PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ in trije ogrevalni krogi

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Torej znalci na pomoč prosim.
Imamo TČ Daikin Altherma 3 HT, zalogovnik 200 l, kotlovni razdelilec za dva kroga radijatorjev.
Na vse to bi rad priključil še en krog talnega gretja. Kako? Kakšna shema bi bila zelo zaželjena.
#2
Če morata biti samostojna dva kroga za radiatorje potem ni druge kot nov razdelilnik na tri kroge, tretji bo za talno s svojim mešalnim ventilom in črpalko.
#3
Super, hvala za hiter odgovor.
torej bo tole ok:
[Slika: Seltron_mesalni_hitromontazni_set_MS3P+AVC05.jpg]
#4
Rabiš še razdelilnik na 3 veje.

Potem boš mogu še pretoke uskladit
#5
Pa še krmiljenje za tretji krog bo potrebno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Wink 
Prvo hvala za vse odgovore, kot drugo pa še vprašanja. Big Grin
- sedaj dela ogrevanje v obeh etažah na termostat, ki je povezan vsak posebej s svojo obtočno črpalko
- kot pravi sassapo  rabim še krmiljenje za tretji krog. Kakšen predlog?
- tč ima možnost priklopa svojega termostata. Naj ga priklopim in kam?
- je kakšna možnost krmiljenja tako radijatorjev kot talnega z enim krmilnikom? Gre se za eno stanovanje, ki ima oboje.
Iskanje po temi