Pozdravljeni forumaši,
na vas se obračam zaradi težave s čisto novo klimo. Imam namreč eno multi-split zunanjo enoto na katero so vezane tri notranje stropne enote s štiristranskim izpihom.
V glavnem, klimar, ki je delal, pri eni notranji enoti ni zategnil priključka ene od dveh bakrenih cevi in je na zunanji enoti odprl ventil za spustit plin v inštalacijo. Kakih pet minut je rabil, da je od zunaj prišel notri in tam sem slišal, da pušča plin pri eni enoti, kjer je zategnil priključek. Pri priključku je bilo vse mastno od nekega prozornega olja, tudi tista armaflex izolacijo, ki izolira te bakrene priključke. Vprašanje koliko olja iz kompresorja je usekalo čez. Plus tega, da se je zlagal, da je zvakumiral cevi, ki pa jih ni mogel, če inštalacija ni bila diht.
Glede na to, da je to čisto nova zadeva, me zanima kaj je treba tu narediti, da bo zadeva na dolgi rok delala tako kot je treba. Verjetno samo spraznit sistema, zvakumirat in ponovno napolnit plin ni dovolj.
Kako je s tem, ker je sedaj olje v bakrenih ceveh in v notranji enoti, ali je to potrebno sedaj vse zamenjati za novo? Olje tam po pravilu nima kaj početi.
Hvala za nasvete in lp
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Rabiš povedati KDO ti je montiral klimo.
Uradni serviser ali nekdo X.
Če je uradni serviser,kliči na servis pa povej kaj se je zgodilo pa naj oni naprej uredijo,ker imaš garancijo.
Če ti je neka X oseba,potem naj ti Bog pomaga.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Že podatek, da na multi sistemu ni izvedel evakuacije pove vse...
Ko misliš, da boš na montaži in materialu prišparal 200 ali 300€, jih vržeš nekajkrat toliko vstran.
A ni škoda denarja?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
0
Montažo je izvedel uraden monter in ne kar nekdo.
Šef je zjutraj pripeljal material od dobavitelja, potem pa šel, dva fanta sta pa montirala prvi dan, drugi dan pa je bil samo eden, čeprav bi morala biti dva.
Ne gre se za to, da bi karkoli prišparal, ampak živimo v takih čudnih časom, ko te res lahko našpona vsakdo, ki ima 5 min časa.
Čiste osnove klim so mi jasne, zato sem to tudi opazil, nekdo, ki pa nima blage veze, se mu pa še sanjalo ne bi, da mu je bil narejen en velik fuš, in na to verjetno računajo taki.
Klime sicer hladijo, čeprav je tisto notranjo enoto, kjer je puščalo, komaj na začetku zagnal in se je hecal z njo.
Gre se za to, da hočem imeti zadevo zrihtano na dolgi rok, ne da bo čez 2 leti vse šlo k vragu, zaradi takih šalabajzerjev.
Hotel sem slišat kak nasvet, kako in v kolikšni meri sanirat pravilno tako packarijo in ali je inštalacija in notranja enota sedaj fuč od olja iz kompresorja? Ker oni sedaj lahko rečejo, saj hladijo klime... da vem s čim se postavit zase.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
To, da je v notranji enoti olje, je povsem normalno stanje, olje vedno migrira skupaj s plinom in se nato vrača v komprosor. Ob tem spuščanju verjetno ni šlo ven veliko, saj takrat ni deloval kompresor.
Verjetno je hotel namesto vakumiranja "prepihat" inštalacijo s plinom, tako danes delajo šalabajzerji. Jaz sem stal zraven ob montaži in bil pripravljen jih nagnati, če ne bi pred odprtjem ventilov vakumirali.
Če hočeš biti ziher, naj pridejo izpraznit obstoječe polnilo, ornk zvakumirat in nafilat z novo polnitvijo s tehtanjem pravilne količine.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Danes s prepihavanjem ne gre več, saj je polnitev R32 brez vsake rezerve in že majhen manjko hladiva pomeni porušitev optimalnega delovanja in zelo vpliva tudi na samo porabo. 30% manjko hladiva pa že pomeni 100% višjo porabo za enak hladilni učinek.
Olja, ki se danes uporabljajo so tipa POE in so zelo higroskopna, zato je potrebno pred vsakim zagonom poskrbeti, da je cevovod popolnoma suh. Ker pa ne gre samo za vlago, ampak tudi za neželene pline in ostale nečistoče v zraku, je vakumiranje vsake, še najkrajše linije obvezno. Pri daljših instalacijah pa obvezna popolna evakuacija (kombinacija izpiranja s suhim dušikom in vakumiranjem)
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
0
Hvala za odgovore.
Ali je potrebno potem, ko se sistem sprazni in zvakumira, napolniti in odmeriti samo hladilni plin R32 ali tudi olje?
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Multi sistem ima precejšnjo rezervo olja, pa tudi dcl manjka ne bo vplival na delovanje.
Vakumiranje mora biti zelo temeljito, (vsaj 5h) da vsi v olju raztopljeni plini in morebitna vlaga iz njega izhlapijo.
Visoke temperature zelo izboljšajo učinek vakuma, tako da kar na delo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->