#1
Opažam, da kopalniška lojtra zelo slabo greje. Zaporedna vezava, na tej veji je to drugi radiator, pred njim je samo en mali radiator v WC-ju, kjer pa sem spodaj na ventilu že odprl obvod, tako da gre voda tudi mimo tega prvega radiatorja neposredno do lojtre. Črpalka je na 2. stopnji, radiator je odzračen.

Tudi ko je temperatura dvižnega voda npr. 2 uri 50 stC, je radiator samo rahlo po celem mlačen (sicer še to ne), ventil spodaj pa je na dotik vroč. Ne razumem, zakaj ne spusti toplote navzgor v radiator? 

Imajo ti Herzovi ventili kakšne finte, so nagnjeni h kakšnim okvaram/napakam? Ogrevalni sistem (uplinjevalni kotel na polena, zalogovnik + radiatorsko gretje) je sicer v uporabi 14. leto, ampak se zadnje čase ta boljša polovica vedno bolj pritožuje glede tega, zato bo treba nekaj ukrenit  Shy

Prilagam 2 fotki ventila. Inbus vijak na levi strani je popolnoma odvit (v zunanjem položaju), če na desni strani snamem glavo, je tudi igla v zunanjem (odprtem) položaju.

Hvala za kakršne koli ideje/izkušnje.

Lp

   

   
#2
Odstrani termostatsko glavo in poskusi potisniti iglo v ventil. Če ne gre notri, jo poskusi potegniti ven. Igla mora iti sama ven in jo termostatska glava potiska nazaj notri, ko je prostor dovolj segret. Če igla ne gre nikamor, je ventil zanič. Če igla gre ven in ni pretoka, je isto z ventilom nekaj narobe. Po tem priporočam menjavo ventila.