PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Test zrakotesnosti

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Danes smo opravljali test zrakotesnosti.
Vhodnih vrat še nismo namontirali, čeprav jih že imamo, ker se bojimo poškodb zidarjev. Odprtina pa je bila pravilna in lepo zaglajena - pripravljena za RAL montažo (ki bo tik pred fasado), cerado z ventilatorjem tako ni bilo težko postaviti vanjo.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD01_zpsb37d954eunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD01_zpsb37d954eunichr("46")jpg[/img][/url]

Delali smo s podtlakom v hiši, ki naj bi bil zahtevnejši; pri njem se napake še prej pokažejo. Tudi relativna majhost hiše (volumen po PHPP 371 m3) predstavlja dodaten izziv, kajti enako velika luknjica v zrakotesni ravnini se pri njih precej bolj pozna kot pri velikih hišah z večjim volumnom).
Ko mi je Zimicev merilec razložil vse te začetne postavke, sem bil kar malo nervozen pred meritvijo ...
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD02_zps86ed9c81unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD02_zps86ed9c81unichr("46")jpg[/img][/url]

Vsi preboji za instalacije (voda, elektrika) so bili dobro zatesnjeni, anemometer ni nikjer pokazal prepiha. Estrihov še nimamo, tako da se dajo še vse napake popraviti.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD03_zpseb5ee5d2unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD03_zpseb5ee5d2unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD04_zpsf5fbf8b3unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD04_zpsf5fbf8b3unichr("46")jpg[/img][/url]

Preboje za zrak itd.. sem tesnil tudi zunaj, že zaradi vlage pa tudi zaradi zrakotesnosti:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD05A_zps3ab63c74unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD05A_zps3ab63c74unichr("46")jpg[/img][/url]

Mojstri iz Segrada, ki so delali mansardo in vpihavali celulozo so odlično opravili posel, folija je bila povsod polepljena b.p. S končim slojem gips plošč smo počakali zaradi eventualnih popravkov...
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD06_zpsde10e893unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD06_zpsde10e893unichr("46")jpg[/img][/url]

Tudi elektrika ni delala težav (edino v to sem bil 100%, ker sem jo delal sam Smile )
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD07_zpsc40f6517unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD07_zpsc40f6517unichr("46")jpg[/img][/url]

Edine opazne izgube so bile pri okenskih tečajih in tesnilih (sama RAL montaža med okvirjem in zidom pa je bila 100%-na):
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD08_zps03820182unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD08_zps03820182unichr("46")jpg[/img][/url]

Sledi nestrpno čakanje na računalniško izmerjen rezultat:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD09_zps0416cd21unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD09_zps0416cd21unichr("46")jpg[/img][/url]

In ta znaša 0,33 izmenjave na uro. Brez vsakršnih popravkov, iz prve.
Bum, trejsk.... (mi je padel kamen od srca) Smile
Skoraj 2x izboljšan min. zahtevan rezultat za pasivno hišo (ta je 0,6 izmenjave)
Izračun v drugi vrstici:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD10_zps9e2fc3f3unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD10_zps9e2fc3f3unichr("46")jpg[/img][/url]

Pol sem pa šou na en pir Smile
#2
s ti slučajno moj "sosed" Confusedhock: (cca 150m zračne linije)proti mestu... "maserati" ti je delal to bajto - zelena streha, zelena okna...dobro bi moralo izpast, ko bo gotovo (fasada verjetno ne bo zelena :mrgreen: )
PS. grem večkrat na "špancir" tam okoli...
#3
ČESTITKE!!!

Nas to še čaka - predvidoma drug mesec, pa sem že zdaj kar malo živčna.
#4
Hvala Jabk. Ne rabiš biti živčna, mislim da se zavedaš vseh rešitev (glede na tvoje prispevke), tako da ne bo težav.

Sašo65, potem pa se oglasi ob priliki, da se spoznava in kako rečeva ob pijači!
#5
Ti pridem "svetovat" glede TČ ker vidim da sprašuješ v drugi temi... :lol:
Citat:Rad bi namreč na osnovi primerjave s podobno hišo (in podobnimi stanovalci) ugotovil realno moč potrebne TČ za moj primer.
sicer, bo "zaprto 100 na uru" pasivna hiša, boš lahko dal neki takega, kot ima tvoj sosed (proti vrbini) neka (meni) neznana zadeva, ampak za vsako ko jo opazujem, se mi zdi da neverjetno tiho dela, pa mislim, da je 6 ali 8kw model...
verjetno ti kaj več veš kako ima to TČ
#6
Ima Daikin 6kW, hiša je montažna (ampak ni pretirano izolirana), ogreva pa kakšnih 120m2 (samo eno etažo).

Jaz bi vzel ranga 5-6kW.