4.11.2018 ob 20:55
Moj kotel in gorilec nimata vgrajene lopute za pretok zraka skozi dimnik, ki bi se ob nedelovanju gorilca zaprla in s tem preprečila ohlajanje kotla.
Ker me je zanimalo kakšna je razlika v ohlajanju kotla med običajno nastavitvijo dimniške lopute (napol priprta) ter popolno zaprto loputo, sem izvedel test. Vsi ventili za ogrevanje sanitarne ali radiatorske vode sem zaprl zato se voda ni mogla ohlajati na tak način.
Test - čas ohlajanja od 67 stopinj na 51 stopinj:
- z napol priprto loputo skozi katero vseeno odhaja toplota iz kotla --> 2h 27min (147 min)
- s popolnoma zaprto loputo dimnika --> 3h 12min (192min)
Torej, če bi imel vgrajeno neko samodejno loputo, ki bi se ob nedelovanju gorilca na pelete zaprla, bi podaljšal čas ohlajanja za +30%. Naslednji vikend ko bom imel čas bom še enkrat izvedel ta test.
Iz tega sledi vprašanje za "SamSvojMojster" vsevede... namreč kaj lahko kupim ali pa naredim, da bi uspel dodelati obstoječi kotel ali gorilec tako, da bi imel tako samodejno loputo?
Ker me je zanimalo kakšna je razlika v ohlajanju kotla med običajno nastavitvijo dimniške lopute (napol priprta) ter popolno zaprto loputo, sem izvedel test. Vsi ventili za ogrevanje sanitarne ali radiatorske vode sem zaprl zato se voda ni mogla ohlajati na tak način.
Test - čas ohlajanja od 67 stopinj na 51 stopinj:
- z napol priprto loputo skozi katero vseeno odhaja toplota iz kotla --> 2h 27min (147 min)
- s popolnoma zaprto loputo dimnika --> 3h 12min (192min)
Torej, če bi imel vgrajeno neko samodejno loputo, ki bi se ob nedelovanju gorilca na pelete zaprla, bi podaljšal čas ohlajanja za +30%. Naslednji vikend ko bom imel čas bom še enkrat izvedel ta test.
Iz tega sledi vprašanje za "SamSvojMojster" vsevede... namreč kaj lahko kupim ali pa naredim, da bi uspel dodelati obstoječi kotel ali gorilec tako, da bi imel tako samodejno loputo?