahko čuti hladen piš).
V utility-ju ni treba pretiravati, v malem WCju tudi ne.
Če boš imel v kurilnici toplotno črpalko, je prostor zelo čist in ni potrebe po ločevanju s steno od utility-ja.
Če je v mansardi poševnina, potem naj bo sesalni ventil čim višje. Če bi bil nad WCjem, kjer naj bi praviloma bil, bo preblizu vrat (WC nasproti vrat ni OK!), nad tušem pa naj tudi ne bi bil. Kakšna je višina stropa nekje na sredini kopalnice?
V levi otroški sobi odvod pri oknu ni najboljši, ker spalni del sobe ne bo prezračen. Mogoče bi dal stenski ventil nad vrati ali v bližini vrat, ki izpihuje globlje v prostor (koanda efekt).
V spalnici bi bilo dobro, če bi bili pretoki izenačeni, vendar se mi ne izide, kakorkoli že premetavam številke. Preboja med kopalnico in garderobo nikar ne delaj, ker boš s tem dobil direkten prehod zvoka iz kopalnice v spalnico (in obratno!).