PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Moč radiatorja v mansardi

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
na podstrešje v velikosti 4.5 x 5 m imam za ogrevanje izbrati radiator in sicer Aklimat M524 s 18 členi. Izračunana moč radiatorja v primeru, da ima grelna voda 55 stopinj je malo več kot 1 kW. Volumen podstrešja sem izračunal in znaša približno 40 m3. Mansarda je izolirana sledeče: termotop 8cm (lambda = 0.039), 14cm + 5cm steklene volne (lambda = 0.034). Spodaj so bivalni prostori, ki so ogrevani na 23 stopin. 

Zanima me ali sem izbral pravo velikost radiatorja ali dodam še par členov? Že zdaj bo dolg 1.5m in visok priblizno 0.5m . 
Za odgovor se Vam že v naprej zahvaljujem.
Lep pozdrav, Rok
#2
Pozabi aklimate, bistveno manjsi plocevinasti tip22 ali celo 33 bodo mnogo bolj ucinkoviti, govorim iz prve roke...
Iskanje po temi