Pozdravljeni,

brni nam vodovodna cev (dovod hladne vode). Začelo se je nekaj mesecev nazaj, prej tega problema ni bilo in v tem času ni bilo z naše strani nobene spremembe na peči, toplotni črpalki ali vodovodu nasploh.

Brnenje je moteče in se ga sliši po celotni hiši. Brni skozi cel dan, vendar ne konstantno - brni po par sekund v razmaku nekaj sekund, nato se umiri za nekaj minut, in nato spet začne. Odkril sem da gre cev za dovod hladne vode v peč na pelete oz tudi toplotno črpalko. Sem jo probal držati, in ko začne brneti, se tudi cev trese. 

Stvar mi je že načela živce, saj imam doma pisarno in je nekaj treba ukrenit, vendar kaj?

Zvok je nekako takole: https://drive.google.com/file/d/1oYmt7Hs...sp=sharing

Slika cevi priložena. Hvala!


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#2
Najprej ugotovi kdaj se brnenje pojavlja - a je kriva toplotna črpalka, peč na pelete, kaj drugega. To lahko narediš tako, da izklapljaš iz elektrike enkrat peč, drugih TČ, tretjič oboje. Lahko da vibrira kaj drugega in potem prenaša vibracije na cev.

Potem ko boš vedel zakaj brni, pa lahko razmišljaš dalje.
#3
(8.12.2020 ob 12:50)pametnjakovic Napisal: Najprej ugotovi kdaj se brnenje pojavlja - a je kriva toplotna črpalka, peč na pelete, kaj drugega. To lahko narediš tako, da izklapljaš iz elektrike enkrat peč, drugih TČ, tretjič oboje. Lahko da vibrira kaj drugega in potem prenaša vibracije na cev.

Potem ko boš vedel zakaj brni, pa lahko razmišljaš dalje.

Dober nasvet! Bom poskusil in poročam.
#4
Preveri dozirnega polža za pelete.
#5
Meni je neugodne zvoke povzročal nepovratni ventil.
Izgledal je popolnoma OK, ko pa sem ga zamenjal so zvoki izginili.
#6
Lahko bi se tudi povečal tlak v vodovodu in zato sedaj cev vibrira ko se spreminja tlak. Če je vgrajen kak regulator tlaka bi tudi ta lahko povzročal vibracije.
#7
Tudi pri nas je bil krivec nepovratni ventil,zvok se je pojavljal ko si odprl vodo
#8
To lahko narediš tako, da izklapljaš iz elektrike enkrat peč, drugih TČ, tretjič oboje. Lahko da vibrira kaj drugega in <a href="https://speed-stars.co/">speedstars</a> potem prenaša vibracije na cev. Če je vgrajen kak regulator tlaka bi tudi ta lahko povzročal vibracije.
#9
Vibracije povzroča 99% nepovratni ventil na vhodu hladne vode v bojler.  Razlog je ali prazna (brez tlaka) raztezna posoda(modra). Ali pa je zanič, če priteče voda na ventilču.
#10
Točno tako, skoraj zagotovo je kriva ekspanzija.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->