Zdravo. Ecodan Mitsubishi toplotna, napeljava nova, radiatorji novi, vse novo. Zanima me kaj pregledati vsako elto pred kurilno sezono. Sezonski servis ki ga opravijo serviserji, kaj pogledajo ponavadi? Primarni, sekundarni filter?
Je kje kaksna shema vzdrzevanja za Ecodan?
Hvala.
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Jaz pogledam, če je še na vrtu. Če ni slučajno dobila noge.
To je pa tudi vse. Zadnjih 6 let. Prej jo pa itak ni bilo pri hiši.
Objave: 40
Teme: 11
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Sprasujem za notranjo enoto predvsem. Zunanjo vem da nimas kaj dosti razen ciscenja reber itd..
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Notri pa še manj. Pri novem sistemu še filter nima kaj delat (za razliko od starih železnih, kjer imaš magnetit, rjo, predivo, ...).
Če ti je v veselje, pa lahko malo spremljaš kako deluje (poraba glede na zahteve), da boš znal opazit ko se bo poslabšalo.
Objave: 377
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
Ocena:
6
Moj serviser pravi-prva tri leta malo pogledat, po petih letih pa servis. Seveda če vse normalno dela.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
27.12.2025 ob 12:25
(*Zadnja sprememba objave: 27.12.2025 ob 12:27 uporabnik Zaspanc.)
Pri vseh teh "servisih" nikjer ne najdem čistopisa kaj in kako bi se moralo izvesti. Konkretno po postavkah. Čeklista.
Ker da pride "pogledat", pa v "najboljšem" primeru manometre priklopit za par minut ("najboljšem" namenoma v narekovajih, ker s tistim samo plin spušča iz sistema...), malo glumit in napisat DN, ni glih kaj dosti naredil, kvečjemu pomiril gazdo kateremu žena najeda da to je pa treba redno servisirat, saj je to slišala od prijateljic pri frizerju.
Ajd, pri dvornih monterjih, če so res še serviserji, je še največji plus to, da ko res crkne, upaš da bo malce bolj zavzeto pristopil k reševanju, od hitrosti dalje.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ko bo TČ potrebovala servis, boste že vedeli.
Drugače pa redno čiščenje filtrov, preverjanja tlaka vode, izpravnost expanzijskih posod in čiščenje zunanjega uparjalnika.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Vsaj 2. in 3. pa itak sodi k vsaki centralni, tudi tisti iz časa ko je Tito bil še živ.
Objave: 40
Teme: 11
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Problem je, da ko toplotna greje sanitarno vodo utripa v zgornjem levem kotu (ne vedno) oznaka LP - low pressure. Sanitarno imam na 45 stopinj nastavljeno, utripa pa le do 40 stopinj, ko preseze 40 stopinj neha. Pump flow (540) med gretjem sanitarne je normalen, 12, 13 in ne niha. Tako da nevem kaj ga matra. Napak prav tako ne vrze ven. Magnetni filter je čist. Serviser ki je bil dosedaj tu pa samo blodi.
Gre za ecodan z 200L bojlerjem in 6 kw SUZ zunanjo.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
To sem že večkrat opazil na Mickah. Tisti LP, je pač nekaj kar mi še noben ni znal razložit, kaj in zakaj. Ne sekiraj se.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 40
Teme: 11
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Naj bi pomenilo da je pac nekaj izven tovarniskih parametrov..nevem pa kaj. Vec kot filtra ne moram spucati. Bom spremljal.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
LP pomeni, "naj bi pomenil" nizek tlak hladilnega sredstva. Če naprava deluje normalno, ni zunaj vsa zaledenela in se normalno odtali, se sploh ne sekiraj, še posebej, ker nisi edini. Veliko jih povsem normalno deluje s tem LP na ekranu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 148
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Zdravo, sam imam že 15 leto TČ Panasonic Aquarea T-cap 12kw, trifazna, split, v tem času nisem opravil niti enega servisa, ker dela bp. Vsake toliko pogledam tlake vode, ostalega tako ne vidim.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ocena:
0
Imam Micko Ecodan 10 KW PUHZ-SW100 že od leta 2013, prvič se je oglasil serviser leta 2018 ko je javila neko napako LXX, preveril je plin, in dopolnil ekspanzisko posodo v notranji enoti premalo pritiska (to je bil vzrok za napako) od takrat ga ni bilo več. Strošek je bil 20€ za 10 minut dela. LP Marjan
Objave: 1854
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
@marijanB, tlak vode v celotnem sistemu je padel. Ali zanič oz. premalo "napumpana" expanzija ali pa premalo vode v sistemu.