Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni,
A je kaksen expert, ki bi imel cas voljo pregledati nastavitve tc.
Imamo 800l zalogovnik z potopljenim pretocnim bojlerjem, pa vedno nekak premal tople vode...
Tc ima nastavljeno 10min cas off, 15 min minimalno on, pa kaze elektronika 5.5 vklopa na uro?
V glavnem nekaj ne stima...
Ima kdo izkusnje?
Lp
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
TČ in potopljen bojler ni ravno najboljša kombinacija! Ogrevanje je radiatorsko? Na izhodu iz zalogovnika mešalni ventil? Diferenco kondenzatorja imaš na koliko?
Malce opiši ogrevalni sistem, kakšna slika kotlovnice... Minimalni čas delovanja imaš predolg, nastavi na 5min ali celo brez. Off lahko daš na več, če je hiša dobro izolirana je lahko tudi 60 ali celo več min.
Nastavitve se vedno prilagodijo glede na hišo, njeno lego, ogrevalna telesa, lokacijo, povprečno temp. solnice...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Hisa je 160m2 14cm izolacije, strop cca 10.
Ogrevanje je vse talno. Z 800l zalogovonikom, pripravljenim za solar. Talno gretje ima seveda mesalni ventil na dviznem vodu. Vse je na vremensko regulacijo.
Lp
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
MrLonko… Sama TČ mora delovati po vremenski krivulji. Mešanje po zalogovniku je v primeru talnega gretja, precej idiotska rešitev, ki te bo v celi življenjski dobi sistema stala nekaj lepih dopustov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->