TČ zrak-voda, dodali 100l zalogovnik s črpalko Seltron.

Problem je zelo slaba učinkovitost, ker prihaja do močnega mešanja v zalogovniku. Plastovitost se podre.. TČ denimo proizvaja ~45C in to vodo pošilja v zalogovnik, na drugi strani pa iz zalogovnika proti radiatorjem gre samo ~40C.. 4-5C izgub, kar je katastrofalno, a ne?

Če prav razumem, do tega prevelikega mešanja pride, ker tlaki niso usklajeni. TČ s svojo obtočno črpalko dela pri svojem pretoku, Seltron na drugi strani pa spet pri svojem = preveliko mešanje vode v zalgovoniku.

Kako to rešujete, ljudje božji? Koliko stopinj pri vas znaša ta omenjeni delta T?

Ena rešitev je najbrž, da zalogovnik vežem zaporedno in odstranim to "odvečno" obtočno črpalko.. Potem bo delta T najbrž blizu 0C? 

Ampak bi raje rešil zadevo na bolj eleganten način, če je možno..
#2
Zalogovnik, ki je v bistvu kretnica preprečuje prenizek povratek v TČ, logično je, da je razlika temperature med dovodom v njo in naprej v ogrevalni krog nižje, ker jo zniža povratek iz radiatorjev. Ne vem, če lahko govorimo o kakšni katastrofalni izgubi, ta nastaja v krogu ogrevanja.
#3
Gre za napačen pristop pri montaži TČ.
Ker oz. kjer je cena bistvena postavka, je postala že kar praksa, da se vgradi pač tisto kar je najceneje.
Pa ni samo cena faktor, ne malo monterjev sploh ne ve, da dela kaj narobe!?
Ne samo, da nam izpuhti 5°C, kar že prinese opazno slabši izkoristek, v samo TČ se vrača neporabljena energija, ki jo je TČ proizvedla, mi jo pa nismo porabili.
S takšnimi in drugačnimi (nepravilnimi) vezavami in uporabljenimi neustreznimi komponentami lahko izgubimo tudi 30% toplotne energije, poleg tega pa še negativno vplivamo na življenjsko dobo same TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
sassapo, kaj mi preostane? Imaš kak predlog?

Bo še najbolje, da se odločim za zaporedno vezavo brez dodatne obtočne črpalke?

V tem primeru zalogovnik pred radiatorji ali za radiatorji na povratku?

Če je zalogovnik zaporedno pred radiatorji, segreta voda priteka iz TČ spodaj v zalogovnik, zgoraj na drugi strani pa iz zalogovnika proti radiatorjem.. A v tem primeru nastanejo kakšne opazne izgube?

Hvala.
#5
Najprej je potrebno vedeti, zakaj imaš vgrajen zalogovnik? Koliko je vse sistemske vode v hiši, kakšni in koliko je vseh radiatorjev, ali se regulacija temp. izvaja s pripiranjem radiatorjev, ali je za vso regulacijo odgovorna TČ.
Kadar je potreba po pararelni vezavi zalogovnika s TČ, se izbere za TČ namenski zalogovnik, v katerem se pretaka samo višek vode, ne pa vsa. Če se uporabi navaden zalogovnik se veže, tako, da gre vanj samo višek vode. Zalogovnik za pararelno vezavo je v vsakem primeru min. 200 litrov. Za večje moči, jasno večji.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
I recently dived into home renovation and hit a snag with energy efficiency. I chose a Zalogovnik system for better insulation; the difference in my heating bill is noticeable! It's great to read others' experiences on this forum, especially tips on improving sustainability. Anyone tried combining it with renewable energy sources? Would love to hear more! Hollow Knight
#7
lahko izgubimo tudi 30% toplotne energije
Kam pa se izgubi teh 30 % energije?
#8
Ne, da se izgubi, zaradi napačnih vezav, regulacije, nastavitev... teh 30% sploh nismo proizvedli!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
I think your sharing is great, thank you for sharing.
#10
Zaradi radiatorskega in talnega ogrevanja sem primoran vgraditi vzporedni zalogovnik. Zamislil sem si sledeče: 300 litrov s štirimi priključki na strani ogrevanja in sicer zgoraj ali čisto na vrhu zalognika bo direkten dvižni vod radiatorjev, nižje mešalni dvižni vod talnega, nato povratek radiatorjev in najnižje povratek talnega. Pretoke bi uskladil z merilcem pretoka? Kakšnega naj montiram? Torej, če nekako zastopim zadevo je, da morajo biti pretoki talnega + radiatorskega usklajeni s tem kar proizvede toplotna črpalka? Upam, da bo špilalo brez prevelikih izgub oz. mešanja.