Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
Je to na novo prepleskano? Če ni, potem ni videti, da bi bilo puščanje krivec.
Možno je, da se zaradi temperaturnih sprememb zaradi cevi in posledično kondenza to dogaja.
Objave: 304
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
4
- Kdaj se je to pojavilo, je bilo prej ok?
- Kaj se je takrat spremenilo, obnova, menjava česarkoli, barvanje sten?
- Kaka barva je na steni?
- Cevi za vodo v steni, pocinkane, alumplast, (ne)izolirane?
- Odtok v steni, PVC, litina?
- Še kake cevi v steni, oddušniki ipd?
- Sestava stene v prerezu?
Potem pa se bo počasi že mogoče dalo kaj povedat.
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Iz doze gre elektrika ven? Na ppdstrešje?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
24.3.2025 ob 16:51
(*Zadnja sprememba objave: 24.3.2025 ob 16:55 uporabnik domenc.)
Da, kakšno leto nazaj je bil del stene pošpohtlan do finega ometa (cca max 0.5 kvadrata), akril emulzija, pokitana z jubolinom, akril emulzija + jupol gold. Prva barva v letu 1988 naj bi bila apnena; ampak je bila vmes tudi že barvana z jupolom (vsaj tako trdijo).
Sama stena je stara - klasičen omet na glinen zidak; notri kolikor vem so pocinkane cevi (ampak naj bi bile vgrajene na notranji steni kjer je kopalnica - tam na tem delu ni nobene stvari razen ploščic - položene 15 let nazaj); vrtalo se na tem delu ni nič (sem ter tja kakšen žebljiček).
Odtok je cca 1.5 metra proč od teh napak (in tam je stena bila tudi premalana in je ok); glavni odtok (vertikala) naj bi bil PVC; do PVC pa pride zlitina.
Npr. se pa lepo počasi to razvija - recmo po cca po 5 mesecih se je začelo videti da malo odstopa, sedaj po dobrem letu pa je ratalo kar je.
V steni, razen cevi za vodo in cev za kabl za zvonec naj nebi bilo. Sama cev za vodo naj bi potekala nekako vertikalno tam kjer je pritrjen zvonec oz. še malenkost bolj desno.
Tudi v zgornji kopalnici se menjalo or. razbijalo ni nič.
V dozo pride iz plate cev (nad plato je še bivalni del - spodnja stena meji na zgornjo enako kot spodaj - med kopalnico in hodnikom), kjer je kabel za zvonec in gre naprej do zvonca (torej cca 20 cm).
Objave: 304
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
4
Jaz bi na hitro rekel takole; na zunanjosti neizolirane pocinkane cevi za hladno vodo se ob točenju vode dela kondenz.
Dokler je bila stena v stari dobri apneni izvedbi, se je kondenz brez težav posušil navzven v hodnik.
V novem stanju ste steno, ki je že paroneprepustno zaprta z ene strani s keramiko, zaprli še iz druge strani z vsemi akrili, jubolini in goldi. Vlaga ne more ven, pa nastane kar nastane.
Rešitev? Plastiko dol, pa nekaj apnenega paroprepustnega gor.
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Zdravo,
hvala za odgovor - res upam da je to. Sicer cevi naj bi bile zavite v filc (sem še enkrat povprašal tasta).
LP