Na pomoč...

Po včerajšnjem neurju mi je ponoči nekaj krat zmanjkalo elektrike ter izklopilo črpalko.
Sedaj se je ne da več vklopiti. TČ se vklopi, nekaj minut dela, nato pa izklopi. Prične utripati zelena luč ter se izpiše napaka H62. Poizkusil sem že izklopiti varovalke, vendar se vedno ponovi isto.

Črpalka je PANASONIC AQUAREA 9KW MONOBLOCK, stara je tri leta, vendar obratuje drugo sezono. Napaka pa naj bi pomenila nekakšno stikalo pretoka vode....

Ali lahko svetujete če lahko sam kaj preverim?
#2
V servisnih navodilih ponavadi piše kaj je kaj. Ne vem pa ne, če imaš servisna navodila za svojo tč. User manuals so bolj kot ne neuporabni za takšne napake.
#3
To je napaka na obtočni črpalki.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/JI/tEengv5/screenshot20171212-19424unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/JI/tEengv5/screenshot20171212-19424unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3q/Xf/QqRYBfi/screenshot20171212-19430unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3q/Xf/QqRYBfi/screenshot20171212-19430unichr("46")jpg[/img][/url]

Tole je copy/paste z navodil, če kaj pomaga

EDIT: to je iz navodil za split, če igra to kako vlogo...
#4
Še sreča da je hiša takšna, da je v dveh dneh temperatura še vedno 21, 5 stopinj pa da zunaj ni -15.

Očitno okvare ne bom sam popravil, mogoče kdo pozna kakšen Panasonic servis v okolici Radelj ob Dravi? Sem jih nekaj našel ( google ), pa mogoče že ima kdo kakšne izkušnje z katerim.

Na sobni regulaciji je gumb FORCE HEAT pa ne vem, ali to pomeni, da bo delala samo na električne grelce? Mislim, da ima 3kw grelce kar tako ne bo dovolj. Ampak če je napaka na pretoku se bo tako spet ugasnila. Bom poizkusil...
#5
Stane nič, če probas, Vendar ne bi upala preveč. 9 minut bo spet delala, potem pa ugotovila, da obtočna ne dela. Tisto je backup za okvare kompresorja.
#6
Zakaj pa misliš da ne bi bilo dovolj 3kW?? Seveda bo dovolj, sploh za te temperature kjer rabiš DV do 30C.
#7
Si že pomislil na to, da bi poklical tistega mojstra, ki ti jo je montiral?
#8
Kupljena je bila pri Termoshop, je bila neka akcija, ki me sedaj stane kup živcev. Je iz garancije, njihov nasvet - pokliči original servis.

Peč isto javi napako po nekaj minutah. Se pa temperatura dvigne za nekaj stopinj. Ali lahko kaj pokvarim, če v neskončnost pritiskam error reset ter jo ponovno vklapljam? Ali se temperatura vode dviguje po celotni hiši? Malo že postaja mrzlo...

Po 8h kličem servis samo me je malo strah, kdaj bodo prišli...
#9
Napako imaš na pretočnem stikalu ali črpalki. Če si malce tehnični frik boš lahko sam ugotovil kaj je narobe.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Lesjaki Napisal:Kupljena je bila pri Termoshop, je bila neka akcija, ki me sedaj stane kup živcev. Je iz garancije, njihov nasvet - pokliči original servis.

Peč isto javi napako po nekaj minutah. Se pa temperatura dvigne za nekaj stopinj. Ali lahko kaj pokvarim, če v neskončnost pritiskam error reset ter jo ponovno vklapljam? Ali se temperatura vode dviguje po celotni hiši? Malo že postaja mrzlo...

Po 8h kličem servis samo me je malo strah, kdaj bodo prišli...

Pa kaj pol če je bila akcija. Je pa ne bi dali, če je ne zmorejo. Njihovo delo ni samo prodati, so se poročanje zadeve ki bi jih mogli vkalkulirati kot je npr garancija. Zadeva je v garanciji, uveljavlja se pri prodajalcu kamot in se ne daj odgnati. Kdo jo je pa montiral, upam da oni, ker če ne bo pa jajc, ker se bo monter zagovarjal na napravo, trgovec na monterja.
#11
Torej, če si kaj tehničnega tipa poišči obtočno črpalko ter preveri če deluje, če ne deluje preveri s faznim preizkuševalcem na črpalki če dobi napetost....če je napetost je črpalka fuč, če napetosti ni potem je en drug razlog da se črpalka ne požene...lahko je varovalka, rele ki vklaplja črpalko...

LP
#12
Evo, dogajanja do sedaj...

S pomočjo in nasveti dobrih ljudi sem preizkusil in ugotovil:
- dopolnil sem vodo, da je sedaj točno 1,5
- izklopil sem stikalo ter ga prevezal ( brikal ) na strani plošče
- odvil sem sredinski vijak na črpalki ter ugotovil, da se ne suče
- z drobnim izvijačem sem zavrtel os, na kar je črpalka pričela delati
- sedaj črpalka nekaj časa dela, potem pa zopet obstoji
- ko jo ponovno na roke zavrtim prične zopet delati
- na regulaciji pokaže višjo temperaturo, hiša pa se ne zagreje

Ne vem, ali je obtočna črpalka v okvari ali kaj drugega. Je pa ne bi rad menjal zastonj, ker je ekstremno draga ( G. 25-80-130 ki je noter je okoli 500€ ).

Se je pa napaka pojavila po noči ko nam je zaradi neurja večkrat zmanjkalo elektrike.

Bom moral prositi servis, da se oglasi...


Priložene datoteke
.jpg   rps20171214_222319.jpg (Velikost: 210,07 KB / Prenosi: 701)
#13
Zato ker si brikal plovno stikalo, elektronika ne zaznava NO položaja in javi napako. Krivda za to dogajanje je skoraj zagotovo voda, s katero ste polnili talno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Evo, danes spet po nasvetih mojstrov zamenjal kondenzator na črpalki. Sedaj motor suče, peč pa javi novo napako H70.

Ne bom se več zabaval, ponedeljek zjutraj kličem servis pa naj mojstri rešijo....
#15
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?12/pP/4IMFUxDI/screenshot20171216-14165.png">http://shrani.najdi.si/?12/pP/4IMFUxDI/ ... -14165.png</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1l/jn/v0COMDI/screenshot20171216-14143.png">http://shrani.najdi.si/?1l/jn/v0COMDI/s ... -14143.png</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1i/Ax/12YDjc1I/screenshot20171216-14145.png">http://shrani.najdi.si/?1i/Ax/12YDjc1I/ ... -14145.png</a><!-- m -->
1 2
Iskanje po temi