#1
Thumbs Up 
Pozdravljeni potrebujem pomoč nekoga ,ki se spozna na seltron avtomatiko.
V svoji kurilnici imam peč na drva ki ga poganja že obstoječi sistem seltron wdc 20.V kurilnico smo dodali nov ogrevalni krog talnega gretja ,ki ga je potrebno zvezati.Ta sistem talnega gretja je torej potrebno povezati skupaj in dodati protokol sušenja estriha. Smile Povezati je potrebno torej termostat v dnevni sobi z obtočno črpalko z pogonom in regulatorjem seltron wdc 20.Prosim za čimprejšno pomoč ker se bliža zima.lp andraž gsm 031241367.
#2
(5.10.2020 ob 10:16)ANDRAZ007 Napisal: Pozdravljeni potrebujem pomoč nekoga ,ki se spozna na seltron avtomatiko.
V svoji kurilnici imam peč na drva ki ga poganja že obstoječi sistem seltron wdc 20.V kurilnico smo dodali nov ogrevalni krog talnega gretja ,ki ga je potrebno zvezati.Ta sistem talnega gretja je torej potrebno povezati skupaj in dodati protokol sušenja estriha. Smile Povezati je potrebno torej termostat v dnevni sobi z obtočno črpalko z pogonom in regulatorjem seltron wdc 20.Prosim za čimprejšno pomoč ker se bliža zima.lp andraž gsm 031241367.

Od kod pa si?
#3
Katero shemo p imaš sedaj
Sonce naj sveti vsak dan!
#4
Pozdravljeni trenutno imam shemo 414 b Peč 40 kw wiesmann vitolig 150 preko laddomata zvezana na zalogovnik in mešalni set naprej na radiatorje,ki pa ni v uporabi saj je tam toplotna črpalka sam potrebujem vezavo na talno gretje.lp
#5
Meni se zdi najbolj optimalna rešitev:
dokup CMP-25/2

https://www.seltron.eu/izdelki/kompaktni...-cmp-25-2/

in dograditev še enega mešalnega seta (črpalka, mešalni ventil,
Ter seveda še en sobni regulator ("termostat")

(način povezave na 25 strani navodil WDC)
#6
Oj bom jaz poslikal da bo to bolj jasno kaj hočem.