Moj kotel in gorilec nimata vgrajene lopute za pretok zraka skozi dimnik, ki bi se ob nedelovanju gorilca zaprla in s tem preprečila ohlajanje kotla.

Ker me je zanimalo kakšna je razlika v ohlajanju kotla med običajno nastavitvijo dimniške lopute (napol priprta) ter popolno zaprto loputo, sem izvedel test. Vsi ventili za ogrevanje sanitarne ali radiatorske vode sem zaprl zato se voda ni mogla ohlajati na tak način.


Test - čas ohlajanja od 67 stopinj na 51 stopinj:
- z napol priprto loputo skozi katero vseeno odhaja toplota iz kotla --> 2h 27min (147 min)
- s popolnoma zaprto loputo dimnika --> 3h 12min (192min)


Torej, če bi imel vgrajeno neko samodejno loputo, ki bi se ob nedelovanju gorilca na pelete zaprla, bi podaljšal čas ohlajanja za +30%. Naslednji vikend ko bom imel čas bom še enkrat izvedel ta test.


Iz tega sledi vprašanje za "SamSvojMojster" vsevede... namreč kaj lahko kupim ali pa naredim, da bi uspel dodelati obstoječi kotel ali gorilec tako, da bi imel tako samodejno loputo?
#2
Ni ta polzaprta loputa mišljena kot varnost, da ne pogiftaš vsega življenja v prostoru, ko bi ono še kaj kadilo, pa nima kam (v dimnik), pa namesto tega spusti kar v prostore?
#3
Nisi napisal kak gorilec imaš, ter kako je kotel priključen na dimnik.

Mogoče bi lahko naredil kakšno loputo na gorilec kjer, gorilec sesa zrak iz prostora. To loputo lahko potem odpiraš/zapiraš z linearnim električnim aktuatorjem. Krmili ga lahko kar elektronika gorilca, ko se gorilec zažene se odpre, ko pa ugasne, se cilinder zapre. Lahko narediš tudi svojo krmiljenje.


[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mm-intercomunichr("46")si/wp-content/uploads/2015/09/TA2P-2G-050155unichr("46")png[/img]

Nekaj takega imam v mislih.
#4
Lahko bi naredil gravitačno loputo, oziroma priredil obstoječo, da bi jo obrnil za 90 stopinj, ter spodaj rahlo obtežil. Delovanje bi bilo podobno kot pri mačjih vratih.
#5
Sebek Napisal:Nisi napisal kak gorilec imaš, ter kako je kotel priključen na dimnik.

Imam Ecom2 gorilec in kotel Vreček v katerega sem vgradil turbolatorje.

Kako je kotel priključen na dimnik ti pa ne znam povedat, poglej sliko spodaj, če je kaj bolj jasno?

Kar se tiče el. aktuatorja, tole stane 100eur če prav vidim?

Glede gravitačne lopute pa si ne znam predstavljati kaj misli Afnogunc

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1s/qF/4iKxLOZL/img4468unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1s/qF/4iKxLOZL/img4468unichr("46")jpg[/img][/url]


[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3t/iV/1MTIjSZx/img4469unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3t/iV/1MTIjSZx/img4469unichr("46")jpg[/img][/url]
#6
Pozdravljen, po zgornji sliki sodeč imaš v dimni cevi visoko temperaturo, kar se vidi po barvi dimne cevi. Po mojem mnenju bi na gorilcu težko naredil gravitačno loputo, ker bi moral zapreti zudi odprtino za pelete. Gravitačna loputa deluje na podlagi lastne teže zapre ko pa ventilator gorilca ustvari vlek se odpre podobno lahko vidiš pri kuhinjski napi.
#7
dimna cev je take barve, ker smo eno leto kurili na drva in takrat ni nihče preveč kontroliral temperaturo dimnih plinov, sem pa prepričan da je cev takrat dobila tako barvo.
Odkar sem jaz prevzel skrb nad kurilnico, vgradil peletni gorilec in nastavil turbolatorje, je temperatura padla na 150 stopinj - imam stalno vgrajeni merilec temperature.
#8
Če so bila prej trda goriva gor, je to čist normalno za cev. Ponekod je ta cev celo vijolična do takih temperatur pride, sploh pri starih centralnih tudi do 400 ali več Big Grin

Pri pečeh na pelete pa do tega ne pride, saj temperature dimnih plinov naj ne bi dosegale več kot 160 stopinj. Pri naši peči je maksimalno 123 stopinj.

Loputo dimnih plinov nikoli v celoti ne moreš zapreti, ker bi bilo to zelo nevarno. Vsaka loputa ima nekaj lufta, zaradi varnosti. Sam nisem bil nikoli nek pristaš teh loput, je ponavadi bolj slabo kot dobro. Potem je veliko boljša opcija regulator vleka, ki je nastavljen da samodejno pripira in zapira. Tisto pa je potem maksimalen izkoristek peči.
#9
V gorilcu je edina luknja kjer nastaja prepih tale na fotki spodaj - tale turbina oziroma ventilator. Tukaj si ne predstavljam kako bi lahko dogradil kakšno zaporo, res nimam ideje.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2V/Fj/4oztkc62/img4484unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2V/Fj/4oztkc62/img4484unichr("46")jpg[/img][/url]